Цитата(Павел Петров @ 11.3.2019, 17:04)
Добрый день. Считаю расход оросителя. Как по таблице производителя определить К - коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации на изделие, л/(с·МПа^0.5). У производителя есть этот коэффициент, но только с измерением л/(с·м^2). Вопрос - МПа^0.5 = м^2 ? Как определить коэффициент для определения расхода оросителя? В Сп 5. эта формула в разделе В.2.2
Для формулы В.2.2 СП5 коэффициент производительности имеет размерность указанную в п. В.2.2. Также см.
https://sa-biysk.ru/upload/iblock/7df/СВВ-СВН.ДВВ-ДВН.pdf В упомянутой ув. Павлом документации производителя возможно допущена ошибка в размерности.
Цитата(Ferdipendoz @ 11.3.2019, 21:57)
У вас же в табличке приведён К-фактор. Литры в минуту на корень из бар )))
К-фактор используется в зарубежных версиях формулы.
Соотношение между коэффициентом производительности и К-фактором недавно обсуждалось
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1410337
Сообщение отредактировал BTS - 12.3.2019, 1:11