> Клапан на дымоход котла
robin
сообщение 23.9.2019, 19:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1422



Имеется проект котельной на базе атмосферного котла Buderus Logano G334WS. В спецификации заложен клапан дымовых газов. Причем клапан штатный, имеется в каталоге Buderus как опция к этому котлу. В штатной голове есть контакты чтобы этим клапаном управлять. Столкнулись с неожиданной проблемой - данная позиция не поставляется буквально с августа. Обращался в Бош, они говорят, что эту опцию никто не заказывает.
На сколько я понимаю, клапан нужен для прерывания тяги на время, когда горелка котла отключена, чтобы не охлаждать таким образом котловую воду.

Поделитесь своим мнением, нужен этот клапан, не нужен? Может кто знает аналог у других производителей? Что если вместо клапана ОЗК поставить?

Сообщение отредактировал robin - 23.9.2019, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Shiling
сообщение 23.9.2019, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Думается , полезная штука этот клапан-тягопрерыватель.
Я так понимаю, что автоматика должна по температуре
выбрасываемых газов , регулировать эффективность теплооттдачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
robin
сообщение 23.9.2019, 20:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1422



Я думаю, что там дискретное управление и клапан ничего не регулирует. Просто перекрывает дымоход когда горелка не работает. Но это только мои предположения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2019, 20:23
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(robin @ 23.9.2019, 19:41) *
данная позиция не поставляется буквально с августа.

Если очень хочется его поставить, то можно купить Vitoair у Viessmann (с электроприводом):

Прикрепленный файл  vitoair.png ( 1,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


С одноступенчатой горелкой, наверное, махом свой ресурс выработает... dry.gif


Лучше что-нибудь подобное:

Прикрепленный файл  3318131.jpg ( 10,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.9.2019, 13:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Лучше ничего не ставить, чем колхозить прерыватель тяги от сторонних производителей. Или ждать родной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения