Цитата(CNFHSQ @ 13.10.2015, 9:11)
Из трубы конденсат может только затечь. Конденсат в трубе лечится подмесом воздуха с дымовыми газами после котла и изоляцией дымовой трубы. У себя дома я поставил асбестоцементную трубу без изоляции после экономайзера. Уже 15 лет течет в огород. Правда зимы у нас теплые. Уходящие 85. Экономайзер после стального котла. Котел и экономайзер сухие, т. к.уклон от котла. Экономайзер- стальной трубчатый самодельный теплообменник. по трубкам, диам. 40 мм дымовые газы. Кожух 300мм. КПД за 95%. И никакого электричества.
Уходящие 85 С это на входе в трубу после экономайзера? Если так то смысла в экономайзере нет и конденсата по определению не будет ( только в момент растопки).
Если это до экономайзера то сколько после?
Более еффективно просто понизить температуру подачи теплоносителя.
Можно ли поподробней описать конструкцию экономайзера? Что такое кожух 300 мм.