Закольцовка водопровода |
|
|
|
7.12.2016, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Добрый вечер всем. Возник вопрос про объединенный хоз.-питьевой/противопожарный водопровод. Имеется здание с 15 ПК, соответственно 2 ввода. Точка подключения - городское кольцо, разрешили присоединится в одном колодце 2мя трубами, веду параллельно до здания, необходимо 2 ПГ (20 л/с в две струи), дальше вопросы: 1. Если есть закольцовка в здании до ВУ, нужно ли кольцевать у здания, снаружи? 2. Если нужно снаружи, то надо ли делить кольцо на 2 участка с арматурой? (на полукольца)
|
|
|
|
|
7.12.2016, 17:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Два ввода от кольца, зачем их кольцевать? Гидрант каждый на своем вводе. Надежность обеспечена.
|
|
|
|
|
7.12.2016, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку. Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:39) Два ввода от кольца, зачем их кольцевать? Гидрант каждый на своем вводе. Надежность обеспечена. Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.) Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 22:04) Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку. Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах. А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м. У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи?
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Про закольцовку сам нашел: 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. СП8.13130
Вопрос остается про полукольца. Необходимо ли разделять? Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
О5 25. Столько слов - и НИ ОДНОЙ СХЕМЫ.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:41
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 11:09) Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.) А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м. У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи? Задвижка между вводами для разделения на ремонтные участки. Без неё при выключении участка городской сети ваши оба ввода одинаково без воды останутся. По закольцовке - я не вижу надобности (по крайней мере, насколько я понял со слов ситуацию)
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 8.12.2016, 9:42
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 9:37) О5 25. Столько слов - и НИ ОДНОЙ СХЕМЫ. Держите, приблизительная трассировка, пока без ПГ. Половина пути будет проходить в лотках теплотрассы, т.к. скала. В принципе из-за них сыр бор, т.к. закольцовка будет в них проходить, соответственно раздувать по ширине лотки не охота, надо высчитать минимальное расстояние по осям.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:34) Про закольцовку сам нашел: 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. СП8.13130
Вопрос остается про полукольца. Необходимо ли разделять? Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований У Вас не один тупик, а два тупиковых ввода. Внутри здания они закольцуются в водомерном узле. Кольцевать не требуется наружные сети. Если закольцуете - это не спасет от замерзания. Если обе ветки выше промерзания, они и промерзнут две. Кольцо там или тупик - всё равно. Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:41) Держите, приблизительная трассировка, пока без ПГ. Половина пути будет проходить в лотках теплотрассы, т.к. скала. В принципе из-за них сыр бор, т.к. закольцовка будет в них проходить, соответственно раздувать по ширине лотки не охота, надо высчитать минимальное расстояние по осям. В теплотрассе кладете сталь в изоляции, чтобы тепло не нагревало питьевую воду. В теплотрассе-то почему промерзнет?
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 9:45) У Вас не один тупик, а два тупиковых ввода. Внутри здания они закольцуются в водомерном узле. Кольцевать не требуется наружные сети. Если закольцуете - это не спасет от замерзания. Если обе ветки выше промерзания, они и промерзнут две. Кольцо там или тупик - всё равно.
В теплотрассе кладете сталь в изоляции, чтобы тепло не нагревало питьевую воду. В теплотрассе-то почему промерзнет? Там я за трубу не боюсь, в 1й половине трассы может быть заложение выше ГП (пока не известно). А обязательно в теплотрассе на сталь переходить? Чисто технически по нормативам, я могу оставить тупиковыми эти ветки, т.к. <200м. Но приведенный мной выше пункт говорит о том, что если я все-таки хочу организовать свое кольцо, то внутренняя закольцовка не будет считаться и тут водоканал может потребовать "мероприятия по предотвращению замерзания..."
Сообщение отредактировал IvanKostom - 8.12.2016, 9:51
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:57
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 22:04) Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку +1 Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 9:41) Задвижка между вводами для разделения на ремонтные участки. Без неё при выключении участка городской сети ваши оба ввода одинаково без воды останутся. Снова+1 Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 22:04) Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах. Ещё +1 Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:34) Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований Может всё таки стоит определиться что Вы проектируете: - два водопроводных ввода или дополнительное кольцо наружной водопроводной сети ?
|
|
|
|
|
8.12.2016, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:09) Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.) Как-то сумбурно записано, не совсем понятно. Дайте ситуационный план. Цитата А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м. У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи? Задвижка между врезками нужна для надежности водоснабжения: в случае ремонтных работ на существующей магистрали и при отсутствии на ней задвижки между врезками ваш объект останется не только без пожаротушения, но и вообще без воды. Теряется смысл кольцевания. На вводе в здание делайте еще один узел переключающих задвижек, затем кольцуйте внутри здания.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.12.2016, 10:01
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 9:57) +1
Снова+1
Ещё +1
Может всё таки стоит определиться что Вы проектируете: - два водопроводных ввода или дополнительное кольцо наружной водопроводной сети ? Я проектирую ввод в здание, попутно решая проблему с наружным пожаротушением. Про невозможность установки ПГ на магистрали я написал выше Цитата(Skorpion @ 8.12.2016, 9:57) Как-то сумбурно записано, не совсем понятно. Дайте ситуационный план.
Задвижка между врезками нужна для надежности водоснабжения: в случае ремонтных работ на существующей магистрали и при отсутствии на ней задвижки между врезками ваш объект останется не только без пожаротушения, но и вообще без воды. На вводе в здание делайте еще один узел переключающих задвижек, затем кольцуйте внутри здания. Я понял логику по поводу задвижки, но на сколько я помню ремонтные участки делятся по 5км, а если я попадаю в этот предел? Если следовать этой же логике, то необходимо делить и мое кольцо на 2 трубы задвижкой. Ситуац. план скидывал выше
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:04
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 10:59) Я проектирую ввод в здание, попутно решая проблему с наружным пожаротушением Вы меня не слышите. Водопроводные воды - это внутрянка. Найдите пункт в СНиПе (СП) по внутрянке о возможности установки ПГ на водопроводных вводах.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Произошел какой-то сбой: Я отвечал на последнее сообщение #4, а после редактирования моего ответа появилась куча других сообщений, и мой пост оказался как бы запоздалым.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:04) Вы меня не слышите. Водопроводные воды - это внутрянка. Найдите пункт в СНиПе (СП) по внутрянке о возможности установки ПГ на водопроводных вводах. 8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. Ввод водопровода и является тупиковой линией водопроводной сети.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.12.2016, 10:15
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Мы как-будто о разном говорим =) Я понимаю, что закольцовка по факту будет у ВУ, но, чтобы вопросов не возникло у водоканала, хочу сделать свое кольцо, чтобы был постоянный проток, соответственно меньше риск промерзания.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 11:14) 8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. Водяной Вы предполагаете, что я не знаю в каком документе прописаны эти требования Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 11:14) Ввод водопровода и является тупиковой линией водопроводной сети. Наружной или внутренней ? Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 11:24) но, чтобы вопросов не возникло у водоканала, хочу сделать свое кольцо Так это кольцо - это внутренняя или наружная водопроводная сеть ?
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:26) Водяной Вы предполагаете, что я не знаю в каком документе прописаны эти требования Наружной или внутренней ? Так это кольцо - это внутренняя или наружная водопроводная сеть ? Нет, я просто смысл не уловил Вашего поста. Теперь понял. Вы считаете, что участок сети к одному зданию - ввод и на нем нельзя ставить гидрант. Ветка тупиковая к двум зданиям - это наружная сеть и на ней можно ставить гидрант. Я правильно понял? А если это два частных дома, а при одном вводе - 17-и этажка?
|
|
|
|
|
8.12.2016, 10:56
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 12:02) я помню ремонтные участки делятся по 5км, а если я попадаю в этот предел? Если следовать этой же логике, то необходимо делить и мое кольцо на 2 трубы задвижкой. Ситуац. план скидывал выше П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу. По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять
|
|
|
|
|
8.12.2016, 11:29
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 11:56) П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу.
По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять +1
|
|
|
|
|
8.12.2016, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 10:56) П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу.
По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять Я про это весь день и говорю =) хочу сделать КОЛЬЦО! Спрашиваю нужно ли делить на полукольца, сам думаю, что нужно, но в нормативе не могу найти.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 14:13
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Так сказано же в нормативе. Я вам и пункт привёл. Вы к этому своему кольцу подключитесь двумя вводами и между ними согласно этому пункту 5.4.3 поставите задвижку - это и будет разделение на полукольца
|
|
|
|
|
8.12.2016, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 14:13) Так сказано же в нормативе. Я вам и пункт привёл. Вы к этому своему кольцу подключитесь двумя вводами и между ними согласно этому пункту 5.4.3 поставите задвижку - это и будет разделение на полукольца Спасибо. Как обычно, делаешь наружку ищи ответы во внутрянке, и наоборот. Почему пункты нельзя продублировать?...
|
|
|
|
|
9.12.2016, 7:28
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Потому что вводы - уже внутрянка
|
|
|
|
|
18.12.2017, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет. Проконсультируйте меня, пожалуйста, с водопроводом. Что то не знаю как запитать "Открытый паркинг 2". Он находится нормально так от кольца водопровода, вокруг него кольцо не сделать, границы участка не дают. К нему по любому надо будет две нитки пускать. Помогите с закольцовкой и с расстановкой гидрантов. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Какой расход на наружный пожар у паркинга и какой радиус действия гидрантов принимаете?
|
|
|
|
|
19.12.2017, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(nagger @ 18.12.2017, 23:34) Какой расход на наружный пожар у паркинга и какой радиус действия гидрантов принимаете? 20 л/с на пожар паркинга и 150м радиус гидрантов Гидрант на кольце не покрывает паркинг, поэтому надо ставить гидранты на ветке к паркингу... Но как то не очень смотрится, или нет?
|
|
|
|
|
19.12.2017, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Обоснуйте радиус 150 м.
|
|
|
|
|
19.12.2017, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(nagger @ 19.12.2017, 14:26) Обоснуйте радиус 150 м. Из опыта эксплуатации, радиус 150-200 метров. Я понимаю, что цифра зависит от расчета, но нет данных какие будут подарные машины и какой длины будут рукава...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)