Каналия под потолком, можно ли? |
|
|
|
25.3.2010, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2010, 18:19) Посмотрел. Чего то не понял. А с какой стати вдруг стало можно идти под потолком торгзала, пусть хоть она и вакуумная? Как закрыть действенно глаза приемщикам и надзорным органам не есть секрет,но по сути ничего не изменилось ведь с этой канализацией. Хоть напорная,хоть вакуумная- по трубе текло ранее гов... фекальный сток, в какой то момент не течет. Уж больно рекламно написано, а картинка быстро сменяется(не успеваю разглядеть).
|
|
|
|
|
25.3.2010, 22:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Смысл в том что утечки быть не может - в трубе давление меньше атмосферного - а вот как на это посмотрела экспертиза интересно..
|
|
|
|
|
26.3.2010, 12:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Вообще надо глянуть в терминологию, ИМХО канализация - это система напорных либо самотечных трубопроводов к коим вакуумопровод отношения не имеет. И под СНиП 2.04.01-85 не попадает. Скорее под нормы на технологические трубопроводы. Называть надо "вакуумопровод удаления сточных вод" с соответствующим условным обозначением дабы не искушать экспертизу...
|
|
|
|
|
26.3.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Сергей, ну тут по любому получается игра в слова. "Вакуумный трубопровод системы водоотведения". По любому слова каналья убирать в словообозначении системы. И "помогать держать руки перед глазами".
|
|
|
|
|
26.3.2010, 14:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Это вы их спросите как пробили: 01.08.2009 Проект: вакуумная система канализации в гипермаркете компании Carrefour, г. Краснодар. Компания Carrefour является крупнейшей в Европе розничной торговой сетью. Проект сдан в эксплуатацию в июле 2009 г. Основной частью вакуумной системы канализации является вакуумная станция, которая создает и поддерживает отрицательное давление внутри трубопровода. За счет этого стоки могут быть переданы в общую магистраль, поднимаясь на высоту до 5 м от уровня пола. В гипермаркете одна подъемная труба позволяет соединить целый ряд холодильных установок с вакуумной магистралью. Применение вакуумных систем канализации становится все более популярным в супермаркетах. Основными причинами являются: 1) возможность прокладки вакуумной канализации под потолком помещения; 2) возможность перемещения по всей площади здания сантехнического оборудования, холодильных установок, морозильных камер, раковин и туалетов; 3) система не имеет протечек, вследствие чего эта канализация не выделяет неприятных запахов.
Но система действительно охренительно революционная. И естественно ни в какие нормы не вписывающаяся. Ни по уклонам ни по диаметрам. В Дубае целый остров так канализовали. Для олимпийского Сочи было бы самое-то..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.3.2010, 14:14
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Irycha @ 27.5.2015, 9:07) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступают в таких случаях. Есть жилой дом 16 этажей. Из них 14 этажей жилые и цокольный и первый офисные помещения. Сборный коллектор от стояков жилой части здания предполагается проложить под потолком цокольного этажа, но получается так, что стояки спускаются посреди офисов и если от них сбрасывать в коллектор нарушим п.17.10 СНиПа (СП). Нормальные архи предусматривают технический этаж. Ненормальные обзывают офисы со стояками техническими помещениями.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753
|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 11:29) Нормальные архи предусматривают технический этаж. Ненормальные обзывают офисы со стояками техническими помещениями. Архи последнее время советуются с нами, и в таких случаях выделяют технический коридор в цоколе. Тех этажи дороговато, но арендные площади больше.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 14:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Иван607 @ 27.5.2015, 11:42) Архи последнее время советуются с нами, и в таких случаях выделяют технический коридор в цоколе. Тех этажи дороговато, но арендные площади больше. До коридора ещё дойти надо как-то от стояка. Вот и изощряются с "техническими помещениями"..
|
|
|
|
|
27.5.2015, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753
|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 14:53) До коридора ещё дойти надо как-то от стояка. Вот и изощряются с "техническими помещениями".. Ну доступ должен быть круглосуточный к коммуникациям(из коридора), так что по техническим помещениям офиса вести не вариант, надо что бы архи сан узлы размещали в зоне коридора
Сообщение отредактировал Иван607 - 27.5.2015, 15:55
|
|
|
|
|
27.5.2015, 16:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Иван607 @ 27.5.2015, 15:54) Ну доступ должен быть круглосуточный к коммуникациям(из коридора), так что по техническим помещениям офиса вести не вариант, надо что бы архи сан узлы размещали в зоне коридора Надо.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
Вот такой случай (считаю интересный): Школа (корпус). В одних осях. 5й этаж актовый зал 4й класс с умывальником 3й кабинет стоматолога 2й туалет от спортзала 1й цех заготовки продуктов для столовой. Проходит через всё это дело стояки, в том числе и канализации. Считаю нужно делать шахту от подвала до чердака. Архи хотят просто общить гипсокартоном. И что с ревизиями надо сообразить.
|
|
|
|
|
5.8.2015, 10:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(PesPes @ 4.8.2015, 19:06) Считаю нужно делать шахту от подвала до чердака. Причём делать её (их) в коридоре.
|
|
|
|
|
5.8.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
5й до коридора далеко через пол зала - под потолком 4го но там класс (можно в подшивке??) 4й через стену другой класс с умывальником а по перпендикуляру наружная стена. 3й через стену кабинет медсестры 2й через стену спортзал 1й горячий цех через стену.
Может всёже как то можно шахту в нутри. до этого вообще все помещения были в хаусе разбросаны.
|
|
|
|
|
5.8.2015, 12:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(PesPes @ 5.8.2015, 11:00) 5й до коридора далеко через пол зала - под потолком 4го но там класс (можно в подшивке??) 4й через стену другой класс с умывальником а по перпендикуляру наружная стена. 3й через стену кабинет медсестры 2й через стену спортзал 1й горячий цех через стену.
Может всёже как то можно шахту в нутри. до этого вообще все помещения были в хаусе разбросаны. Нельзя. Шахту с ревизиями вклассах - ну пускай архи такую планировку с СЭС согласуют. В принципе в глухой кирпичной или бетонной шахте можно. Без ревизий. В зашивке - нет.
|
|
|
|
|
5.8.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
Спасибо, значит без ревизий. Буду думать, как).
|
|
|
|
|
5.8.2015, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
И всё же таки согластно п.17.10 СНиПа (проект прошел экспертизу до 1.7.15) через классы и зубного кабинета всё равно недопускается в шахте (это 3-4 этаж). Или всёже шахта это не скрытая прокладка?
Предложил АР и КР сделать две стены между классами и проход между ними в 700мм до стояков (для стойного слесаря). А ЭО пусть лампочку там повесят.
|
|
|
|
|
6.8.2015, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(PesPes @ 5.8.2015, 16:57) И всё же таки согластно п.17.10 СНиПа (проект прошел экспертизу до 1.7.15) через классы и зубного кабинета всё равно недопускается в шахте (это 3-4 этаж). Или всёже шахта это не скрытая прокладка? Не скрытая. Толщина стен шахты не меньше толщины стены между классом и коридором. Ревизий нет.
|
|
|
|