Возможно ли устройство наружного пожаротушения из резервуара с расходом воды на пожар 30л/c?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2019, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пожаротушения чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2019, 10:43
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 9:34) *
Возможно ли устройство наружного пожаротушения из резервуара с расходом воды на пожар 30л/c?

Нет.
Но Вы сначала расскажите как Вы понимаете пожаротушение из резервуаров. Тут есть нюансы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 4.12.2019, 11:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Пожаротушение общественного здания. Мотопомпой. Резервуар для наружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.12.2019, 11:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А СП8 что говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 4.12.2019, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 11:09) *
Пожаротушение общественного здания. Мотопомпой. Резервуар для наружки.

почитайте СП 8.13130, хотя бы п.4.1, но лучше полностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 4.12.2019, 12:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



если по этому пункту то нельзя. А если ну нет столько воды тогда получается строить и жить нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.12.2019, 12:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Тогда получается строим резервуары, насосную пожаротушения, сети с ПГ и тушим не мотопомпой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2019, 12:25
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 14:14) *
если по этому пункту то нельзя

Вы все примечания к пункту 4.1 прочитали? Исходную информацию не всю дали нам - этажность какая? Площадь застройки?
Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 14:14) *
А если ну нет столько воды тогда получается строить и жить нельзя?

Можно, нужно выполнять требования 123-ФЗ. Насосную строить к резикам, водопровод с гидрантами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 4.12.2019, 16:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2019, 10:25) *
Вы все примечания к пункту 4.1 прочитали? Исходную информацию не всю дали нам - этажность какая? Площадь застройки?


Ссори показалось достаточным указать расход т.к. при 30л/c пункт 4.1 запрещает пожтушение из ёмкостей и пофигу какая этажность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2019, 16:37
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А как же:
4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
- отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
- зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
- 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

Вовсе не обязательно запрещает и не пофиг этажность и площадь застройки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:22