Цитата(nagger @ 4.8.2015, 16:07)
Понимать буквально, как написано: при диаметре более 100 мм сети для подачи воды на хозпит должны быть кольцевыми.
Но тогда получается следующая ситуация:
Согласно п. 7.4 СП 31.13330 водопровод обслуживающий менее 5000 жителей может быть отнесен к 3-й категории надежности.
Но у меня он более 100мм и его нужно делать кольцевым.
Кольцевой водопровод в моем понимании это уже как минимум 2 категория.
В итоге число жителей обслуживаемых водопроводом 4000 и водопровод может быть 3 кат.
Но он кольцевой и поэтому принимает его 2-й категории.
А еще у меня есть насосная станция повышающая напор в данном водопроводе и соответственно если водопровод 2 категории то и насосная 2 категории надежности.
Нестыковка получается.