Здравствуйте!
Подрядчику было выдано ТЗ: температура внутри камеры для хранения меховых изделий должна быть 2-4 градуса, влажность 45-55%. С автоматическим вымораживанием 1 раз в месяц до -12 градусов. Установили нам систему Rivacold FCP024Z1211. Камера температуру держит, а влажность выше 30% не поднимается. Стали разбираться. Сплита низкотемпературная, на выходе -12 выдает. Причем как в режиме "+", так и на "-". Есть у кого то опыт, как поднять влажность?
Сообщение отредактировал antosha46 - 15.4.2020, 19:16
|