> Канализация
Ruslan2
сообщение 18.11.2021, 20:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780



Добрый вечер инженеры. Подскажите пожалуйста есть норма на установку дренажных насосов (основной, резервный). В подземной парковке, насосной станции и ИТП в проект было заложено два дренажных насоса (основной, резервный). Застройщик хочет отказаться от двух насосов в одном приямке со шкафом управления. Есть ли норматив который требует установку двух насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 19.11.2021, 7:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ruslan2 @ 18.11.2021, 20:15) *
Добрый вечер инженеры. Подскажите пожалуйста есть норма на установку дренажных насосов (основной, резервный). В подземной парковке, насосной станции и ИТП в проект было заложено два дренажных насоса (основной, резервный). Застройщик хочет отказаться от двух насосов в одном приямке со шкафом управления. Есть ли норматив который требует установку двух насосов.

СП30.13330.2020
20.13 Для откачки дренажных вод из приямков в полу подвальных помещений, а также для удаления воды после пожара следует предусматривать дренажные насосы.
20.14 При устройстве в подземной части зданий различного назначения приямков для откачки вод следует:
- для насосных, ИТП, стоянок автомобилей, узлов учета воды и тепла – устанавливать один рабочий и один резервный дренажные насосы;
- для приточных венткамер – устанавливать один рабочий дренажный насос;
- для технического подполья – устанавливать один рабочий и один резервный дренажные насосы (допускается хранение резервного насоса на складе).
В межэтажных перекрытиях подземных стоянок автомобилей следует предусматривать устройства или трапы для отвода воды при тушении пожара на нижний уровень. На нижнем подземном уровне следует предусматривать лотки для отвода воды при тушении пожара в приемные резервуары для сбора воды вместимостью согласно расчету, но не менее 2 м3 на каждый пожарный отсек стоянки. Уклон лотков следует принимать не менее 0,006.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruslan2
сообщение 19.11.2021, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780



Цитата(aminopower @ 19.11.2021, 7:33) *
СП30.13330.2020
20.13 Для откачки дренажных вод из приямков в полу подвальных помещений, а также для удаления воды после пожара следует предусматривать дренажные насосы.
20.14 При устройстве в подземной части зданий различного назначения приямков для откачки вод следует:
- для насосных, ИТП, стоянок автомобилей, узлов учета воды и тепла – устанавливать один рабочий и один резервный дренажные насосы;
- для приточных венткамер – устанавливать один рабочий дренажный насос;
- для технического подполья – устанавливать один рабочий и один резервный дренажные насосы (допускается хранение резервного насоса на складе).
В межэтажных перекрытиях подземных стоянок автомобилей следует предусматривать устройства или трапы для отвода воды при тушении пожара на нижний уровень. На нижнем подземном уровне следует предусматривать лотки для отвода воды при тушении пожара в приемные резервуары для сбора воды вместимостью согласно расчету, но не менее 2 м3 на каждый пожарный отсек стоянки. Уклон лотков следует принимать не менее 0,006.




Спасибо Вам большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения