3.5.2009, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995
|
Подскажите где найти методику расчета моторного дросселя (между ПЧ и двигателем). В данных на дроссели разных фирм индуктивности отличаются на порядки.
|
|
|
|
|
3.5.2009, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Присоединяюсь к вопрошающему. Также интересует расчет сетевого дросселя.
|
|
|
|
|
4.5.2009, 4:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181
|
Это могут сделать только производители. ИМХО
|
|
|
|
|
4.5.2009, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995
|
Цитата(Михайло @ 4.5.2009, 5:21) [snapback]384405[/snapback] Это могут сделать только производители. ИМХО Получается, что у всех производителей разный подход. Или они для разных длин кабелей рассчитывают свои дроссели.
|
|
|
|
|
4.5.2009, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568
|
Надо наверное ориентироваться на дроссели от производителя частотника, по крайней мере гарантия какая то... Кстати многие фирмы парамеры индуктивности в каталогах не дают - только ток, да и индуктивность для дросселя с сердечником величина нелинейная, зависит при каком токе мерять...
|
|
|
|
|
4.5.2009, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
с СЕТЕВЫМИ НАВЕРНЯКА ДЕЛО ПРОЩЕ - ЧАСТОТА ВЕДЬ ПОСТОЯННАЯ
|
|
|
|
|
4.5.2009, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995
|
Цитата(Pzotov @ 4.5.2009, 12:46) [snapback]384517[/snapback] Надо наверное ориентироваться на дроссели от производителя частотника, по крайней мере гарантия какая то... Кстати многие фирмы парамеры индуктивности в каталогах не дают - только ток, да и индуктивность для дросселя с сердечником величина нелинейная, зависит при каком токе мерять... Я на днях видел Шнайдеровский на 18,5 кВт, так у него магнитопровод не замкнутый с одной стороны. Почитал в справочнике по проектированию маломощных дросселей - написано, что увеличение немагнитного зазора влияет на линеаризацию ВАХ для какого-то диапазона токов. Получается, что Шнайдер пытается линеаризовать. Вот, кстати, кое-какая литературка.
|
|
|
|
|
4.5.2009, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
полезная "читалка", но "где же бы мнныам расчет расчитать ?"
|
|
|
|
|
4.5.2009, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995
|
Буду думать как рассчитать. В принципе ничего "военного" в этом вопросе нет. Тема заманчива, потому что у меня в Севастополе есть трансформаторный цех и может оказаться, что они могут сделать дроссель дешевле чем даже украинский.
|
|
|
|
|
4.5.2009, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Недорогие дроссели у Лензы (правда вот подорожали уже на 15-20%), примерно на 30-50% дешевле шнайдеровских. Так на 11 кВт привод у них сетевой дроссель в рознице стоит 158 ЕВро, против 247*1.2 у Шнайдера за 15 кВт. Причем идут они в индивидуальной упаковке и Made in Germany.
|
|
|
|
|
5.5.2009, 4:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181
|
Крызыс заставляет искать дешевые пути?
|
|
|
|
|
5.5.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Конкуренция
|
|
|
|
|
5.5.2009, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568
|
Ежели охота читать - то вот.....
|
|
|
|
|
25.5.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(Guhl @ 4.5.2009, 14:58) [snapback]384619[/snapback] Я на днях видел Шнайдеровский на 18,5 кВт, так у него магнитопровод не замкнутый с одной стороны. Почитал в справочнике по проектированию маломощных дросселей - написано, что увеличение немагнитного зазора влияет на линеаризацию ВАХ для какого-то диапазона токов. Получается, что Шнайдер пытается линеаризовать. Тут дело не в линеаризации. Зазор делается для того, чтобы дроссель оставался дросселем при токах значительно превышающих номинальные, например при к. з. Без зазора дроссель бы насыщался. Величина воздушного зазора оговаривается МЭКовским стандартом и составляет 5,5 мм. Ниже прилагается подробный расчет дросселя двигателя. Касательно сетевого дросселя, то его рассчитать просто. При номинальном токе на нем должно падать примерно 3-5% напряжения. Ну и дроссель с зазором должен быть соответственно.
|
|
|
|
|
25.5.2009, 18:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Прикрепленные файлы Индуктор_на_выходе.pdf ( 142,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 можете выложить или прицепить сюда весь исходный материал откуда вырезаны эти странички?
|
|
|
|
|
25.5.2009, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Цитата(poludenny @ 25.5.2009, 15:49) [snapback]391981[/snapback] Тут дело не в линеаризации. Зазор делается для того, чтобы дроссель оставался дросселем при токах значительно превышающих номинальные, например при к. з. Без зазора дроссель бы насыщался. Величина воздушного зазора оговаривается МЭКовским стандартом и составляет 5,5 мм.
Ниже прилагается подробный расчет дросселя двигателя.
Касательно сетевого дросселя, то его рассчитать просто. При номинальном токе на нем должно падать примерно 3-5% напряжения. Ну и дроссель с зазором должен быть соответственно. Приветсвую... Александр ???
|
|
|
|
|
26.5.2009, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(vladun @ 25.5.2009, 22:20) [snapback]392086[/snapback] Приветсвую... Александр ??? Я Александр. А Вы кто?
|
|
|
|
|
26.5.2009, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
"ЧЕрный ПлащЬЬ"
|
|
|
|
|
26.5.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(LordN @ 25.5.2009, 18:56) [snapback]392033[/snapback] можете выложить или прицепить сюда весь исходный материал откуда вырезаны эти странички? Вот полезные советы от Control Techniques
|
|
|
|
|
26.5.2009, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213
|
Ой, ЧП, а Вы как здесь оказались
|
|
|
|
|
27.8.2017, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Guhl @ 3.5.2009, 19:56) Подскажите где найти методику расчета моторного дросселя (между ПЧ и двигателем). В данных на дроссели разных фирм индуктивности отличаются на порядки. Подниму тему.. Кто разбирался досконально, по каким причинам изготовители ПЧ игнорируют в рекомендациях по применению к установке моторные дроссели из ферромагнетиков, пермаллоев в качестве материала сердечника, а предлагают дроссели с использованием холоднокатаной стали? Интересует также литература по анализу и методам разработки и проектирования моторных дросселей.
Сообщение отредактировал По самые по... - 27.8.2017, 13:10
|
|
|
|
|
27.8.2017, 20:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата по каким причинам изготовители ПЧ игнорируют в рекомендациях по применению к установке моторные дроссели из ферромагнетиков, пермаллоев в качестве материала сердечника цена, механика и перегрузочная способность
|
|
|
|
|
2.9.2017, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(LordN @ 27.8.2017, 20:44) цена, механика и перегрузочная способность Давайте сравним (1) и (2)1. По цене - (1) дешевле чем (2) почти в 3 раза! 2. По механике в разы проще!!! 3. По перегрузочной... , х.з., что вы имели в виду? Медная проволока - она и в Африке медная. Главная задача дросселя - изменить скорость нарастания(спада) паразитного (и только!) тока в моменты переключения силовых транзисторов! А дальше - пусть служит гвоздём.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.9.2017, 16:04
|
Guest Forum
|
Видимо есть на то причины. На мой взгляд корректнее сравнивать стоимость 1 кг стали и феррита у поставщиков на бирже, а не конечное изделие. .............. Перегрузка это изменение магнитных свойств сердечника при например кз.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 16:20
|
|
|
|
|
2.9.2017, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 16:04) Видимо есть на то причины. На мой взгляд корректнее сравнивать стоимость 1 кг стали и феррита у поставщиков на бирже, а не конечное изделие. .............. Перегрузка это изменение магнитных свойств сердечника при например кз. Изменение магнитных свойств сердечника широко используется в электротехнике. Про магнитные переключатели чего-нибудь слышали? Сравнивать корректно как раз конечные изделия. Ибо иначе можно дойти и до руды!
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.9.2017, 17:31
|
Guest Forum
|
Цитата(По самые по... @ 2.9.2017, 16:17) Изменение магнитных свойств сердечника широко используется в электротехнике. Про магнитные переключатели чего-нибудь слышали? Сравнивать корректно как раз конечные изделия. Ибо иначе можно дойти и до руды! потребителю важна стоимость конечного изделия, а для понимания и сравнения , почему используют то . а не другое, надо знать себестоимость. При кз материал может потерять свои свойства, уменьшение скорости нарастания тока кз одно из назначений дросселя. Цитата Про магнитные переключатели чего-нибудь слышали? не не слышал.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 17:37
|
|
|
|
|
2.9.2017, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 17:31) При кз материал может потерять свои свойства, уменьшение скорости нарастания тока кз одно из назначений дросселя. Вы про какое "кз" речь ведёте? Для защиты от кз в нагрузке, ПЧ имеет токовую защиту в силовых ключах. Я разговор веду о дросселировании токов, при коммутации ключей, и возникающих перенапряжениях в длинных линиях с распределенными паразитными емкостями и индуктивной нагрузкой, в которой на каждый виток обмотки нагрузки прикладывается паразитная емкость на землю.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.9.2017, 18:09
|
Guest Forum
|
Без дросселя с коротким кабелем при кз в нагрузке защита не успеет сработать.
Вы хотите самостоятельно изготавливать дроссель dU/dt ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 18:11
|
|
|
|
|
2.9.2017, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(По самые по... @ 2.9.2017, 18:02) Вы про какое "кз" речь ведёте? Для защиты от кз в нагрузке, ПЧ имеет токовую защиту в силовых ключах. Он как раз про то. Без дросселя ток к.з. мгновенно нарастает до бесконечности, никакая защита сработать не успевает. Дроссель, кроме функции фильтрации, играет роль замедлителя скорости нарастания тока, позволяя защите вовремя спохватиться и запереть силовые ключи. Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 18:09) Без дросселя с коротким кабелем при кз в нагрузке защита не успеет сработать.
Вы хотите самостоятельно изготавливать дроссель dU/dt ? Чуть запоздал. dI/dt
|
|
|
|
|
2.9.2017, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 18:09) Без дросселя с коротким кабелем при кз в нагрузке защита не успеет сработать.