Согласно СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Так что при объединении в общую систему ДУ нескольких помещений на одном или разных этажах дымоудаление должно осуществляться
только в помещении с пожаром. Т.е.
открываются только клапаны, обслуживающие помещение с возгоранием. Клапаны во всех остальных помещениях д.б. закрыты.
Эти проектировщики
совсем не ведают, что творят! Даже интересно, как же они определяли производительность системы ДУ, в которой откроются сразу все клапаны на всех этажах? Такого вентилятора просто в природе не существует! Не говоря уже о том, что в помещениях без пожара нет дыма, там нЕчего удалять вообще.