> Автоматизация 4-х вентиляторов по 2.2 кВт, Регулирование оборотов по температуре
yrc
сообщение 26.4.2018, 18:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030



Здравствуйте, прошу помощи в составлении схемы и подбора конкретных комплектующих. Понимаю что это требует затрат времени - готов оплатить.

Имеется 4 вентилятора Тепломаш ВО 6.3 2.2 кВт на валу, 2.72 кВт потребления, ток 5А.

Два на приток, два на отток.

Необходимо автоматизировать (частотные преобразователи ?) включение и обороты по температуре. Например при достижении температуры на датчике 25 градусов вентиляторы включаются на самые низкие обороты, при достижении 45 градусов достигают максимальных оборотов. Диапазон температур должен быть регулируем.

Датчики должны быть выносные.

При отключении света и дальнейшем включении должны входить в тот же режим работы (без нажатия кнопки пуск).

Само собой включатся выключаться должны плавно, безопасно, без износа и тд.

Расчет на постоянную работу (24/7).

Если такой запрос нарушает правила - просьба удалить сообщение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kold
сообщение 27.4.2018, 9:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955



Для данной задачи вам понадобятся термопреобразователи с токовым выходом, датчик подключить к аналоговому входу ПЧ, задать в настройках регулировку оборотов двигателя с аналогового входа и настроить регулировку частоты в зависимости от диапазона температур (токового диапазона).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 27.4.2018, 10:00
Сообщение #3





Guest Forum






Майнать похоже собираются, последнее время участились подобные вопросы.
Цитата

Цитата(yrc @ 26.4.2018, 19:08) *
Расчет на постоянную работу (24/7).

А что имеется ввиду автоматизировать ? Все полностью собрать на объекте и сдать под ключ или сделать ящик со схемой и инструкцией , скомплектовать датчиками и отправить заказчику ?

Сообщение отредактировал crm00168 - 27.4.2018, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrc
сообщение 27.4.2018, 10:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030



Цитата(kold @ 27.4.2018, 9:45) *
Для данной задачи вам понадобятся термопреобразователи с токовым выходом, датчик подключить к аналоговому входу ПЧ, задать в настройках регулировку оборотов двигателя с аналогового входа и настроить регулировку частоты в зависимости от диапазона температур (токового диапазона).


Примерно так и представляем, но нужно конкретные позиции частотников и датчиков, которые надежны.

Цитата
А что имеется ввиду автоматизировать ? Все полностью собрать на объекте и сдать под ключ или сделать ящик со схемой и инструкцией , скомплектовать датчиками и отправить заказчику ?


Нет, достаточно полной схемы подключения, конкретные позиции датчиков и ПЧ, инструкция где ставить (в какой части, какой температурный режим, на каком расстоянии и прочие нюансы).

Большая просьба если кто-то понял что мне нужно и готов составить такую схему с подбором оборудования написать в ЛС, договоримся о финансовой составляющей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 27.4.2018, 10:53
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(yrc @ 27.4.2018, 11:30) *
Примерно так и представляем, но нужно конкретные позиции частотников и датчиков, которые надежны.



Нет, достаточно полной схемы подключения, конкретные позиции датчиков и ПЧ, инструкция где ставить (в какой части, какой температурный режим, на каком расстоянии и прочие нюансы).

Большая просьба если кто-то понял что мне нужно и готов составить такую схему с подбором оборудования написать в ЛС, договоримся о финансовой составляющей.

Сначала должна быть технология, т.е. план помещения с размещением вент. оборудования, функциональная схема, описание че надо, а потом к ней делают автоматизацию.
.............
Непонятно как такая схема будет работать зимой в хорошие минуса. я бы сделал автоматически управляемую рециркуляцию , можно без частотников.

Сообщение отредактировал crm00168 - 27.4.2018, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kold
сообщение 27.4.2018, 11:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955



Если измерения в вент. канале то датчики можно такие поставить Т.п/п-420-Кл4-1, а ПЧ нужно расматривать с внутренним ПЛК, чтоб запрограммировать отключение ПЧ при определенной температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrc
сообщение 27.4.2018, 13:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030



Примерная схема помещения, температурные датчики располагаются прямо в центре комнаты.

1 и 1 - это вытяжные вентиляторы, 2 - два приточных вентилятора, расположены один над другим.

Сейчас все это работает по термореле + магнитный пускатель. При 35 запускается одна пара, при 40 вторая.

Вообщем то что сам изучил - нужно два частотника по 5.5 кВт, к ним термометры с настройкой диапазонов, чтобы на выходе был управляющий сигнал.

Нужна схема, с защитными реле и всем что дополнительно необходимо.

В чем проблема с низкими температурами? Собственно для этого и ставится частотник, чтобы при низкой температуре поток входящего холодного воздуха был маленьким, помещение остывало, и вентилятор отключался.

Так же по задаче - внутри помещения стоят приборы, выделяющие большой объем тепла (майнеры, если кому то важно).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo5411347451236952189.jpg ( 53,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 28.4.2018, 19:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



бгг я даже знаю в каком городе эти майнеры и этот город Ба......л smile.gif
верно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrc
сообщение 28.4.2018, 20:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030



Цитата(vovganmgk @ 28.4.2018, 19:18) *
бгг я даже знаю в каком городе эти майнеры и этот город Ба......л smile.gif
верно? rolleyes.gif

Да. Ты умеешь зашифровать чтобы понял только один человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 28.4.2018, 21:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А что, забыл вписать *рнау*?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 29.4.2018, 7:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Alexander_I @ 29.4.2018, 1:40) *
А что, забыл вписать *рнау*?

бинго!
а чтобы интрига была rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения