Коллеги, доброго времени суток!
Прошу Вас помочь своим экспертным мнением по следующему вопросу.
На объекте (энергоцентр на базе газопоршневого электроагрегата) существует закрытый контур (охлаждение смеси). Теплоноситель по контуру гоняет насос. В контуре создано статическое давление равное 2,3 бар. Когда насос стоит - все манометры показывают указанную величину (манометры примерно на одной высоте).
Но вот чудо, стоит насосу запуститься - манометр на всасе начинает показывать совершенно удивительные вещи - давление ниже 0,2 бар! Это в закрытом то контуре, где давление на всасе насоса должно быть равно статическому!
Наладчики грешили на расширительный бак, мол врезан не на той линии. Так вот, бак мы пробовали отключить когда теплоноситель разогрелся, показания манометра не изменились.
Кавитации вроде бы не возникает (благо температура невысокая), но представители заказчика явно начнут задавать вопросы, а ответов у меня, к сожалению, нет. С радостью выслушаю любое обоснованное мнение по данному вопросу
Схемку контура набросал.
IMG_1499_1_.JPG ( 1,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 48