Цитата(Nasdac @ 4.7.2018, 13:21)
т.е. термопара стала немного врать и все...котел становится паровым?
Как то обычно рабочее давление на 150 гр. много больше чем 5 атм....
Совершенно верно.
Но, может для ихнего кипятильника требования ФНП ОРПД и не катят, в противном же случае минимально допустимое давление в водогрейном котле (срабатывание автоматики безопасности) должно соответствовать температуре насыщения на двадцать градусов превышающей максимальную температуру котловой воды, т.е. см. таблицу насыщения на 170 С - 6,9 кгс/см2 избыточного давления.
Цитата(tiptop @ 4.7.2018, 14:15)
Наверное, градусов 8 запас...
Двадцать, однако нада.