Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, кто как оформляет исполнительную документацию на сети НВК. Конкретно интересуют ж/б колодцы по ТПР. Монтаж трубы подрядные организации закрывают следующими актами: 1. АОСР на подготовку основания (с подтверждением Куп лабораторией); 2. АОСР на монтаж трубы (с кожухом/без кожуха); 3. АОСР бетонирование торцов кожуха (если есть); 4. АОСР на подбивку пазух (с подтверждением Куп лабораторией); 5. АОСР на устройство защитного слоя (с подтверждением Куп лабораторией); 6. АОСР на обратную засыпку с послойным уплотнением; 7. АОСР на монтаж ж/б колодца; 8. АОСР на устройство узлов прохода;
а вот далее, каким актом закрывается весь участок сети НВК, который объединяет все перечисленные скрытые работы? Согласно РД 11-02-2006 есть акт освидетельствования участка инженерной сети. Только не указано, что является участком? Участком может быть как вся сеть, например К2, включающая 90 колодцев, так участок между двумя колодцами. Есть ситуации, когда подрядная организация выполняет монтаж только колодцев, и соответственно, каким актом оформлять освидетельствования колодца? На сколько правильно, оформить готовый колодец, актом освидетельствования ответственных конструкций. Можно ли считать сборный ж/б колодец строительной конструкцией?
|