Отопление от Buderus, протокол? |
|
|
Гость_Mirus_*
|
24.1.2006, 14:27
|
Guest Forum
|
Подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть протоколы обмена для отопления Buderus (интерфейс RS232), кроме котла в системе еще свет и т.п., т.е. интеграция в нашу систему. Почему-то официальные представители фирмы в Москве не хотят отвечать. Может, кто-нибудь управлял этими котлами через свою систему «интелектхауз».
|
|
|
|
|
24.1.2006, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Про данные котлы не знаю. Вообще в таких случаях лучше обращаться напрямую к изготовителю, минуя представительства. У нас был подобный опыт общения с компанией, которая ставит лифты. Питерское представительство наотрез отказалось помогать, а обращение напрямую имело нужный результат.
|
|
|
|
Гость_Алексей-сервис_*
|
28.1.2006, 22:54
|
Guest Forum
|
У Будеруса для диспетчеризации есть специальные коммуникационные модули, вставляемые в автоматику и отдельные модемы. RS232 у них используется для подключения компов с их программным обеспечением для настройки автоматики.
|
|
|
|
Гость_joja_*
|
1.3.2006, 10:38
|
Guest Forum
|
Да, Будерус ваще не хочет манами делится, у мя точно такая же трабла... есть котельная будерусовская, есть преобразователь Eco-Port шину будеруса в Модбас РТУ, го он нихрена не работает, а специ с будеруса токо и отвечають мы немцам вопрос зашлем... уже 5 месяцев засылають. Добавлено - 10:40 Да, Будерус ваще не хочет манами делится, у мя точно такая же трабла... есть котельная будерусовская, есть преобразователь Eco-Port шину будеруса в Модбас РТУ, го он нихрена не работает, а специ с будеруса токо и отвечають мы немцам вопрос зашлем... уже 5 месяцев засылають.
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*
|
10.3.2006, 12:21
|
Guest Forum
|
Я год назад имел эту же проблему если вы говорите о иинтерфейсе KM271 для Логомотик я взломал протоко потелял на это месяц За деньги готов его вам продать
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*
|
10.3.2006, 12:23
|
Guest Forum
|
Я не оставил свой емайл lancer2000@pisem.net
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
14.3.2006, 18:49
|
Guest Forum
|
Есть модуль FM446 это для EIB, далее в какой угодно стандарт через PCD1. Если вам нужно только вкл/выкл котел и знать его состояние то не нужно ничего ломать, цена вопраса стоимость нескольких релюх.
|
|
|
|
Гость_GuTherm_*
|
26.3.2006, 23:29
|
Guest Forum
|
Цитата(Гость_Александр @ Mar 14 2006, 18:50 ) Есть модуль FM446 это для EIB, далее в какой угодно стандарт через PCD1. Если вам нужно только вкл/выкл котел и знать его состояние то не нужно ничего ломать, цена вопраса стоимость нескольких релюх. Не надо никаких релюх. 447 или 448 модули, через них можно легко наладить контакт с помощью пропорционального сигнала. Тамже диагностика - сухой контакт. На каждом контуре есть клеммы WF и Вы поймёте, что Вам больше и ненадо. А протокол они не дадут они на этом денежку зарабатывают...!
|
|
|
|
Гость_joja_*
|
25.5.2006, 12:25
|
Guest Forum
|
у будеруса есть преобразователь, обзываемый ECO-Port. У него выход ModBus RTU по 485/422/. В мануале к этому девайсу описано где и шо лежит (адресс переменной, тип, и шо ето в понимании контроллера)
|
|
|
|
|
2.5.2010, 20:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54980
|
Ищу специалиста, который сможет подключить котел Buderus к ПЛК без Logamatic. icq 149945596 l_alex@mail.ru
|
|
|
|
|
3.5.2010, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Да любой сможет, только вы слетаете с гарантии автоматом, + надо учесть особенности котла (есть например такие, которые не боятся низкой обратки - еще проще ) удачи.
|
|
|
|
|
3.5.2010, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Да не любой, видимо. Поэтому и ищет!!! В общем, ничего сложного в этом нету!!!
|
|
|
|
|
3.5.2010, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
|
на больших котлах по крайней мере гарантия не пропадет, нужно просто им на согласование отправить решение самое главное, как Вы и сказали соблюсти условия эксплуатации котла
|
|
|
|
|
17.2.2018, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
|
Добрый день. Нужна помощь в интеграции оборудования будерус Логоматик 4323 в Скаду Хоневелл Арена АХ Есть возможность установить Лон гетевей от Будеруса - но нет подходящих файлов конфигурации и ксив файлов. Есть описание протокола ECO CAN-Bus by Buderus
нужно придумать как его втянуть в Арену Ах 1. нужна помощь в написании конфигурационного файла и ксиф файла для лон гетевея от Будеруса 2. нужно сделать прямой драйвер на открытый протокол мод-бас, бак нет или лон для шлюза HAWK с протокола эко кан = Будеруса
Вы можете помочь или дайте координаты кто может помочь в этом деле
спасибо
|
|
|
|
|
17.2.2018, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305
|
так если Лон гейтвей от Будероса приобретете, xif файлы и прочее будут на диске в комплекте.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)