Вентиляция коттеджа и огнезащита, Соблюдение норм пожарной безопасности |
|
|
|
28.6.2020, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста нужно ли обязательно применять требования СП7 при проектировании одноквартироного жилого дома (коттеджа) по СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные.
Мне в моей практике как-то не попадались проекты котеджей с соблюдением этих норм, но вот решил разобраться с этим вопросом.
Интересуют следующие ситуации:
Систуация 1
Приточновытяжныая установка находятся в подвале (цокольном этаже). Дом двухэтажный каркасный или брусовый, перекрытия лаги деревянные и минвата. Из подвала воздуховод идет на первый этаж, потом на второй (допустим через подсобные помещения или даже помещения ванны с туалетом, место то мало).
Вопросы - 1.1. должны ли воздуховоды иметь класс огнестойкости, 1.2. требуется ли выгораживать под них шахту с классом огнестойкости, 1.3 требуется ли установка противопожарного клапана на ответвлении на первом этаже. 1.4 Если сделать в подвале коллектор и обслуживать отдельными воздуховодами первый и второй этаж, должен ли транзитный воздуховод, идущий на второй этаж, иметь класс огнестойкости.
Ситуация 2
подключение вытяжек из сан узлов расположенных друг над другом на разных этажах
2.1 необходимо ли соблюдать требование подключения через спутник к общему вытяжному каналу? 2.2. если это сборный воздуховод механической вытяжки, который затем опускается в подвал к вент установке, требуется ли установка противопожарных клапанов на поэтажных подключениях? 2.3 если делать схему с общим коллектором, нужно ли обеспечивать огнестойкость воздуховодов, а именно транзитного воздуховода (например с 1го этажа, через необслуживаемый 2 этаж, через неотапливаемый (или отпаливаемый) чердак и не крышу)
|
|
|
|
|
9.7.2020, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Здравствуйте! Пункты 1.1 - 1.4 - нет, не требуется. Никогда не видел в коттедже отдельной выгороженной противопожарными стены лестницами. Это значит, что, если будет пожар - он распостранится по зданию и без воздуховодов.
Одноквартирные дома не проходят экспертизу, следовательно, Вам надо отталкиваться только от требований и бюджета хозяина.
2.1 Ни разу не встречал в одноквартирных жилых домах подключение вентканалов через спутник. Там всегда идут индицидуальные вентканалы от каждого санузла, ванной или кухни. 2.2. Если у Вас стены имеют предел огнестойкости, а двери в санузлах - противопожарные, то в таком случае, противопожарные клапана нужны. Но такого не видел в одноквартирных жилых домах никогда. 2.3. Только если заказчик хочет этого и готов идти на такие затраты.
|
|
|
|
|
9.7.2020, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну если следовать букве закона,то в 2016 версии появилось: Цитата 9.3 При проектировании следует представить комплекс сведений о внутриквартирном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения на прилегающем участке и технических условиях их присоединения и подключения к источникам снабжения ресурсами и энергией в составе проектных подразделов инженерных систем: ...... - отопления и вентиляции с естественным воздухообменом в соответствии с СП 60.13330 и СП 7.13130 ; но эти нормы не входят в перечень 1521. в целом согласен с Михаилом
|
|
|
|
|
9.7.2020, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Обычно, заказчику нужно, чтобы это работали и стоило адекватные деньги. В экспертизу он не идет, противопожарных дверей в коттеджах я не встречал.
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
ГрК РФ Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома;
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
|
|
|
|
|
15.7.2020, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Михаил, большое спасибо, за Ваши комментарии!
Я вот на этот счет еще в МГСН 3.01-01 нашел:
5.25. В системах с естественным побуждением местные вентиляционные каналы одной квартиры (одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.
Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными.
Не допускается объединение вентиляционных каналов из помещений поквартирных генераторов теплоты, гаражей с вентиляционными каналами из кухонь, уборных, ванных, душевых, совмещенных санузлов, кладовых, из сауны и других помещений.
И еще п.8.3.7 СП31-106-2002 возможно продиктован пожарными нормами.
А так, больше никаких требований кажется и нет (если в экспертизу не ходить).
|
|
|
|
|
|