> Слив котла ДЕ 10
sstt
сообщение 2.5.2017, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



На котле ДЕ 10 в нижний барабан врезана сливная труба на 50 с вентилем на конце. Всё это хозяйство не использовалось никогда, после вентиля стоит заглушка. Если надо сливать котел, то сливаем через вентиля периодичесой продувки, это конечно подольше, но всех всё устраивает. Проблема заключается в следующем: вот эта сливная врезка, забилась всяким шлаком так как уже 30 лет не используется, и соответственно годы взяли своё, в месте её врезки в барабан котла, образовался свищ и под котлом появилась влага. В голову пришла мысль, выточить конусную заглушку к примеру верх - 60, низ - 40, отпилить эту гнилую трубу под корень забить этот конус изнутри барабана и обварить, так как менять эту врезку нет смысла, она не будет использоваться опять годов эдак до 2276. Хочу, спросить знающих людей - за это никто ругаться не будет? Или же это прям очень такое жёсткое вмешательство в конструкцию агрегата и лучше опять вваривать трубу, и делать как всё было - труба, 2 отвода, вентиль, заглушка? Благодарю если кто то разъяснит по этому поводу.

Сообщение отредактировал sstt - 2.5.2017, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.5.2017, 17:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Можете забить туда хоть осиновый кол, при условии, что никто и никогда не узнает о вашем рукоблудии.
Но:
1. Если котлу реально 30-ть лет то кто его знает, что там с барабаном вокруг отверстия - свищ то, с какого места, с трубы или с барабана, или со сварного шва?
2. Во время очередного освидетельствования, что скажете на заглушку специалисту? Это вмешательство в конструкцию котла. А раз котлу больше 20 лет, обязаны делать диагностику, а оне вам не тут, ни кто не подпишется при таком барабане.

Но, все выше сказанное имеет смысл, если котел поднадзорный, если нет - см. про осиновый кол.

В любом случае, вместо конусной заглушки нужно выточить из листа 13 мм заглушечку, с разделкой кромок под полный конструктивный провар, сталь подобрать подходящую. И сварщик, чтоб не арматурщик.

Встречный вопрос, что мешает сделать как было, труба с отводами и нормальным вентилем? И котел опорожнятся будет быстрее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 2.5.2017, 19:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Котел выпущен в мае 87 года. Свишь именно на трубе до первого отвода включая его, барабан целый - на месте врезки и сам шов как с завода. А по поводу того что мешает сделать как было - ничего не мешает, просто опять будет эта врезка забитой под давлением стоять всю дорогу пусть и 20 - 30 лет но всё же.., в соседнем предприятии даже трубы не меняют в котле глушат их и всё тут, а в экономайзере - перемычки ставят, а у нас ни одной заглушенной никогда не было - всё только менялось всегда. А тут труба ненужная сгнила, ладно сейчас остановились на лето, есть время от этого избавиться, а если зимой когда котел в работе операторы наступили на нее и оторвалась бы она, делов бы наделала мама не горюй. По поводу быстрого опустошения - нам некуда торопиться, есть вентили периодической продувки, есть фланец прогрева нижнего барабана спереди котла, который также заглушен, но фланцем, который можно быстро снять. Я же написал, что нужды в этой сливной врезке никогда не было. Вот ведь правила... 10% труб в котле глушить можно, хотя они нужней всего, а ненужную врезку таким же образом глушить нельзя, парадокс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.5.2017, 20:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Делайте как лучше, а плохо само получится.
На патрубки котла, да и любого другого оборудования, во избежание поломки вставать запрещается, это должно быть прописано в нормальной производственной инструкции.
Анархия на производстве, котельную, являющуюся опасным производственным объектом превратили в кочегарку. Зарплату операторам начисляют ниже плинтуса, культуры производства нет. Зачастую, администрация предприятия легко оплачивает ремонт оборудования лямов в пять - шесть, но не задумывается, что этого можно избежать значительно меньшими ресурсами, а через пару - тройку лет вновь капиталит котлы.
Что можно сказать об ответственном за соблюдение на производстве правил ФНП ОРПД, который предлагает железный чёпик загнать в дренажный патрубок парового котла вместо обычной замены куска проржавевшей трубы? И следить за тем, что бы труба работала, а не была заглушена, и что бы горе кочегары (у вас их гоблинами не называют? - я и такое встречал) на нее не наступали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.5.2017, 21:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Для того, что бы труба, висящая консолью, не прогибалась (от собственного веса, от операторов на нее наступивших), под нее устанавливают подпорку - обычно, из куска трубы подходящего диаметра, жестко закрепленную к полу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 2.5.2017, 22:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Человеческий фактор никто не отменял, люди на ровном месте могут споткнуться, а в таком цехе тем более, если бы задели её зимой, оторвали бы, но никто не задел. Но судя по вашим советам я понял что вы не имели дело с таким котлом, в ДКВРах у нас эти сливные трубы рабочие, но в ДЕ тем более смонтированном как у нас чуть ли не в углублении в полу, ей лучше быть заглушенной. Котел этот кстати не капиталился вообще (В ДКВРе 2 трубы недавно меняли потому что их перетерло об швелер) да и не требует капиталки пока что ибо все экспертизы проходит, операторы и аппаратчики ХВО нормально работают и за водой и за котлом у нас следят. Жаль что вы раздаете советы, в то время как работали в котельных с гоблинами вместо операторов и котлы капиталили раз в 2-3 года, персонал надо подбирать не только по наличию удостоверения, но и по рабочим качествам это как говориться ВУ то купить можно, а вот умение водить авто не купишь.

Цитата(Галиев @ 2.5.2017, 21:34) *
Для того, что бы труба, висящая консолью, не прогибалась (от собственного веса, от операторов на нее наступивших), под нее устанавливают подпорку - обычно, из куска трубы подходящего диаметра, жестко закрепленную к полу.


Да она прям на полу лежит но от наступа может и сыграть, а вентиль и фланцы прям возле котла в слегка продолбленном в полу углублении. Там прогибаться нечему, но чтобы отломиться достаточно дотронуться или невзначай споткнуться в должностной инструкции нет пункта о том чтобы персонал случайно не спотыкался, конечно его если врезку эту менять вентиль можно перенести выше, но толку от него будет ноль, барабан не сольется и резонней будет его сливать через фланец прогрева спереди, там расстояние от нижнего бараба до пола аккурат по длинне отвода на 57.

Сообщение отредактировал sstt - 2.5.2017, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.5.2017, 9:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



По крайней мере, я не задаю идиотских вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.5.2017, 9:14
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А что мешает автору решить этот вопрос на месте? Задайте его инспектору прямо на объекте (он же ходит к вам наверное, и регулярно?) укажите, вот мол труба, по опыту она лишняя, давай мы её вырежем ? Форум мог бы дать четкий однозначный ответ, если бы он был. А тут ответ вам даст инспектор. Точнее, подтвердит или опровергнет ваш ответ, который вы уже получили из своей практики. Если допустимо глушить до десяти % труб - то какие проблемы заварить опорожнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 3.5.2017, 11:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Цитата(Машинист @ 3.5.2017, 9:14) *
А что мешает автору решить этот вопрос на месте? Задайте его инспектору прямо на объекте (он же ходит к вам наверное, и регулярно?) укажите, вот мол труба, по опыту она лишняя, давай мы её вырежем ? Форум мог бы дать четкий однозначный ответ, если бы он был. А тут ответ вам даст инспектор. Точнее, подтвердит или опровергнет ваш ответ, который вы уже получили из своей практики. Если допустимо глушить до десяти % труб - то какие проблемы заварить опорожнение?


Инспекторы приезжают к нам в основном в августе - сентябре, не оставлять же мокрую трубу до этого времени,, след ЭПБ котла в 19 году, подготовка к зиме у нас уже в полном разгаре. Думал может кто то имеет опыт, а тут оказалось что опыт есть только у одного, да и то, заключается он в периодическом сливе котла без необходимости, чтобы труба работала. Впрочем спасибо за совет, думаю имеет смысл самому как нибудь смотаться в РТН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения