> Интеграция контроллеров Siemens Pxc...d и Pxc...-e.d, вопрос по Siemens
PuzanZero
сообщение 13.6.2015, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Уважаемые знатоки. На рисунке 1 в приложении вы видите систему на контроллерах Siemens, которую мы проектируем. На контроллер PXC100-E.D завязана периферия. Программу для этого контроллера мы сделали и можем вывести на DesigoInsight v.4 любого компьютера в локальной сети.

Но теперь нужно добавить на DesigoInsight v.4 стороннее устройство, которое может обмениваться данными по протоколу LonTalk. Лучшим решением было бы поставить на контроллер PXC100-E.D модуль расширения PXX-L11, но судя по документации (скриншот 2) для этого нужен XWORKS v.5, а у меня есть только XWORKS v.4.

У нас так же есть не нужный контроллер PXC00.D, который можно было бы использовать для этих целей, но проблема в том, что контроллер PXC100-E.D не может считывать программные переменные с контроллера PXC00.D (спасибо компании Siemens, которая об этом позаботилась).

Специалист из Siemens посоветовал купить роутер Siemens PXG3.L или контроллер PXC00-E.D.
Но всё же, может есть способ интегрировать модуль PXX-L11 и контролер PXC100-E.D с помощью 4-ой версии XWORKS'a, или обеспечить взаимодействие контроллеров PXC100-E.D и PXC00.D без дополнительного дорогостоящего оборудования?

Сообщение отредактировал PuzanZero - 13.6.2015, 12:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 95,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  2.JPG ( 150,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 14.6.2015, 10:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Возможно Ваша конфигурация SIEMENS проще соединится по МОДБАС, тогда можно использовать LON-Modbus(RTU|TCP) шлюз. Цена вопроса от ~100Евро. Дайте описание кол-ва и типов LON-переменных и самого устройства.
Кстати, для обмена данными по LON понадобится ПО конфигурирования этой сети (например, LonMaker).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 14.6.2015, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Chabol, стороннее Lon-устройство, которое нужно вывести на DesigoInsight - это Daikin Lon-шлюз DMS504B51. Его переменные имеют примерно следующие наименования и типы:
Код
Device Id        Nv name            IOAddress syntax        Standard I/O Point Type    SNVT Type
51            nvoSetpoint_01        L=M51.1(3RD[128.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nvoSetpoint_02        L=M51.1(3RD[129.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nvoSpaceTemp_01       L=M51.1(3RD[192.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nvoSpaceTemp_02       L=M51.1(3RD[193.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nciMinOutTm           L=M51.1(3RD[1543.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_time_sec
51            nciSndHrtBt           L=M51.1(3RD[1544.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_time_sec
51            nciMinDelta           L=M51.1(3RD[1545.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_temp_p
51            nciStartUpDly         L=M51.1(3RD[1546.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_time_sec
51            nciMaxRng             L=M51.1(3RD[1547.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_count
.............................................

(вырезка из .xls файла, сгенерированного утилитой "Marlon Tool"). Всего около 300-от перемененных.

И на сколько я знаю, чтобы завязать на контроллер Siemens PXC100-E.D стороннее устройство по протоколу ModBus нужен модуль TXI1.OPEN (который стоит около 500 евро), не говоря уже о стоимости шлюза "LON-Modbus(RTU|TCP)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 15.6.2015, 10:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Компания сименс об этом позаюотилась..... Вы как будто обижаетесь, что сименс сделали варианты контроллеров на разных протоколах.

По теме:
1. Правильно посоветовали купить роутер
либо
2. Обновить Desigo.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 23.6.2015, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Begem, скажите, а можно ли вместо этого роутера (и контроллера PXC00.D) использовать "LonWorks - BacNet/IP шлюз" Babel Buster IP/XL или ProtoConvert Gateway, и организовать эту систему как на рисунке в приложении?

И, Chabol, вы ещё какой-то "LON-Modbus(RTU|TCP) шлюз" советовали использовать. Можно чуточку по-подробнее?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 90,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krondor
сообщение 1.7.2015, 11:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864



А почемы не исползовать сразу шлюз Даикин в Модбас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaHaJIb9
сообщение 11.7.2015, 0:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99241



[quote name='PuzanZero' date='23.6.2015, 9:52' post='1127604']
Begem, скажите, а можно ли вместо этого роутера (и контроллера PXC00.D) использовать "LonWorks - BacNet/IP шлюз" Babel Buster IP/XL или ProtoConvert Gateway, и организовать эту систему как на рисунке в приложении?

Да конечно, в Desigo Insight можно интегрировать сторонние BACnet устройства, вам даже не придется покупать расширение лицензии для DI, новые точки пойду за счет PX/BACnet точек.
Юзал BabelBuster LON - MODBUS/TCP, все отлично настроилось через встроенный WEBserver самого шлюза и xif-ы контроллеров. Конфигурирование сети LONmaker-ом не понадобилось. Полтора года - полет, пока, нормальный.
Обратите внимание на ограничение самого шлюза по точкам/количеству устройств, превысить его 100% не получится.

Можно поставить шлюз LON-MODBUS\TCP, тогда нужно будет докупить лицензию на использование Citect точек данных в ваш проект Desigo Insight, и можно будет завести при помощи встроенного драйвера Citect Modbus TCP, который есть в Desigo.

Сообщение отредактировал KaHaJIb9 - 11.7.2015, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko_0808
сообщение 15.7.2015, 21:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937



Цитата(KaHaJIb9 @ 11.7.2015, 0:13) *
Юзал BabelBuster LON - MODBUS/TCP, все отлично настроилось через встроенный WEBserver самого шлюза и xif-ы контроллеров. Конфигурирование сети LONmaker-ом не понадобилось. Полтора года - полет, пока, нормальный.
Обратите внимание на ограничение самого шлюза по точкам/количеству устройств, превысить его 100% не получится.

Можно поставить шлюз LON-MODBUS\TCP, тогда нужно будет докупить лицензию на использование Citect точек данных в ваш проект Desigo Insight, и можно будет завести при помощи встроенного драйвера Citect Modbus TCP, который есть в Desigo.


Подскажите пожалуйста, чтоб наверняка, у меня три контроллера LON, достаточно одного шлюза? Правильно я понимаю? Проблем с конфигурацией не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaHaJIb9
сообщение 19.7.2015, 21:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99241



Цитата(Niko_0808 @ 15.7.2015, 21:15) *
Подскажите пожалуйста, чтоб наверняка, у меня три контроллера LON, достаточно одного шлюза? Правильно я понимаю? Проблем с конфигурацией не будет?


Зависит от количества переменных. Мануал по настройке могу скинуть на почту, напишите в личку.
У меня был сегмент LON с 5 контроллерами ,сетка уже была настроена, т.е. между ними шел обмен данными. Все пять интегрировались без LONmaker, но по количеству переменных мне тогда на хватило.
Смотрите ограничения на сайте производителя, можно им в техподдержку написать, отвечают довольно быстро.
http://www.csimn.com/CSI_pages/BBX2.html


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sntlg1
сообщение 13.9.2015, 21:06
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277657



Вопрос такой. Возможно не в тему. Есть рабочая система автоматизации построенная на контроллерах Siemens PXC...D. Управляется все на ПО "Desigo Insight" через адаптер для сетей LON NIC709-USB100. Шкаф управления залило водой и вышел из строя контроллер PXC100.D. Такой вопрос, если ставить вместо вышедшего из строя новый, надо ли производить какую либо дополнительную конфигурацию системы или все сконфигурируется автоматически и сразу заработает? За ранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djlero
сообщение 13.9.2015, 22:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046



Тяжелый случай нужно лицензионное ПО и программа которую нужно будет загружать в контроллер .Если есть исходники проекта то проще если нет то нужно писать самому .

Тяжелый случай нужно лицензионное ПО и программа которую нужно будет загружать в контроллер .Если есть исходники проекта то проще если нет то нужно писать самому .

Если есть исходники проекта то проще.Если нет то писать самому плюс ПО лицензионное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sntlg1
сообщение 14.9.2015, 14:27
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277657



Цитата(djlero @ 14.9.2015, 1:21) *
Тяжелый случай нужно лицензионное ПО и программа которую нужно будет загружать в контроллер .Если есть исходники проекта то проще если нет то нужно писать самому .

Тяжелый случай нужно лицензионное ПО и программа которую нужно будет загружать в контроллер .Если есть исходники проекта то проще если нет то нужно писать самому .

Если есть исходники проекта то проще.Если нет то писать самому плюс ПО лицензионное


Вообще не понял что Вы написали....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko_0808
сообщение 16.9.2015, 17:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937



Цитата(sntlg1 @ 13.9.2015, 21:06) *
Вопрос такой. Возможно не в тему. Есть рабочая система автоматизации построенная на контроллерах Siemens PXC...D. Управляется все на ПО "Desigo Insight" через адаптер для сетей LON NIC709-USB100. Шкаф управления залило водой и вышел из строя контроллер PXC100.D. Такой вопрос, если ставить вместо вышедшего из строя новый, надо ли производить какую либо дополнительную конфигурацию системы или все сконфигурируется автоматически и сразу заработает? За ранее спасибо за ответ.



Если Вы поставите НОВЫЙ контроллер, то он будет "пустым" . В нём не будет прошит алгоритм работы вашей системы. Для программирования контроллера нужно программное обеспечение и навык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения