> Еще один вопрос по стадии П, помогите разобраться с одним пунктом
катя84
сообщение 31.10.2008, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



Уважаемые специалисты. В документе "Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"" в пункте Отопление и вентиляция есть перечень необходимых чертежей по стадии "П":
"
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.
У меня вопрос именно по последнему пункту. Входит ли в пункт "план сетей теплоснабжения" разводка на плане систем отполения и теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес?Или же имеются в виду наружные тепловые сети? Проконсультируйте кто может. Просто раньше такой проблемы не возникало,разводка и отопления и теплоснабжения вентустановок делалась на стадии РП. А заказчик выдвинул требование выдать на стадии П помимо разчетов теплопотерь и полную разводку,ссылаясь именно на этот пункт. Так же он требует разрисовать на планах отвод конденсата от внутренних блоков кондиционера . Прав ли он? По поиску похожей проблемы найти не удалось, и при консультации с рядом со знакомыми специалистами все почему то впадают в ступор и ответ сводиться к " ну мы делали так..." , а тут вопрос уже стоит о четком разделении. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 31.10.2008, 17:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



На стадии П по любому выдаем разводку систем теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес. Если вы внимательнее прочтете Постановление, то увидите отдельный раздел Тепловые сети, который говорит о наружных сетях. Раздел Отопление и вентиляция включает в себя только внутренние системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malen
сообщение 1.11.2008, 8:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23796



Пункт (т) говорит о наружых тепловых сетях. Внутрянка сюда не входит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 1.11.2008, 10:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



то есть получается мы на стадии П выдаем разводку систем отопления и внутреннего теплоснабжения со всеми диаметрами? а гидравлический расчет только на стадии РП?или разводку мы выдаем без диаметров?а смысл?

просто в моем понимании ..было раньше.. что разводка систем отопления и теплоснабжения идет уже с диаметрами,а диаметры мы выставляем только после гидравлического расчета,который в свою очередь относиться уже к стадии РП. Если кому не жалко может кто нитьскинуть как должны выглядеть в стадии П на чертежах системы отопления и теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 1.11.2008, 14:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Стадия П без диаметров, просто принципиальные чертежи в одну линию. Вот пример.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВОагрегаты_и_завесы.dwg ( 252,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1759
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 5.11.2008, 10:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



спасибо огромное ! теперь все понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 24.9.2012, 14:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



У меня тут такая ситуация. На стадии П с меня эксперт просит аксономертрические схемы всех систем. На какой документ можно сослатся чтобы их не делать. Он ссылается на постановление 87 и считает что схема - исключительно аксонометрия. На что сослаться чтобы ее не делать. Что то мне на стадии П неохота рабочку ваять, мне за это все равно никто не заплатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.9.2012, 16:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Norb @ 24.9.2012, 14:51) *
У меня тут такая ситуация. На стадии П с меня эксперт просит аксономертрические схемы всех систем. На какой документ можно сослатся чтобы их не делать. Он ссылается на постановление 87 и считает что схема - исключительно аксонометрия. На что сослаться чтобы ее не делать. Что то мне на стадии П неохота рабочку ваять, мне за это все равно никто не заплатит.

Там же написано. в постановлении 87 - "Принципиальная" схема.
А Аксонометрическая так и называется "Аксонометрическая".
Эксперт не прав.
Покажите ему определение, что "Принципиальная схема - это схема трубопроводов, выполнена в РАЗВЕРНУТОМ виде".
Ключевое слово "В развернутом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 25.9.2012, 9:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Спасибо. Да тут у нас эксперт невменямый, по образованию электрик вообще, негосударственная экспертиза...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.9.2012, 13:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________._______________________________________2__2008__________.doc ( 423 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 25.9.2012, 14:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Спасибо. Только там все про ВК в случае необходимости. Сижу уже делаю схемы пусть радуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.9.2012, 14:47
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Norb, может в СРО обратиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 25.9.2012, 15:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да я сам еще натупил обозвал планы "План-схема" в следующий раз буду писать "Принципиальная схема".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 2.10.2013, 11:45
Сообщение #14


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 31.10.2008, 18:33) *
На стадии П по любому выдаем разводку систем теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес. Если вы внимательнее прочтете Постановление, то увидите отдельный раздел Тепловые сети, который говорит о наружных сетях. Раздел Отопление и вентиляция включает в себя только внутренние системы.

Так он и называется: подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";
отдельного раздела в 87 Постановлении по наружным сетям нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 2.10.2013, 13:00
Сообщение #15


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(v-david @ 25.9.2012, 14:01) *
...

Интересно какой юридической силой обладает данный документ?

Так же насторожил следующий пункт указывающий на компетенцию разработчиков:

вопрос:
Цитата
14. Требуется ли в проектной документации, кроме представления планов сетей водоснабжения и водоотведения, наличие аксонометрических схем (подпункт «ф» пункта 17 и подпункт «и» пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?


Ответ:
Цитата
Аксонометрические схемы, в случае необходимости, могут быть представлены в проектной документации для иллюстрационного обоснования принятых технических решений. В этом случае могут быть использованы положения ГОСТ 21.601-79 «Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 15.5.2018, 13:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте. Не стал создавать новую тему. Административное здание, система отопления централизованная, присутствует ИТП в подвале. К теплообменнику отопления присоединен общий коллектор, от которого свои ветки отопления на каждый этаж. Вычерчена аксонометрическая схема. Эксперт просит сделать принципиальную схему от ИТП по блокам. Может кто-нибудь подсказать, что за принципиальная схема по блокам? И чем не подходит моя аксонометрия? Возможности связаться с экспертом нет. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал niko2105 - 15.5.2018, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.5.2018, 14:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (niko2105 @ 15.5.2018, 14:44) *
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему. Административное здание, система отопления централизованная, присутствует ИТП в подвале. К теплообменнику отопления присоединен общий коллектор, от которого свои ветки отопления на каждый этаж. Вычерчена аксонометрическая схема. Эксперт просит сделать принципиальную схему от ИТП по блокам. Может кто-нибудь подсказать, что за принципиальная схема по блокам? И чем не подходит моя аксонометрия? Возможности связаться с экспертом нет. Заранее благодарен.

Это стадия П или Р?

Я на стадии П что-то типа того делала, может это эксперт хочет? Хотя кто его знает...

Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.5.2018, 14:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PFD.jpg ( 68,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.5.2018, 14:44
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я думаю, что эксперт хочет увидеть полноценный раздел по решениям ИТП - ПЗ, схема, план, спецификация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 15.5.2018, 15:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Стадия П. И план и схема ИТП присутствуют, как я понял нужна именно принципиальная схема системы отопления после ИТП. Как я понимаю это что-то в виде упрощенной линейной схемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.5.2018, 16:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Экспертам на нужна аксонометрия - по ней как раз трудно уловить принципиальные решения. Нужна именно принципиальная "плоская" схема, как ИТП, так и отопления.
Схема ИТП - примерно как в СП по проектированию теплопунктов. "Блоки" можно выделить пунктирными прямоугольниками - УУТЭ, ВВП и т.п.

Принципиальная схема отопления - примерно как в #17, хорошие примеры всегда бывают в журнальных статьях АВОК - всё понятно и ничего лишнего. Ничего лишнего, не принципиального - важно, чтобы потом была большая свобода в РД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения