> Объем резервуаров для внутреннего пожаротушения
Alenkamax
сообщение 27.1.2020, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Добрый день, коллеги!
Есть вопрос, буду благодарна за пояснения.

АБК с двумя встроенными складскими помещениями 60 м3 - склад негорючего оборудования и 13 м3 - склад материальных ценностей, складские помещения имеют отдельный вход;
3 этажа, строй объем 5500 м3. на 2м,3м, и части 1го этажа офисы.
Находится в пгт, в котором вода в сеть подается по графику (утро/вечер), т.е. из сети запитать пож. водопровод не получится.
Требуется запроектировать внутренний пож. водопровод.
Теперь вопрос: предполагается поставить насосную группу и резервуар в подсобных (складских помещениях), но место ограничено. Снаружи так же очень стесненные условия.
На какое время тушения пожара от ПК нужно рассчитывать резервуар? где прописано время тушения пожара именно внутренними ПК?
Буду очень благодарна за ответы и разъяснения.

Сообщение отредактировал Alenkamax - 27.1.2020, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.1.2020, 16:02
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В СП 10.13130.2009 прописано, п.4.1.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenkamax
сообщение 27.1.2020, 16:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Спасибо большое!
В ДБН тоже есть табличка по степени огнестойкости здания время работы ПК от 30 до 150 минут.
в моем случае 120 минут, II степень.
Требуется размещение резервуара 20 м3.
Вопрос - во внутрянке тоже должно быть 2 резервуара с 50 ти процентным запасом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2020, 9:41
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alenkamax @ 27.1.2020, 16:17) *
Спасибо большое!
В ДБН тоже есть табличка по степени огнестойкости здания время работы ПК от 30 до 150 минут.
в моем случае 120 минут, II степень.

Как интересно..
А в СП:
Цитата
4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

А негорчее оборудование - это что вообще? За 45 лет не встречал. Как минимум упаковка горючая.

Цитата(Alenkamax @ 27.1.2020, 15:36) *
АБК с двумя встроенными складскими помещениями 60 м3 - склад негорючего оборудования и 13 м3 - склад материальных ценностей, складские помещения имеют отдельный вход;

И что складские не выделены в отдельный пожарный отсек? rolleyes.gif Тогда дурь редкая получается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenkamax
сообщение 29.1.2020, 14:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Складские помещения выделены в отдельный противопожарный отсек стеной I типа, НО! перекрытие у склада деревянное (здание начала 1900х годов). Складу присвоена категория Д.
Вопрос - какой расход на пожаротушение брать для склада 60 м2. 1х2,5 или 2х2,5.
По табл. 4 п.8.2 ДБН Вн. сети противопожарный водопровод для склада категории Д вообще разрабатывать не нужно. даже если у склада будет категория В - строительный объем склада меньше 500 м3 (255 м3)...Буду благодарна за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2020, 15:13
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alenkamax @ 29.1.2020, 14:19) *
Складские помещения выделены в отдельный противопожарный отсек стеной I типа, НО! перекрытие у склада деревянное (здание начала 1900х годов). Складу присвоена категория Д.
Вопрос - какой расход на пожаротушение брать для склада 60 м2. 1х2,5 или 2х2,5.
По табл. 4 п.8.2 ДБН Вн. сети противопожарный водопровод для склада категории Д вообще разрабатывать не нужно. даже если у склада будет категория В - строительный объем склада меньше 500 м3 (255 м3)...Буду благодарна за ответы.

II степень огнестойкости с деревянным перекрытием? rolleyes.gif
Никакой расход. Писать в Общих указаниях категорию и степень и согласовывать этот лист со смежниками, какие Вам это выдали. На нет и суда нет. Эдак в кладовую ПК придётся ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenkamax
сообщение 29.1.2020, 18:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Так если у нас пожаротушение админ помещений 1х2,5 л/с, то такую норму и в складе необходимо сделать.
Т.к. уже не выдерживается требование по отдельному противопожарному отсеку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2020, 14:40
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alenkamax @ 29.1.2020, 18:35) *
Так если у нас пожаротушение админ помещений 1х2,5 л/с, то такую норму и в складе необходимо сделать.
Т.к. уже не выдерживается требование по отдельному противопожарному отсеку.

Тогда так. Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:22