> Tac Xenta 401, ПО Menta
eduard281192
сообщение 12.1.2019, 17:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2019
Пользователь №: 354075



Доброго времени суток ув. коллеги.
Имеется связка TAC Xenta 401 и TAC Xenta 421A. Служили они для автоматизации проезда на парковке, управляли шлагбаумом.
Ставил данную систему не я. Проблема в том, что слетели настройки, но это мое подозрение. Задача моя стоит восстановить работоспособность данного процесса, но с этими контроллерами, увы, я не работал. Насколько я понял, что для конфигурирования tac xenta 401 мне необходимо ПО Menta?
Весь вечер убил на поиски программы, хоть триальной версии на 30 дней, может быть очень старой. Вроде бы раньше эта программа распространялась в пробном периоде. Может осталась у кого-нибудь в закромах?
Вы - моя последняя надежда, дорогие форумчане.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.1.2019, 20:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А на верхнем уровне что? если виста, то там мента в комплекте должна быть. Если висты нет, то, может быть, пришла пора обновить контроллер на более дружественный. Или озвучьте город, может местные специалисты вам помогут написать программу и залить, там не всё так просто.
Я лет 10 назад с ней работал, сейчас просят обновить прошивку на одном объекте, а я уже не помню, как и что, и забесплатно даже не хочу этим запариваться. Последний объект, который я на Висте видел, приняли в 2013 году, сейчас все перешли на SmartStruxure - это новая система от Шнайдера. Хотя старая Menta совместима с новой, и с помощью новой СКАДы можно написать программу и залить в Xenta.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eduard281192
сообщение 12.1.2019, 20:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2019
Пользователь №: 354075



А на верхнем уровне что?
Что на верхнем уровне - неизвестно. Скорее всего это остатки от основной автоматики. И что-бы не выбрасывать, их задействовали в шлагбауме. На самом деле задачи этот контроллер выполняет достаточно примитивные, которые можно построить на 4-6 релюшках.
А что по поводу старой версии программы? Реально ли ее найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.1.2019, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=651903

https://yadi.sk/d/njWyYuFRa9kpug

Попробуйте так

Или тут
http://buildings.schneider.ru/tools/tac
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verling
сообщение 20.8.2019, 20:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455



В продолжении темы. Рабочая связка TAC Xenta 401 и несколько TAC Xenta 451A (котельная). Исходников и проекта нет. Можно ли в лонмейкере создать новый проект и закомисить все контроллеры Xenta в него через Service Pin (выбрав при этом загрузку xif из устройства)? Не скажется ли фатально такая процедура на работе текущей конфигурации? цель минимум - увидеть значения доступных SNVT-переменных в lonmaker.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 20.8.2019, 20:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Не нужно так делать. скорее всего все ляжет, так как 99.999% что SNVT переменных там нет. Увидеть значения переменных можно подключившись к ксенте по RS232 и через менту сделать выгрузку программы - исходника там конечно не будет, но список переменных и их текущие значения покажет. А вам это все зачем? Диспетчеризируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verling
сообщение 20.8.2019, 21:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455



Да, именно так. Идея эксплуатационщиков - вытащить все что можно в Lon и затем сконвертнуть в Modbus для скады с которой они исторически работают. Я с Xenta контроллерами не работал поэтому предположения чисто теоретические по аналогии со стандартным lon- оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verling
сообщение 20.8.2019, 21:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455



Вот так выглядит. По видимому есть на Vista удаленная диспетчеризация через 527. И требуется параллельно через LON на Modbus прокинуть локально.

Сообщение отредактировал Verling - 20.8.2019, 21:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190814_154601__1_.jpg ( 6,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 20.8.2019, 22:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



ксенты могут работать как стандартное lon-оборудование, но мало кто так делает.....
в вашем случае, по моему, просто и дешево не получится. придется либо докупать лицензию на OPC сервер для висты и забирать нужные данные с удаленной диспетчеризации на локальную по OPC (если такая лицензия еще продается), либо, что более вероятно, менять Xenta 527 на AutomatonServer, удаленную Vista на EcoStruxureBuildingOperation, и уже с AutomatonServer забирать хоть по Modbus, хоть по BACnet на местную диспетчеризацию. В любом случае без контакта с ребятами, которые сейчас диспетчеризируют котельную на Vista у вас не получится, поэтому начните с разговора с ними - может у них есть свое видение по решению вашей проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verling
сообщение 21.8.2019, 1:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455



Спасибо за развернутый ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2019, 12:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



AutomationServer имеет на борту Web-сервер и может быть Modbus-TCP слейвом. Но очень медленно иногда с лоном работает. EBO 2-й версии в районе пятьсот килорублей, ибо придётся в режиме разработки ковыряться и графику рисовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения