> Можно ли поставить колодецФ1500 на водопроводе, если в 1 метре от водопровода параллельно сущ.газопровод
Maritol
сообщение 8.8.2018, 11:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Здравствуйте!
Существующие водопровод Ф50сталь и газопровод н.д.Ф89 идут параллельно друг другу на расстоянии 1 метр.
Мне нужно сделать на водопроводе ответвление к частному дому, с устройством колодца Ф1500 и установкой в нем индивидуального узла учета. Согласуют ли такое газовщики или необходимо принять меры по защите газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotusov
сообщение 10.8.2018, 14:35
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2008
Пользователь №: 20839



Если газовики будут не против работ в их охранной зоне, то согласуют. Можно сослаться на п.4.9 СП42-101-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 13.8.2018, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Да, но в этом пункте сказано еще о соблюдении требований по прокладке газ-дов в стесненных условиях, т.е. я должна заключить газопровод в футляр с выводом контрольной трубки под ковер? Или при согласовании трассы водопровода они сами должны выставить свои требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.8.2018, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



1. Ну во первых прокладка в стеснённых условиях не всегда требуется в футляре.
2. Второе (главное) - ваш вопрос подлежит направлению в эксплуатирующую организацию - местное ГРО. Только они могут согласовать или отказать в установке колодца в охранной зоне сети. Я бы отказал - 30 см от газопровода ради счётчика???? Другого места разве нет? Или нельзя переварить часть водопроводной трубы и уйти колодцем на 1 метр от газопровода? Если можно - делайте.
3. Требование к стеснёнке обычно применяют при прокладке газопровода, а не наоборот. Немаловажный вопрос - на какой глубине сети друг относительно друга.

Сообщение отредактировал GASPAR - 13.8.2018, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 13.8.2018, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Уйти колодцем дальше от места врезки нельзя т.к. там уже участок собственника, а счетчик в колодце должен быть за территорией участка. А глубина водопровода 1,8м, газопровода наверное 0,8м.
Спасибо, будем согласовывать у газовщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazgsm
сообщение 6.9.2018, 13:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287114



Спецы, добрый день!

Подскажите пожалуста, проектируем газопровод высокого давления 0,6 мпа D 315 , им пересекаем газопровод в.д. D160? нужно ли мне проектировать футляр на пересечении газопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 10.9.2018, 16:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



gazgsm - зачем футляр при пересечении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:31