> Давление на всасе насоса в закрытом контуре опускается ниже статического
H0rizon37
сообщение 15.1.2018, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241606



Коллеги, доброго времени суток!

Прошу Вас помочь своим экспертным мнением по следующему вопросу.

На объекте (энергоцентр на базе газопоршневого электроагрегата) существует закрытый контур (охлаждение смеси). Теплоноситель по контуру гоняет насос. В контуре создано статическое давление равное 2,3 бар. Когда насос стоит - все манометры показывают указанную величину (манометры примерно на одной высоте).
Но вот чудо, стоит насосу запуститься - манометр на всасе начинает показывать совершенно удивительные вещи - давление ниже 0,2 бар! Это в закрытом то контуре, где давление на всасе насоса должно быть равно статическому!
Наладчики грешили на расширительный бак, мол врезан не на той линии. Так вот, бак мы пробовали отключить когда теплоноситель разогрелся, показания манометра не изменились.
Кавитации вроде бы не возникает (благо температура невысокая), но представители заказчика явно начнут задавать вопросы, а ответов у меня, к сожалению, нет. С радостью выслушаю любое обоснованное мнение по данному вопросу helpsmilie.gif

Схемку контура набросал. Прикрепленный файл  IMG_1499_1_.JPG ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 15.1.2018, 14:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Ответ: Гидравлическое сопротивление сети от гидроаккумулятора до всасывания насоса составляет 2,4 бар при работе насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 15.1.2018, 14:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(H0rizon37 @ 15.1.2018, 14:16) *
Это в закрытом то контуре, где давление на всасе насоса должно быть равно статическому!

Что-что?
Да с чего Вы взяли?

Если давление слишком низкое, то насос у Вас может быть с завышенными параметрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.1.2018, 14:57
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90133&st=20 старая темка, но тем не менее
вот как раз к моему вопросу из поста 26 той темы. иллюстрация так скажем (как мне видится)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.1.2018, 17:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(H0rizon37 @ 15.1.2018, 14:16) *
Коллеги, доброго времени суток!

Прошу Вас помочь своим экспертным мнением по следующему вопросу.


Наладчики грешили на расширительный бак, мол врезан не на той линии.

Пеньки ваши наладчики, от слова "дубовые"! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 16.1.2018, 9:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте! ИМХО, манометр, показывающий 2,6 бар врет - не может вода идти из зоны низкого давления (2,3 бар) в зону высокого давления (2,6 бар). То что на всасе насоса давление меньше статического - не вижу в этом ничего удивительного. Все по законам гидродинамики. Берите паспорт на насос, смотрите минимально допустимое давление на всасе насоса по условиям кавитации. Если оно меньше 0,2 бар - все нормально. Если больше - надо корректировать схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения