> Камера для хранения меховых изделий., Работа системы
antosha46
сообщение 15.4.2020, 19:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154963



Здравствуйте!

Подрядчику было выдано ТЗ: температура внутри камеры для хранения меховых изделий должна быть 2-4 градуса, влажность 45-55%. С автоматическим вымораживанием 1 раз в месяц до -12 градусов. Установили нам систему Rivacold FCP024Z1211. Камера температуру держит, а влажность выше 30% не поднимается. Стали разбираться. Сплита низкотемпературная, на выходе -12 выдает. Причем как в режиме "+", так и на "-". Есть у кого то опыт, как поднять влажность?

Сообщение отредактировал antosha46 - 15.4.2020, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.4.2020, 20:01
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Добавить влагу. Откуда взяться влажности при постоянном вымораживании и без поступления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:05