Цитата(Composter @ 30.4.2018, 11:48)
все нормально будет работать. в коридоре то толщина дымового слоя большая.
другое дело закон есть закон. при приемке пожарный увидит нарушение.
Насколько я понял ув. Compostera, он имеет в виду, что по методическим рекомендациям п. 3.2 предельная толщина дымового слоя должна быть не меньше 0,5 от высоты коридора, но не более 0,6 от высоты коридора.
Цитата
При такой высоте коридора, Вы не организуете дымоудаления из него (нет возможности организовать слой дыма у потолка).
Попробуйте уйти от дымоудаления этого коридора: ду из прилегающих помещений, наличие постоянных рабочих мест в прилегающих помещениях - в общем посмотрите все исключения о которых говорится в СП 7.13130.2013.
То есть слой дыма будет ниже верха двери.
Мне кажется правильным предложение ув. Амиго сделать клапан в плоскости потолка, чтобы соблюсти п. 7.7 в данном случае.