Tac Xenta 401, ПО Menta |
|
|
|
12.1.2019, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2019
Пользователь №: 354075
|
Доброго времени суток ув. коллеги. Имеется связка TAC Xenta 401 и TAC Xenta 421A. Служили они для автоматизации проезда на парковке, управляли шлагбаумом. Ставил данную систему не я. Проблема в том, что слетели настройки, но это мое подозрение. Задача моя стоит восстановить работоспособность данного процесса, но с этими контроллерами, увы, я не работал. Насколько я понял, что для конфигурирования tac xenta 401 мне необходимо ПО Menta? Весь вечер убил на поиски программы, хоть триальной версии на 30 дней, может быть очень старой. Вроде бы раньше эта программа распространялась в пробном периоде. Может осталась у кого-нибудь в закромах? Вы - моя последняя надежда, дорогие форумчане. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
12.1.2019, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
А на верхнем уровне что? если виста, то там мента в комплекте должна быть. Если висты нет, то, может быть, пришла пора обновить контроллер на более дружественный. Или озвучьте город, может местные специалисты вам помогут написать программу и залить, там не всё так просто. Я лет 10 назад с ней работал, сейчас просят обновить прошивку на одном объекте, а я уже не помню, как и что, и забесплатно даже не хочу этим запариваться. Последний объект, который я на Висте видел, приняли в 2013 году, сейчас все перешли на SmartStruxure - это новая система от Шнайдера. Хотя старая Menta совместима с новой, и с помощью новой СКАДы можно написать программу и залить в Xenta.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 20:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2019
Пользователь №: 354075
|
А на верхнем уровне что? Что на верхнем уровне - неизвестно. Скорее всего это остатки от основной автоматики. И что-бы не выбрасывать, их задействовали в шлагбауме. На самом деле задачи этот контроллер выполняет достаточно примитивные, которые можно построить на 4-6 релюшках. А что по поводу старой версии программы? Реально ли ее найти?
|
|
|
|
|
12.1.2019, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
|
|
|
|
|
20.8.2019, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455
|
В продолжении темы. Рабочая связка TAC Xenta 401 и несколько TAC Xenta 451A (котельная). Исходников и проекта нет. Можно ли в лонмейкере создать новый проект и закомисить все контроллеры Xenta в него через Service Pin (выбрав при этом загрузку xif из устройства)? Не скажется ли фатально такая процедура на работе текущей конфигурации? цель минимум - увидеть значения доступных SNVT-переменных в lonmaker.
|
|
|
|
|
20.8.2019, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305
|
Не нужно так делать. скорее всего все ляжет, так как 99.999% что SNVT переменных там нет. Увидеть значения переменных можно подключившись к ксенте по RS232 и через менту сделать выгрузку программы - исходника там конечно не будет, но список переменных и их текущие значения покажет. А вам это все зачем? Диспетчеризируете?
|
|
|
|
|
20.8.2019, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455
|
Да, именно так. Идея эксплуатационщиков - вытащить все что можно в Lon и затем сконвертнуть в Modbus для скады с которой они исторически работают. Я с Xenta контроллерами не работал поэтому предположения чисто теоретические по аналогии со стандартным lon- оборудованием.
|
|
|
|
|
20.8.2019, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455
|
Вот так выглядит. По видимому есть на Vista удаленная диспетчеризация через 527. И требуется параллельно через LON на Modbus прокинуть локально.
Сообщение отредактировал Verling - 20.8.2019, 21:55
|
|
|
|
|
20.8.2019, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305
|
ксенты могут работать как стандартное lon-оборудование, но мало кто так делает..... в вашем случае, по моему, просто и дешево не получится. придется либо докупать лицензию на OPC сервер для висты и забирать нужные данные с удаленной диспетчеризации на локальную по OPC (если такая лицензия еще продается), либо, что более вероятно, менять Xenta 527 на AutomatonServer, удаленную Vista на EcoStruxureBuildingOperation, и уже с AutomatonServer забирать хоть по Modbus, хоть по BACnet на местную диспетчеризацию. В любом случае без контакта с ребятами, которые сейчас диспетчеризируют котельную на Vista у вас не получится, поэтому начните с разговора с ними - может у них есть свое видение по решению вашей проблемы.
|
|
|
|
|
21.8.2019, 1:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455
|
Спасибо за развернутый ответ
|
|
|
|
|
21.8.2019, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
AutomationServer имеет на борту Web-сервер и может быть Modbus-TCP слейвом. Но очень медленно иногда с лоном работает. EBO 2-й версии в районе пятьсот килорублей, ибо придётся в режиме разработки ковыряться и графику рисовать.
|
|
|
|
|
|