Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Fujitsu Uty-vmgx, Кто работал с шлюзами Fujitsu VRF в ModBus
Sasha_24
сообщение 29.5.2017, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Всем привет,

Вопрос весьма специфический, но тем не менее - может кто-то затягивал кондиционеры Fujitsu (VRF) в систему BMS через модбас (шлюз UTY-VMGX) или хотя бы через LON (шлюз UTY-VLGX).

Мы затянули все кондиционеры в систему BMS (6 наружных блоков и порядка 70 внутренних), но есть вопросы:

1) регистр 30059 (Error Status) - нигде не нашел его расшифровки. Может кто то натыкался на таблицу расшифровки данного кода

2) иногда шлюз вываливается в аварию:
* (Led 3) начинает мигать красным цветом (Led 3 - отвечает за качество связи по VRF)
* Регистр 30059 показывает код 5633
Проблема решается только перегрузкой шлюза. Вопрос в том, возможно ли данную проблемы решить как то по другому.

3) у внутреннего блока есть интересное состояние,- когда текущее и заданное значение температуры принимают значение 26.С
(это регистры 30058 и 40004 соответственно). Это состояние будет однозначно отвечать за то, что кондиционер не будет "слышать" команды, то есть записать в регистры шлюза 4xxxxx можно будет, но обратные связи в регистры 3xxxxx приходить не будут. Проблема появилась на 2-х внутренних блоках и пока никак не решается. Код ошибки при этом в нуле. Наружный блок на своем бортовом индикаторе также ошибок не выдает. Что это может быть?

P.S.
1) Возможно, что я зевнул ряд информации в мануалах, так как ее достаточно много
2) На сапорт по многим вопросам обращался несколько раз - бесполезно, поэтому остальные вопросы и не задавал...
3) Тему также оставил в другом разделе данного форума, так как она не совсем про LON
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:23