сообщение 4.8.2015, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Подскажите пожалуйста как понимать пункт СП 31. 13330 или такой же пункт СНиП 2.04.02
11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается
применять:
...
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
...

То есть если у меня водопровод диаметром допустим 125мм, то сеть должна быть кольцевая хоть и обслуживает всего 4000 жителей. На пожар как внутренний так и наружный отдельные сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.8.2015, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Понимать буквально, как написано: при диаметре более 100 мм сети для подачи воды на хозпит должны быть кольцевыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 5.8.2015, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(nagger @ 4.8.2015, 16:07) *
Понимать буквально, как написано: при диаметре более 100 мм сети для подачи воды на хозпит должны быть кольцевыми.

Но тогда получается следующая ситуация:
Согласно п. 7.4 СП 31.13330 водопровод обслуживающий менее 5000 жителей может быть отнесен к 3-й категории надежности.
Но у меня он более 100мм и его нужно делать кольцевым.
Кольцевой водопровод в моем понимании это уже как минимум 2 категория.
В итоге число жителей обслуживаемых водопроводом 4000 и водопровод может быть 3 кат.
Но он кольцевой и поэтому принимает его 2-й категории.
А еще у меня есть насосная станция повышающая напор в данном водопроводе и соответственно если водопровод 2 категории то и насосная 2 категории надежности.
Нестыковка получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.8.2015, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(viva3d @ 5.8.2015, 13:52) *
Кольцевой водопровод в моем понимании это уже как минимум 2 категория.

А если не в вашем понимании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 5.8.2015, 15:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(nagger @ 5.8.2015, 13:59) *
А если не в вашем понимании?

Хорошо в Вашем понимании если водопровод предусматривается кольцевым то какая у него категория надежности должна быть?
Я исхожу из того что в СНиП 2.04.02 в разделе насосные станции написано что 3-я кат над насосной станции - это для поливочных и тупиковых водопроводов. Поэтому и говорю что если водопровод кольцевой то это минимум 2 кат надежности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.8.2015, 16:20
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В СНиП прописана такая формулировка :"Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории". А сколько у вас напорных линий от станции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.8.2015, 16:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Категории насосных, имхо, это одно, категория водопровода - другое, т.е. они могут различаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 6.8.2015, 9:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(Ferdipendoz @ 5.8.2015, 16:20) *
В СНиП прописана такая формулировка :"Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории". А сколько у вас напорных линий от станции?

На данный момент у меня сеть тупиковой сделана и соответственно от насосной станции одна линия. Все 3 категория надежности действия.
Но так как сеть 125мм (п.11.5 СП) то ее придется делать кольцевой, и тогда соответственно две нитки от насосной станции. И всю систему: насосная станция, напорные линии до кольцевой сети и кольцевую сеть принять 2 -й категории надежности действия, я так понимаю, если не прав поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.8.2015, 13:02
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну будет у вас две нитки от НС. Это не делает её обязательно 2 категории. Для НС 3 категории допускается прокладка напорных (и всасывающих) трубопроводов в одну нитку. Будет кольцевая водопроводная сеть 3 категории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения