> Программирование встроенного SLC контроллера частотного преобразователя Danfoss, В статье производится пример программирования встроенного контроллера
drozdik500
сообщение 26.10.2021, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Используя встроенный контроллер преобразователя частоты Danfoss, появляется возможность осуществлять дополнительные технологические решения: задействовать компараторы, таймеры, счетчики и т.д. Удобнее и нагляднее осуществлять программирование при помощи программного обеспечения МСТ10.

Ссылка на полную статью с видео роликом:euroec.by/article/164
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6cmp_min.png ( 57,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 27.2.2022, 17:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



статья хорошая, только , кажись , там опечатка с больше-меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.2.2022, 7:14
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



помнится, там где-то был отладочный режим, можно было поглядеть исполнение по шагам, недавно полез смотреть в мст10 и не нашел. sad.gif
убрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 28.2.2022, 7:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(LordN @ 28.2.2022, 11:14) *
помнится, там где-то был отладочный режим, можно было поглядеть исполнение по шагам, недавно полез смотреть в мст10 и не нашел. sad.gif
убрали?

А в чем именно он заключался?
Пошаговое исполнение можно смотреть и с панели и в графиках включить. ИМХО намного актуальнее. Смотреть именно в более-менее рабочем режиме. А просто заданные условия проверить обычно и так труда не составляет.
Там же исполнение смартлоджика прямое как рельс. Никаких ветвлений. Пока условие для шага не выполнится, то дальше не пойдет.

P.S.
1. Не раскрыта тема четырех смартлоджиков одновременно (для микрика не актуально, а для 202/302 вполне).
2. В чем смысл задержек после разовых проверок давления? Если задежку чтобы подкачать запасик после достижения большого давления еще могу понять, то при нижнем пороге то зачем? Если же хотим проверить что держится достигнутое давление в течение этого времени, то это в компаратор надо засунуть, что условие по давлению верно в течение заданного времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.2.2022, 7:49
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нет, я именно про мст10, я помню, что наблюдал работу slc прямо в ней. но как - не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 28.2.2022, 8:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(LordN @ 28.2.2022, 11:49) *
нет, я именно про мст10, я помню, что наблюдал работу slc прямо в ней. но как - не помню.

Отображение графика смартлоджика включить... если их четыре, то можно для любого (ну или всех вместе если МСТ10 в полной версии).
Можно через параметр 16-38 смотреть. Там тоже отображается на каком шаге смартлоджик находится.

Дебаггер вроде только для программы МСО305 есть...

Сообщение отредактировал SVKan - 28.2.2022, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.2.2022, 15:27
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Можно через параметр 16-38 смотреть.
точно! спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 1.3.2022, 9:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Только лучше все таки графики смотреть. Параметры это только для медленных процессов если.
МСТ10 перечитывает каждый параметр отображаемый на экране по очереди. Обновление может занимать и секунду и больше. В зависимости от типа и скорости подключения и количества параметров отображаемых на экране. При подключении по rs485 четко видно на экране как все параметры обновляются по очереди. Даже при максимальной скорости 115200.
Если же параметр выводится в виде графика в Scope Folder (16-38 есть в числе возможных), то обновление идет каждые 100мс (а то и поменьше).
Добавляем дополнительно тот график который нам важен (ну или несколько, если версия позволяет) и видим момент перехода этапов смарт-лоджика много точнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.3.2022, 23:16
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



спасибо, это все понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:43