Подскажите пожалуйста по СП 6013330.2012 п 7.2.4 в) и г). А точнее расшифруйте. 7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения: в) к производственным категорий B1, В2, В3, В4, Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей); г) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий B1, В2 или В3 - производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей). Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений. К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2. В подпункте в) имеется ввиду группа помещений из одной из категорий В1-В4, Г или Д и кним присоединять административные и общественные через противопожарный клапан. Или имеется ввиду группа помещений категорий В1-В4, Г и Д плюс административные и общественные через противопожарный клапан. Но тогда данный пункт противоречит п. 7.2.3 г) Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4. И аналогично пункт 7.2.4 г)- что имеется ввиду в нем. Подскажите если не сложно И еще вопрос- эти пункты касаются и приточных и вытяжных систем или только вытяжных?
|