> Расчет воздухозаполненной системы, Помогите с расчетом воздухозаполненной системы
Инженер ОВК
сообщение 23.5.2018, 14:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день, коллеги.
Мне необходимо внести корректировку в существующий проект спринклерной воздухозаполненной системы.
Так как воздухозаполненную систему не делала прошу помощи.
Сделала расчет спринклерной системы по существующей трассировке и получились завышенные насосы по напору.
Заменила насосы на меньшие. Но с давлением минимальным, компрессором запуталась совсем.
Объем секции 9,5м3
Требуемый напор 0,56МПа, водоканал дает 0,42МПа.

1. На какой расход подбирается компрессор?
Начиталась тем, и совсем запуталась.
В одной теме пишут что расход компрессора должен быть меньше расхода из отверстия одного оросителя.
В другой - формула Q=28хVхР. Только непоняла откуда эта формула взята. И какое Р брать.

2. На сайте спецавтоматики нашла ссылку - "При проектировании спринклерных воздушных установок пожаротушения предлагаем использовать "Рекомендации по проектированию на КПУУ "Спринт".
В рекомендация примечания п.7.6.3 даны понятия давлений.
Подскажите какое давление должно быть компрессора? Если рабочее требуемое давление 0,56МПа. 0,56МПа или принять по рекомендациям табл.В4 0,5МПа?
При каком давлении в воздушной системе должен включиться снова компрессор? При падении давления на 0,03МПа согласно реком. п.7.10.3?
СП5 п.5.2.9 отключение компрессора и срабатывание акселератора должно быть при падении Р на 0,01МПа ниже минимального рабочего. Минимальное рабочее это сколько? По паспорту воздушного УУ 0,2МПа?
Как найти давление открытия клапана? Видела в темах формулу 0,2Рр. Откуда она? В паспорте и каталоге не нашла эту формулу. Это получается 0,2х0,56=0,112МПа давление открытия клапана? Или принять как минимально 0,2МПа?

3. Расчет времени заполнения системы водой.
Я смотрела по шевелеву и по формуле L/U находила Т.
В рекомендация в знаменателе введен коэф. какой то 2,2. Откуда он и зачем?

4. Срабатывани УУ брать по пасопорту 0,6с (с акселератором) или по расчету рекомендации? По расчету и приложения Д реком-ций у меня аж получилось 130с. при V=10м3, Ф 15мм, Р=0,2МПа

5. Как посчитать время заполнения воздухом? Должно быть 30мин.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.5.2018, 16:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



1,5 . В СП5 п.5.2.7 начальное время заполнение системы не более 1ч. Производительность компрессоров даётся в нормальных л/или М3 в минуту(час). Сжатого воздуха нужно накачать (в дополнение к имеющемуся ) в нормальном объёме VхР, где V-объём системы, Р- давление отключение компрессора, кгс/см.кв
2.В каталогах зарубежных изготовителей сухих клапанов дана информация о том, какое давление воздуха должно быть за клапаном, чтобы держать кл. закрытым, в зависимости от максимально возможного давления воды под клапаном.
Судя по конструкции встроенного пневматического запорно-пускового узла бийского клапана КМУ запирающее давление воздуха также должно зависеть от максимального давления воды. См. https://sa-biysk.ru/upload/iblock/c1b/УУ-сп...оздушный.РЭ.pdf рис 2 стр.8 Но в рекомендациях на СПРИНТ в качестве рекомендуемого воздушного давления указана цифра 0,1 МПа независимо от давления воды (п.В4)В инструкции по эксплуатации указана цифра 0,15МПа. Можно понять так, что воздух под давлением 0,1(или0,15) МПа держит клапан закрытым и при максимальном давлении. Сомнения есть. Когда придётся применять, пошлю в Бийск запрос.
Компрессор должен включаться при давлении ,определяемого изготовителем как минимальное запирающее при заданном давлении воды, плюс ̴0,02-0,05МПа. Отключаться при давлении на ̴0,1 МПа выше(с учётом зон возврата используемых датчиков). Давление открытия при расчёте можно принимать равным давлению запирания, хотя по факту оно несколько меньше).
3.Расчёт времени открытия сухого клапана https://yadi.sk/i/R71Y6cIBbzcYo
Расчёт времени заполнения-в книге Е.Н.Иванова "Расчёт и проектирование систем пожарной защиты" стр. 344 (формула упрощённая).
https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS
Можно посмотреть формулу времени заполнения из РД 34.49.104, РД 34.15.109-91
В рекомендациях на СПРИНТ формула ещё более упрощённая. Более точная программа расчёта времени есть в пакете Тайки, но стоит это весьма дорого.
В документе Викинга( http://www.vikinggroupinc.com/sites/defaul...em%20Manual.pdf ) написано, что при требовании начала работы 1мин источник водоснабжения (горводопровод,насос или пневмобак) должен быть в состоянии за 1 мин. заполнить 2/3 объёма системы. Но это тоже чистая эмпирика.
L/V- если нет сопротивления сжатого воздуха.
4.Сначала считаете время без акселератора или эксгаустера. Если укладываетесь в 3 мин, Вам ни того, ни другого не нужно. Акселератор сокращает время срабатывания клапана, эксгаустер-время заполнения трубопровода. Акселератор, как говорят знающие люди, штука нежная. Эксгаузер должен устанавливаться в отапливаемом помещении или в термошкафу. Соленоидный клапан эксгаустера должен закрываться после заполнения трубопровода водой.

Вообще,объём системы 10м3 великоват. Раньше допускалось не более 3м3. Есть смысл рассмотреть разделение секции на 2 или на 3. Тем более что все приблизительные формулы относятся к тупиковым системам. При кольцевой системе может показаться, что время начала истечения воды должно быть меньше(при той же ёмкости системы), но в течение какого-то времени будет выходить водо-воздушная смесь и систему будет сильно трясти.

Ещё один приблизительный метод расчёта времени заполнения тупиковой системы(из старого документа Викинга)
T=L/V*(velocity factor) значения v.f. см. https://yadi.sk/i/q7CiiBp03WZNTj

Сообщение отредактировал BTS - 26.5.2018, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:43