> Vlt2881, При работе по шине PROFIBUS DP V1 не реагирует на цифровые входы.
vladimir0108
сообщение 22.8.2017, 19:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 17.2.2017
Пользователь №: 315690



После семи лет работы оборудования (шнека) обнаружили то, что он не отключается при нажатии аварийных кнопок (грибков).
Цифровые входы - 18 пар.302 - 8. Кнопка без фиксации.
- 19 пар.303 - 6. Три кнопки (грибки) нормально замкнутые с фиксацией.
- 27 пар.304 - 14. При подаче питания на частотный преобразователь замыкается на 12-й контакт +24В.
- 29 пар.305 - 16 и 33 пар.307 - 17 кнопки без фиксации (увеличить или уменьшить скорость).
Шина PROFIBUS DP V1.
При работе в местном (дистанционном) режиме все от кнопок работает отлично. Выше перечисленные параметры цифровых входов изменить не получается. Их можно изменять только при разорваной шине (обрыве связи) PROFIBUS DP V1.
При работе в автоматическом режиме работает все за исключением цифровых входов (их параметры устанавливаются в 0 - нет функции и изменить их нет возможности). Кнопка стоп не работает, что есть очень плохо.
Пар.512 - 1 - профиль FC
904 - 900 - PRO type 1
915.1-8 и 916.1-8 все нули.
Доступа к ПЛК пока нет.
При самом простом обмене по шине зарезервировано два слова: слово управления и задание к частотному преобразователю и обратно слово состояния и текущая частота. Дополнительные параметры для обмена должны быть прописаны в параметрах 915.1-8 и 916.1-8 где все нули. И все же, как он прописывает остальные параметры цифровых входов?
Помогите пожалуйста.
Был бы доступ к программе ПЛК - проблема решалась бы проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.8.2017, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(vladimir0108 @ 22.8.2017, 19:41) *
После семи лет работы оборудования (шнека) обнаружили то, что он не отключается при нажатии аварийных кнопок (грибков).
... ...
Помогите пожалуйста.
Был бы доступ к программе ПЛК - проблема решалась бы проще.


Вроде как надо установить параметр 502=2 и 503=2 (разрешение управлять остановом и быстрым остановом через последовательный порт и цифровые входы). Пробуйте!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir0108
сообщение 24.8.2017, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 17.2.2017
Пользователь №: 315690



Параметры 502-508 - 3 (команда назначенная на цифровой вход ИЛИ данная команда по шине PROFIBUS). Вы предлагаете объединить по И, попробую. Проблема в том, что в автоматическом режиме цифровые входы не работают (в пар.302-305, 307 прописывается по шине 0 - нет операций). Изменить их нет возможности при подключенной шине. Они постоянно перезаписываются. В автоматическом и ручном режиме постоянно работает setup1. Параметры цифровых входов приходят с ПЛК.

Сообщение отредактировал vladimir0108 - 24.8.2017, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения