> Помогите настроить горелку для емкости, Помогите настроить горелку природный газ
Notevil
сообщение 14.8.2018, 22:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346447



Доброго дня.

Задача стоит нагреть емкость 300 л природным газом.

Горелка с такими параметрами

Подводка резинотканевый шланг. Давление газа обычное московское как в жилых домах.

внешний 500мм контур 12 форсунок d1,5мм

внутренний 300мм контур 6 форсунок d1,5мм



на входе, где вентили 2 форсунки для подачи газа d1,5 мм на внешний контур и d1мм на внутренний



пламя до середины синее и дальше оранжевое. Следовательно газ сгорает не полностью, я полагаю.

Что делать и куда копать - тупик. Прошу отнестись с пониманием и заранее спасибо!

видео
https://www.youtube.com/watch?v=1UHSuHLnz6Y

С меня вискарь за помощь, ибо уже не понятно куда копать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.8.2018, 7:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Горелка - инжекционная (на это похоже). В конструкции горелок, "в домах" - на горелках часто имеются жалюзи для регулирования инжектируемого воздуха. Эт - одно из направлений "куда копать", Другое - "покопать" диаметры сопел.(Предполагаем, что давление газа на входе условно постоянно, хотя, можно копать и его).
Цвет пламени - эт не самый главный показатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.8.2018, 7:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А дальше - кто рассчитывал горелку? Как будет осуществляться нагрев? Куда отвод продуктов сгорания? Если есть (будет) отвод продуктов сгорания, то "цвет пламени" будет другой.

Сообщение отредактировал Valiko - 15.8.2018, 7:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Notevil
сообщение 15.8.2018, 7:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346447



Спасибо за совет.

Давление на входе действительно постоянное. А вот мощь на выходе из сопел расстраивает. Если приоткрываю регулировку воздуха оттуда начинает травить газом из чего делаю вывод, что давлением излишки газа травит через подсос воздуха.

Сейчас диаметр сопел 1,5 мм ... логичный вывод это или добавить еще сопла штук 5-10 или увеличить отверстия у существующих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.8.2018, 8:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Если из воздушного регистра начинает травить газ, вероятно, что "не угадали" с его размером. Если расчёт горелки выполнялся, проверьте расход газа в минимальном режиме и в режиме, когда цвет пламени начинает не нравится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2018, 11:27
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Notevil @ 14.8.2018, 22:58) *


Там же не происходит слияние факелов - так разве делают? Как Вы это зажигаете?! newconfus.gif

По сути вопроса: наверное, у инжектора неправильные размеры. bestbook.gif


А готовые горелки нужной мощности не продаются? unsure.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2018, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Notevil
сообщение 15.8.2018, 13:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346447



Цитата(tiptop @ 15.8.2018, 11:27) *
Там же не происходит слияние факелов - так разве делают? Как Вы это зажигаете?! newconfus.gif

По сути вопроса: наверное, у инжектора неправильные размеры. bestbook.gif


А готовые горелки нужной мощности не продаются? unsure.gif


Готовых нет на рынке, поэтому такие мучения. Наладчик котельного оборудования посмотрел, сказал что это хоам и все равно, что двадцатью зажигалками емкость греть и порекомендовал использовать горелку полидоро от аогв. Я крепко задумался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2018, 13:22
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Notevil @ 15.8.2018, 13:17) *
Наладчик котельного оборудования посмотрел, сказал что это хоам и все равно, что двадцатью зажигалками емкость греть и порекомендовал использовать горелку полидоро от аогв.

Думаю, что он прав.
А от духовки старой газовой плиты не найти?

Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2018, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.8.2018, 14:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(tiptop @ 15.8.2018, 14:22) *
Думаю, что он прав.
А от духовки старой газовой плиты не найти?

Тогда уж газовую колонку, насос и змеевик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Notevil
сообщение 15.8.2018, 15:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346447



Цитата(tiptop @ 15.8.2018, 13:22) *
Думаю, что он прав.
А от духовки старой газовой плиты не найти?


Такой вариант в голову не приходил)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Notevil
сообщение 22.8.2018, 18:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346447



Вопрос решился приобретением горелки полидоро 29квт

Кстати, вопрос сразу к форумчанам. Можно где нибудь раздобыть корпус или неисправный котел аогв. Хочу обрезать болгаркой и получится шикарный готовый корпус для горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения