> термошкаф для оборудования, типы шкафов, производители или сделать самому
MASTAK
сообщение 4.10.2018, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день.
Коллеги, есть ли у кого опыт применения утепленных электрических щитов?
Пошарил в нете есть разные варианты https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82...&source=wiz

Вопрос в адекватности параметра цена/качество, сроках изготовления. Возможно кто то знает каких либо приемлемых производителей.
Если есть опыт самостоятельного изготовления шкафов, с радостью приму советы( о материалах которые клеятся на стенки и прочих нюансах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 4.10.2018, 22:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(MASTAK @ 4.10.2018, 14:29) *
Если есть опыт самостоятельного изготовления шкафов, с радостью приму советы( о материалах которые клеятся на стенки и прочих нюансах).

k-flex (бывают и другие торговые марки...)

это торговая марка, исползуется производителями холодильных машин
бывает разный
и самоклеющийся фольгированный снаружи


эти
http://www.cesis.ru/shkafy-termostabilizirovannye/
судя по картинке так и сделанны

зачем утеплять шкаф? обычно туда нагреватель ставят, этого достаточно для большинства
применений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
z916491533@yande...
сообщение 5.10.2018, 8:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.7.2018
Пользователь №: 345701



Я себе для дачи сделал такой сам.
Ничего сложного - фольгоизол, а комплектующие (электрика) на Алиэкспрессе брал. Термостат на холод и тепло, кулер от блока питания ПК, нагревательный элемент. Получилось раза в 4 дешевле, чем покупать готовый.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________01.png ( 550,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  __________01.png ( 550,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.10.2018, 9:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



использовали амадон инжиниринг с греющим кабелем.
А вообще шкаф надо расчитывать. По сути все производители делают одно и тоже, можно сделать и самостоятельно. Сейчас все необходимое есть у Овен например. в их торговой марке Маертек. Хотя термостаты что-то мне не очень понравились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.10.2018, 10:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(manjey73 @ 5.10.2018, 9:09) *
использовали амадон инжиниринг с греющим кабелем.
...


Судя по фото, очень неудачная конструкция, когда на двери развешен. Или там еще есть скрытый, за монтажной панелью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.10.2018, 11:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Нет, только на двери. На самом деле экономит очень много места, так как нагреватель на DIN рейку занимает места очень много.
От размера шкафа пляшет и цена, так что с кабелем вполне нормально можно сэкономить.
Говорю же, нужен всегда расчет, так как оборудование работает, оно тоже греется.

Если питание будет обесточено, то внутри так же будет минусовая температура, по уму, необходимо чтобы после подачи питания сперва включался подогрев, а только потом оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.10.2018, 12:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(manjey73 @ 5.10.2018, 11:38) *
...
Говорю же, нужен всегда расчет, так как оборудование работает, оно тоже греется.

Если питание будет обесточено, то внутри так же будет минусовая температура, по уму, необходимо чтобы после подачи питания сперва включался подогрев, а только потом оборудование.


Да хоть делай расчет, хоть не делай, а при длительном отсутствии питания и морозе - потребуется предварительный подогрев включать и проворачивание замерзших вентиляторов как то думать.
Меандр делает реле контроля напряжений и контроллер температуры для УХЛ2 (-25С..+55С) и для УХЛ4 (-40С...+55С). Городить придется контроль промерзания!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:33