> Расчет естественной вентиляции в цехе
KolaKola
сообщение 13.6.2017, 14:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323081



Здравствуйте! Нужно сделать расчет, подтверждающий, что в цехе достаточно естественной вентиляции через имеющиеся проемы - ворота и окна. Ворота открываются каждые два часа для проветривания. Не могу найти методику подобного расчета. Как я понимаю, сначала надо посчитать необходимый объем воздуха, а что потом? Как-то через разницу давлений? Может тут подойдет расчет аэрации? Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.6.2017, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а что за цех? а вредности есть?а габариты его какие? а люди находятся на какой высоте?
потом если будут открываться ворота, то нужно нагрузку на нагрев воздуха закладывать на отпление, а не проще ли в таком случае сделать вентиляцию?
летом дальше 10 метров особо проветриваться не будет помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.6.2017, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(KolaKola @ 13.6.2017, 14:34) *
Здравствуйте! Нужно сделать расчет, подтверждающий, что в цехе достаточно естественной вентиляции через имеющиеся проемы - ворота и окна. Ворота открываются каждые два часа для проветривания.

А Вы отличаете периодическое проветривание помещения от ест. вентиляции?
Начните с изучения СП 60:
- п. 7.1.9 при достаточности проветривания;
- п. 7.1.10 при ест. вентиляции.
При этом в обоих случаях Вы обязаны соблюсти указания раздела 5 СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KolaKola
сообщение 13.6.2017, 15:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323081



В цехе собирают модульные здания, он давно существует и функционирует, расчет нужен для трудовой инспекции..
А как можно обосновать периодическое проветривание??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.6.2017, 16:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ИОВ @ 13.6.2017, 15:04) *
Начните с изучения СП 60:
- п. 7.1.9 при достаточности проветривания;
- п. 7.1.10 при ест. вентиляции.
При этом в обоих случаях Вы обязаны соблюсти указания раздела 5 СП 60

Совершенно бесполезно задавать новые вопросы, если не читать уже дАнные Вам ответы!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.6.2017, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(KolaKola @ 13.6.2017, 15:40) *
В цехе собирают модульные здания, он давно существует и функционирует

это не показатель что там отсутствуют вредности /тепло/влаго выделения и механическая вентиляция не нужна

а вот если бы была технология тогда другое дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения