Уважаемые господа! Просьба заглянуть в приложение, оно на 3-х листах. Пока вопрос по Листу 1
"Шпарим" потребителя горячей водой! Ни хрена наш клапан- РТ не работает в условиях когда нет линии рециркуляции, которая смонтмирована, но не разрешена к эксплуатации теплоснабжающей организацией. Поэтому вода прет к потребителю с температурой равной на подаче сети до 110 с.
Дело в том что фактическое давление в обратке около 2 атм, иногда 1,9 атм, притом что статическое давление примерно такое же.
Вопрос !:
какая разность давления на входе прямой и обратки в клапан более приемлема для его стабильной работы . Т.е. до какого давления мне поднять обратку линии ГВС с 2-х атм. за счет настройки РД «до себя» (см. Лист 3), если на входе прямой давление 4, 3 атм. Или клапану по барабану какие давления на его входах лишь бы давление в обратке было хотя бы на 5-7 м выше статического? Может чего то корявенькои длинновато сформулировал прошу пардону…
PS. Фактическая Среднечасовая нагрузка 0,7 м3/час и далека от расчетной 1,8