> Отопление и водоснабжение 13 этажного дома
Sogr
сообщение 22.8.2017, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



День добрый друзья..
Строится 13 этажный 5 подъездный дом... Дело дошло до отопления\водоснабжения.

Есть проект, согласно которому в цоколе каждого подъезда свой ИТП.
Заказчик же не хочет изменить схему так, чтобы небыло никаких ИТП, так, чтобы вся разводка шла из котельной..

Отопление:

Из котельной идет вдоль дома подача и обратка, и врезка в каждый подъезд... В подъезде уже пошли стояки и поквартирный поэтажный коллектор..
Единственное что - это подача сначала идет на чердак, оттуда спускается и врезки на каждый этаж (попутное движение).

Водоснабжение:

С котельной прокладываются 3 трубы : ХВС, ГВС и рециркуляция, врезка на каждый подъезд, в подъезде стояк и поэтажный коллектор...

Прилагаю наброски чертежа ( на диаметры, краны , вентили не обращайте внимания, мне сейчас нужно знать в общем работоспособна ли концепция, есть ли грубые ошибки)

Вопрос такой, как к профессионалам, есть ли что сразу бросается в глаза, серьезные ошибки?
К примеру вода нагревается в котельной в теплообменнике и идет на 5 подъездов, поднимается на 13 этаж, нижняя разводка - нормально ли это?

Буду благодарен за дельные ответы.

Если есть кто может проконсультировать более детально и по телефону, то оставьте свой номер у меня в личке.

Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 22.8.2017, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Только отвечу за отопление. Много нарушений будет по ПТЭ ТЭ №115, много неудобств устроите себе при эксплуатации, как налаживать, устройство защиты, устройство промывки внутренней системы отопления, куда сбрасывать будете теплоноситель при авариях, дренаж и кучу всего что необходимо предусматривать .................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 22.8.2017, 17:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(andfor @ 22.8.2017, 16:21) *
Только отвечу за отопление. Много нарушений будет по ПТЭ ТЭ №115, много неудобств устроите себе при эксплуатации, как налаживать, устройство защиты, устройство промывки внутренней системы отопления, куда сбрасывать будете теплоноситель при авариях, дренаж и кучу всего что необходимо предусматривать .................


если я не прав, то поправьте:
налаживать как и все, на каждом стояке регулирующий вентиль, на каждом этаже коллектор с вентилями на каждую квартиру... Так и наладим.
устройство защиты - что имеете ввиду?

сбрасывать теплоноситель - в нижней точке каждого стояка будет сливной кран, в нижней точки магистрали тоже поставим слив, все сливы в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.8.2017, 17:14
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



14.1 В закрытых и открытых системах теплоснабжения способ присоединения зданий к тепловым сетям через ЦТП или ИТП определяется на основании технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на проектирование, с учетом гидравлического режима работы и температурного графика тепловых сетей и зданий.
14.3 Устройство узла ввода обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 22.8.2017, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(ivan-l-ing @ 22.8.2017, 17:14) *
14.1 В закрытых и открытых системах теплоснабжения способ присоединения зданий к тепловым сетям через ЦТП или ИТП определяется на основании технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на проектирование, с учетом гидравлического режима работы и температурного графика тепловых сетей и зданий.
14.3 Устройство узла ввода обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП


Узел ввода будет, по нему пока вопросов нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.8.2017, 17:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



так открытое подключение к системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
зачем у вас 5 труб идет от котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.8.2017, 17:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К Sogr - это автономная котельная? обслуживает только этот дом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 22.8.2017, 18:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(ИОВ @ 22.8.2017, 17:53) *
К Sogr - это автономная котельная? обслуживает только этот дом?


Да, это котельная обслуживает только этот дом.

Цитата(Composter @ 22.8.2017, 17:41) *
так открытое подключение к системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
зачем у вас 5 труб идет от котельной?


Стандартная схема:
2 котла - гидрострелка - насос на отопительные приборы и насос на теплообменник ГВС...

Это закрытое подключение или открытое?

Поэтому и 5 труб: две трубы это подача и обратка на отопительные приборы, три трубы это холодная, горячая вода и рециркуляция..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.8.2017, 18:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я о том что раз водоразбор запрещен то нужно на каждом вводе ставить теплообменник на гвс, а так как все равно ставить теплообменик то зачем вести 4 трубы когда можно 2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 22.8.2017, 18:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Ух! Какие баталии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.8.2017, 18:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 22.8.2017, 18:19) *
я о том что раз водоразбор запрещен то нужно на каждом вводе ставить теплообменник на гвс, а так как все равно ставить теплообменик то зачем вести 4 трубы когда можно 2 ?

Решение с 4-х-трубкой не противоречит п. 6.11 СП 124.
Котельная индивидуальная, стоит вблизи дома, приготовление теплоносителей всех систем осуществляется в этой котельной. Даже если делать ТЭО, скорее всего варианты будут сопоставимы. Но зато размещение всего оборудования, в т.ч. насосов, в котельной предпочтительнее и по шуму и по обслуживанию.

Мне только не понятно - зачем подающую отопления сначала загнали на верхний этаж?

Сообщение отредактировал ИОВ - 22.8.2017, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 23.8.2017, 7:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Был проект
Двухтрубная схема теплоснабжения дома со своими параметрами на выходе из котельной, параметрами работы системы отопления дома, и для увязки этих параметров спроектированы ИТП в доме.
Получили,
четырехтрубная система теплоснабжения, котельная работает по параметрам системы отопления дома, это совсем другие диаметры труб от котельной к дому, другие ТО и насосы в котельной, другая разводка труб по подвалу дома и возможно диаметры этих труб.
А это совсем, другой проект.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.8.2017, 8:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(в_михалыч @ 23.8.2017, 7:20) *
Был проект ...

Получили, ...
А это совсем, другой проект.

Из Ваших пояснений совершенно не ясно - по какому проекту ведётся строительство. Или строительство само по себе, а Вы теперь собираетесь выполнить новый проект по хотелкам Заказчика?
В этой теме выкладывали и обсуждали статью в АВОК - обратите внимание (почти в самом конце статьи)

Цитата
По закону все решения, приведенные в стадии ПД и имеющие положительное заключение экспертизы, должны быть реализованы на стадии строительства здания. Если по каким-то причинам (как правило, это стремление сэкономить) имеются отступления от утвержденного проектного решения, то будьте добры на повторный заход в экспертизу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 23.8.2017, 9:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(ИОВ @ 22.8.2017, 18:58) *
Решение с 4-х-трубкой не противоречит п. 6.11 СП 124.
Котельная индивидуальная, стоит вблизи дома, приготовление теплоносителей всех систем осуществляется в этой котельной. Даже если делать ТЭО, скорее всего варианты будут сопоставимы. Но зато размещение всего оборудования, в т.ч. насосов, в котельной предпочтительнее и по шуму и по обслуживанию.

Мне только не понятно - зачем подающую отопления сначала загнали на верхний этаж?


в этом случае у нас получается, что , к примеру, для 1го этажа подача идет последней, а обратка первой, а для последнего этажа наоборот - подача первая, обратка последняя, т.е. балансировать придется минимально..
Сколько раз читал - что выше 9го этажа при нижней разводке вода не поднимается и последние этажи мерзнут....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.8.2017, 10:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Sogr @ 23.8.2017, 9:21) *
Сколько раз читал - что выше 9го этажа при нижней разводке вода не поднимается и последние этажи мерзнут....

это происходит из за отсутвия балансировки. если у вас она отсутвует то никакие меры не помогут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 23.8.2017, 11:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Цитата(Sogr @ 23.8.2017, 9:21) *
в этом случае у нас получается, что , к примеру, для 1го этажа подача идет последней, а обратка первой, а для последнего этажа наоборот - подача первая, обратка последняя, т.е. балансировать придется минимально..
Сколько раз читал - что выше 9го этажа при нижней разводке вода не поднимается и последние этажи мерзнут....

Мои сомнения но не утверждение, так как опыт работы только на центральными система города.
В верхней точке подачи придется установить лишний автоматический воздушник или расширительный бак. Теплопотери для первого этажа возрастут, как следствие возникнет потребность завышенного расхода для компенсации недогрева, то есть еще на новых трубах вы уже закладываете избыточный расход электроэнергии на перекачку воды.
Для ГВС вообще ненужный подъездный "полотенцесушитель". Ваши расчеты учитывают только максимальную нагрузку, когда все пользуются услугами. Чаще в жизни бывает так, что половина квартир стоят в продаже или консервируются как вклад, шкафы перекрыты скорость теплоносителя в стояках упадет.
Вручную не наладите, поквартирная установка автоматических регуляторов и частотное управление насосов на котельной неизбежны при такой схеме. Ценник эксплуатации с годами будет только расти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 24.8.2017, 16:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Цитата(Composter @ 22.8.2017, 18:19) *
я о том что раз водоразбор запрещен то нужно на каждом вводе ставить теплообменник на гвс, а так как все равно ставить теплообменик то зачем вести 4 трубы когда можно 2 ?


Теплообменники ГВС в котельно, считай ЦТП там смонтироано. Какая это открытая схема ГВС?!!!!. Никакого "криминала" - это закрытая ГВС. Нет ведь водоразбора теплоносителя циркулирующего в системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.8.2017, 17:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Vanker @ 24.8.2017, 16:55) *
Теплообменники ГВС в котельно, считай ЦТП там смонтироано. Какая это открытая схема ГВС?!!!!. Никакого "криминала" - это закрытая ГВС. Нет ведь водоразбора теплоносителя циркулирующего в системе отопления.

т.е. по вашему закрытая схема это когда нет водоразбора с одного конца трубы, а с друго пофиг?

если в итп не будет теплообмеников то значит будет открытый водозабор, а значит система будет открытая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.8.2017, 17:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
если в итп не будет теплообмеников то значит будет открытый водозабор, а значит система будет открытая

неа. Это не открытый водоразбор.
Вы итпшки с 4трубными ТС не делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.8.2017, 17:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 24.8.2017, 17:18) *
неа. Это не открытый водоразбор.
Вы итпшки с 4трубными ТС не делали?

а какой тогда водоразбор?


Цитата
"открытая водяная система теплоснабжения" - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения путем отбора горячей воды (теплоносителя) из тепловой сети или отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения;


Сообщение отредактировал Composter - 24.8.2017, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.8.2017, 18:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
"открытая водяная система теплоснабжения" - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения путем отбора горячей воды (теплоносителя) из тепловой сети или отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения;


о как). Ну тогда открытая, но так всеравно можно. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.8.2017, 18:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 24.8.2017, 18:03) *
о как). Ну тогда открытая, но так всеравно можно. )

а у вас другие термины и определения?

без теплообменика нельзя
Цитата
Статья 29. Заключительные положения
8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
(часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012))
9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
(часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)


Сообщение отредактировал Composter - 24.8.2017, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.8.2017, 18:37
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 24.8.2017, 17:10) *
если в итп не будет теплообмеников то значит будет открытый водозабор, а значит система будет открытая

О чём Вы спорите? У ТС автономная котельная и предусмотрен теплообменник на ГВС !
Цитата(Sogr @ 22.8.2017, 18:14) *
Да, это котельная обслуживает только этот дом.

Стандартная схема:
2 котла - гидрострелка - насос на отопительные приборы и насос на теплообменник ГВС...

Только это общий теплообменник для всех 5-ти подъездов МЖД. И котельная в данном случае является одновременно ЦТП, как Вам правильно уже указал ув. Vanker
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.8.2017, 18:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 24.8.2017, 18:37) *
О чём Вы спорите? У ТС автономная котельная и предусмотрен теплообменник на ГВС !

а если котельная неавтономная ,а на несколько объектов, то тоже можно делать отркытый водоразбор ?

если конечно котельную рассматривать как цтп, тогда вопроов нет...

Сообщение отредактировал Composter - 24.8.2017, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.8.2017, 20:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 24.8.2017, 18:51) *
а если котельная неавтономная ,а на несколько объектов, то тоже можно делать отркытый водоразбор ?

Нет - Вы же уже процитировали ст. 29 № 190-ФЗ.
Можно только после ЦТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.8.2017, 16:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
без теплообменика нельзя

чойто? С каких пор автономные котельные и вторичные после ЦТП сети являются централизированными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения