> Уплотнитель для воздуховодов, Огнестойкая лента
AndreyNN
сообщение 17.10.2011, 7:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Доброго времени!
Хотелось бы спросить, что используете для уплотнения шинного или фланцевого соединения в воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Сейчас выходим на новый объект где этих воздуховодов пруд пруди, а закупать ленты, которые продают торгаши по 60 руб за м.п. не хочется, в то же время использовать асбест то же, т.к. это прошлый век, да и в европпе уже запрещено.

Поделитесь, что вы нашли для таких воздуховодов, лучше ссылками на производителя или хотя бы название.

Думаю и другим монтажникам и проектировщикам будет полезно знать, а то в проектах не принято закладывать "расходку" а она иногда бывает критичной по стоимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 18.10.2011, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



огнестойкие герметики, но ничего лучше асбетого шнура пока не встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 19.10.2011, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Я понимаю, что асбестовый шнур прекрасно идет как уплотнитель. НО, если разговор идет за систему дымоудаления, я без малейшего колебания применю именно его, но когда речь идет о системах вентиляции, подлежащих обработке огнезащитными составами, то хотелось бы найти решение более экологичное и полезное для здоровья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 19.10.2011, 21:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



вот обсуждение http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1736


«ET Vent» или «ИЗОВЕНТ», правда то что они фольгированные мало сочетается с негорючестью, но на это большинство закрывает глаза

http://ognebio.ru/product/etvent.php

в местах фланцевого или ниппельнного соединения, предварительно оборачивается полосой, на клей соответсвенно, сверху уже основной слой, оч неплохо себя ведет

в отвественных местах можно подстраховаться противопожарными герметиками

Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 19.10.2011, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 20.10.2011, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(NikitaPetrovich @ 19.10.2011, 22:49) *
в местах фланцевого или ниппельнного соединения, предварительно оборачивается полосой, на клей соответсвенно, сверху уже основной слой, оч неплохо себя ведет

Вот картинка из их технологического регламента для наглядности rolleyes.gif

Сообщение отредактировал OlegG - 20.10.2011, 10:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  etvent.png ( 196,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 733
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 21.10.2011, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Это я все знаю, сам монтажник и нагляделся на разные типы изоляции и роквул и прочие.
НО вопрос сдесь не в том КАК ОБЕРНУТЬ ФЛАНЕЦ ИЛИ ШИНУ, а в том ЧЕМ УПЛОТНИТЬ это соединение.
Да, я раньше использовал асбестовый шнур типа ШАОН от 4 до 6 мм, но асбес несколько вреден для здоровья и его применение в Европе уже запрещено. К нам вся информация, как и собственно нормы, приходят с некоторым опозданием, но все же скоро запретят и у нас. Для дымоудаления, нет вопросов применю ШАОН, но как быть ОБЩЕОБМЕННОЙ?
На данный момент в продаже есть огнестойкие уплотнители различных производителей, но они стоят от 50 руб за погонный метр. Можете себе представить сколько денег уйдет на расходку?
Вот собственно и вопрос, а нужен ли этот приславутый ОГНЕСТОЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ или можно применять обычный, но усилить изоляцией это место, как показано на рисунке постом выше? И главное на какие документы и нормы опираться при будующем общении с Заказчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 27.10.2011, 9:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Для горючих трубопроводов какую огнезащиту использовать? Нашел только манжеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katrin_k
сообщение 28.10.2011, 10:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692



может не совсем по данной теме, но тоже про воздуховоды)))) вчера на семинаре везы "открыли глаза", что на воздуховод в системе ДУ должен быть пож.сертификат как на "любую составляющую конструкцию системы ДУ". Кто-нибудь видел такие? вдруг зак потребует..когда-нибудь..)) и где их брать? у производителя огнестойкой изоляции сертификат на изоляцию, у производителя воздуховодов воздуховод без изоляции..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 28.10.2011, 19:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(katrin_k @ 28.10.2011, 11:29) *
может не совсем по данной теме, но тоже про воздуховоды)))) вчера на семинаре везы "открыли глаза", что на воздуховод в системе ДУ должен быть пож.сертификат как на "любую составляющую конструкцию системы ДУ". Кто-нибудь видел такие? вдруг зак потребует..когда-нибудь..)) и где их брать? у производителя огнестойкой изоляции сертификат на изоляцию, у производителя воздуховодов воздуховод без изоляции..

Г-н Андронов из Везы в данном вопросе что-то по-моему недопонял. Вчера на семинаре в Питере он повторил вот этот пост
Смотрите ниже ответ представителя ВНИИПО

Сообщение отредактировал OlegG - 28.10.2011, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katrin_k
сообщение 30.10.2011, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692



спасибо, но эту ветку читала, ответ представителя не ясен, ибо общение у них продолжилось (или нет) за кадром. Как я понимаю, то жечь воздуховод ду снаружи ничему не противоречит, тк если он прогорит от огня снаружи, то и дым удаляться не будет. нужно ли его дополнительно жечь изнутри - вопрос. ну и про сертификаты на воздуховоды запутка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 30.10.2011, 18:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(katrin_k @ 30.10.2011, 16:24) *
..ну и про сертификаты на воздуховоды запутка.

А по-моему, тут как раз все понятно. Пож.сертификат по результатам испытаний выдается именно на конструкцию огнестойкого воздуховода (воздуховод+огнезащита). К нему прикладывается технологический регламент, где подробно описана технология его изготовления (тип и толщина воздуховода, способ нанесения на него огнезащитного покрытия и т.д.). Все сертифицированные огнестойкие воздуховоды можно найти в реестре ВНИИПО.(Непонятно,почему представитель ВЕЗЫ "прицепился" именно к роквулу.) Технологические регламенты к ним можно попросить у фирм-поставщиков огнезащиты.

Сообщение отредактировал OlegG - 30.10.2011, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katrin_k
сообщение 31.10.2011, 9:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692



ок, спассибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 25.11.2011, 11:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



По поводу воздуховодов для систем ПОДЛЕЖАЩИХ покрытию огнезащитными составами.
Есть фирма Провенто, я у них не работаю smile.gif Так вот, у них на сайте есть сертификат пож безопасности для воздуховодов. Найти не трудно. Там же каталоги.
Но они сертифицировали только сварные воздуховоды на фланцевом соединении, и воздуховоды маленького сечения больше не выпускают, после того как я им вернул целую партию на прошлой неделе. Воздуховоды с толщиной стенки 0,9 мм и размерами 150х100 оказались все винтом и ничего они сделать не смогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brust
сообщение 23.3.2012, 16:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639



Недавно столкнулись с подобной проблемой-базальтовый шнур. И экологично и без проблем до 750С, но дороже асбестового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valejio
сообщение 14.9.2012, 17:27
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.4.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 54069



А есть ли уплотнитель в форме ленты для систем ДУ? (желательно самоклеющаяся)
И какие герметики можно использовать в системе ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
endrei
сообщение 1.10.2012, 17:46
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.10.2012
Пользователь №: 165122



Цитата(Valejio @ 14.9.2012, 18:27) *
А есть ли уплотнитель в форме ленты для систем ДУ? (желательно самоклеющаяся)
И какие герметики можно использовать в системе ДУ?


Отвечу по герметику: мы согласовали подрядчику для этих целей Макрофлекс TA 145, термостойкость 260С, кратковременно 315.
А вот касаемо уплотнителя, дублирую вопрос.
На одном из объектов использовал паронит с примесью асбеста, но сертификата на него в наличии нет, поэтому и характеристики привести не могу..
Заранее буду благодарен за совет по этой проблеме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roger
сообщение 3.10.2016, 10:32
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738



Все время собираем на базальтовом шнуре. НГ. сложности в монтаже, но без них никуда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маркос
сообщение 27.11.2016, 20:39
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310239



Асбестовый шнур лучше всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roger
сообщение 1.12.2016, 16:14
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738



Цитата(Маркос @ 27.11.2016, 20:39) *
Асбестовый шнур лучше всего

В шахте жилой части использование асбестового шнура запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 19.12.2016, 1:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи.
Цитата(Roger @ 1.12.2016, 17:14) *
В шахте жилой части использование асбестового шнура запрещено.

Есть ссылка на этот запрет, читаю в этом сообщении, что давно об этом речь, но чем аргументируют?
Не хотелось бы всё переделывать после монтажа.

Спасибо!

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 9.2.2017, 17:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Есть запрет на применение воздуховодов из асбеста (СП 60), причем на приточных участках сети. Запрета на применение уплотнителей из асбеста не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina Lahtina
сообщение 13.11.2017, 18:09
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 331627



[quote name='AndreyNN' date='17.10.2011, 7:44' post='696792']
Доброго времени!
Хотелось бы спросить, что используете для уплотнения шинного или фланцевого соединения в воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Сейчас выходим на новый объект где этих воздуховодов пруд пруди, а закупать ленты, которые продают торгаши по 60 руб за м.п. не хочется, в то же время использовать асбест то же, т.к. это прошлый век, да и в европпе уже запрещено.

Поделитесь, что вы нашли для таких воздуховодов, лучше ссылками на производителя или хотя бы название.

Думаю и другим монтажникам и проектировщикам будет полезно знать, а то в проектах не принято закладывать "расходку" а она иногда бывает критичной по стоимости.


Прошло уже 6 лент с момента поста, есть изменения в нормативке, жесче стал спрашивать Технадхор при приемке объектов. Вопрос встал еще острее! Я нашла в Питере негорючий уплотнитель М-КОР (производство Москва). Класс НГ - то, что как раз сейчас требуют под страхом смерти (не Г1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
13призрак
сообщение 2.6.2022, 8:36
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.12.2019
Пользователь №: 370996



Цитата(Marina Lahtina @ 13.11.2017, 20:09) *
Доброго времени!
Хотелось бы спросить, что используете для уплотнения шинного или фланцевого соединения в воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Сейчас выходим на новый объект где этих воздуховодов пруд пруди, а закупать ленты, которые продают торгаши по 60 руб за м.п. не хочется, в то же время использовать асбест то же, т.к. это прошлый век, да и в европпе уже запрещено.

Поделитесь, что вы нашли для таких воздуховодов, лучше ссылками на производителя или хотя бы название.

Думаю и другим монтажникам и проектировщикам будет полезно знать, а то в проектах не принято закладывать "расходку" а она иногда бывает критичной по стоимости.


Прошло уже 6 лент с момента поста, есть изменения в нормативке, жесче стал спрашивать Технадхор при приемке объектов. Вопрос встал еще острее! Я нашла в Питере негорючий уплотнитель М-КОР (производство Москва). Класс НГ - то, что как раз сейчас требуют под страхом смерти (не Г1).




Спасибо, что написали, как раз сейчас делаю проект с нуля. Так как проектирую сама первый раз, дотошно ищу чтобы такое поставить, чтобы точно подошло и прошло по нормативам. Спасибо ещё раз rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения