Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Жокей насос для АПТ, место врезки
projects
сообщение 4.2.2020, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!

При проектировании спринклерной водозаполненной АПТ возник ряд вопросов, подскажите, пожалуйста!

Сущ. один резервуар, планируется проектировать насосную АПТ, от которой в будет тушиться системой АУПТ 8 разных корпусов на предприятии. Соответственно это 8 узлов управления (в каждом корпусе по одному), вопросы в следующем:

1. Узлы управления будут располагаться в корпусах (в каждом корпусе свой). Получается жокеи будут стоять в помещениях с У.У. ? 8 жокеев будет? и от них врезка в систему, которая после У.У.?
или один жокей в насосной можно поставить и врезку осуществить в напорный трубопровод от насосов до узлов управления?

2. т.к. нам потребуется два ввода в корпус (т.к. более 12 ПК), то и насосы нужно запитывать от емкости двумя вводами? это значит из емкости должно выходить две независимые линии или можно одну и раздвоить? думаю что конечно две независимые линии, но на всякий случай уточню=).




Сообщение отредактировал projects - 4.2.2020, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.2.2020, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



1. Один жокей.
2. Две независимые линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 5.2.2020, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Sindarkon @ 4.2.2020, 17:28) *
1. Один жокей.
2. Две независимые линии.

А если два ввода не требуется на ПТ? Все равно же к насосом две независимые линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.2.2020, 10:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, к насосным - всегда две линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.2.2020, 18:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



для 3 узлов управления и больше уже нужно 2 ввода и кольцевание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.2.2020, 10:28
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Для противопожарных насосных всегда два всасывающих трубопровода.
Также два нужно для обеспечения 1 категории.

Это количество вводов в здание определяется по числу узлов, пк итд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения