Sel
сообщение 30.4.2019, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Добрый день.

Подскажите, как устроен алгоритм защиты рекуператора от обмерзания? Как я понимаю, установка отключает вентиляторы при определенной дельте на входном и выходном датчике температуры. Каковы полные условия отключения вентиляторов при обмерзании, при условии, что есть только датчики температуры на входе и выходе?

Есть установка epvs 350, хочу выкинуть родные мозги и сделать управление от внешнего контроллера. Хотелось бы оставить защиту от обморожения, но как зашить ее в контроллер, не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.4.2019, 18:05
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



приточка своя, домашняя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 30.4.2019, 19:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Установлена не приточка, а пву epvs 350. Установлена в квартире.
По сути значения не имеет, где установлено. Интересует принцип защиты.

Сообщение отредактировал Sel - 30.4.2019, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 30.4.2019, 22:43
Сообщение #4





Guest Forum






Точно не скажу , но по моему защиты в установке нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 30.4.2019, 23:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Скажу точно, что она там есть.
При минусовых температурах, установка периодически отключается на некоторое время.
Данная функция описана в инструкции и сам застал то, как она отключалась (установка смонтирована и работает дома)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 0:29
Сообщение #6





Guest Forum






Если есть, то что собственно хотите сделать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 2:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 0:29) *
Если есть, то что собственно хотите сделать ?

Я думаю Вам стоит внимательнее прочитать самое первое сообщение в этой теме, в нем Вы найдете ответ на свой вопрос. А еще рекомендую ознакомиться с инструкцией на пву электролюкс epvs 350, чтобы узнать, что такие функции у рекуператоров есть. Судя из Вашего предыдущего ответа, очень похоже что с такими функциями Вы никогда не сталкивались.
Думаю, что тот, кто знает, напишет алгоритм, как организовать оттаивание...

Сообщение отредактировал Sel - 1.5.2019, 2:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 8:23
Сообщение #8





Guest Forum






Остановка пву возможно это и есть способ размораживания от изготовителя.
мой экземпляр не останавливался.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.5.2019, 10:30
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Sel @ 1.5.2019, 6:43) *
Я думаю Вам стоит внимательнее прочитать самое первое сообщение в этой теме, в нем Вы найдете ответ на свой вопрос. А еще рекомендую ознакомиться с инструкцией на пву электролюкс epvs 350, чтобы узнать, что такие функции у рекуператоров есть. Судя из Вашего предыдущего ответа, очень похоже что с такими функциями Вы никогда не сталкивались.
Думаю, что тот, кто знает, напишет алгоритм, как организовать оттаивание...

а вы ничего не перепутали, милейший?
это вам нужен ответ, а не вашему собеседнику. и это как минимум...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 8:23) *
Остановка пву возможно это и есть способ размораживания от изготовителя.
мой экземпляр не останавливался.

И электролюкс и лоссней останавливаются, если считают, что рекуператор замерз. Это указано в инструкции и проф установщики об этом знают.
Если у Вас не останавливается, значит не было условий для остановки.
Мой же вопрос не о том, у кого останавливается, а у кого нет, а по какому алгоритму работает эта функция.

Цитата(LordN @ 1.5.2019, 10:30) *
а вы ничего не перепутали, милейший?
это вам нужен ответ, а не вашему собеседнику. и это как минимум...

Милейший LordN, я ничего не перепутал, ибо ответ на тот вопрос содержится в первом сообщении. И очень не правильно каждому индивидуально его перепечатывать.
Если же человека заинтересовали другие вопросы, то он может более корректно задать вопрос и получить на него ответ, а не просить меня перепечатывать первый пост.

Сообщение отредактировал Sel - 1.5.2019, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 14:11
Сообщение #11





Guest Forum






Для разморозки рекуператор не должен полностью останавливаться. Это останов , чтобы помещение не переохладить.
нет у него никакой разморозки.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 14:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:11) *
Для разморозки рекуператор не должен полностью останавливаться. Это останов , чтобы помещение не переохладить.
нет у него никакой разморозки.

Хорошо, не буду с Вами спорить, а подожду ответов тех, кто в теме и кто может объяснить весь алгоритм.

А Вам рекомендую почитать статью по обмерзанию. Заодно изучите тему, что происходит в пластинчатом рекуператоре при обмерзании, тогда не будет смысла беспокоиться о вымораживании помещения при обмерзании рекуператора.

Заодно прочитайте внимательно инструкцию по epvs 350, особенно станицу 15, пункт 3.

Сообщение отредактировал Sel - 1.5.2019, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 14:33
Сообщение #13





Guest Forum






У Лосснея есть разморозка , а у этого хайтека нет.
Как он разморозит рекуператор, если оба вентилятора на одном реле сидят ?




Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 14:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:33) *
У Лосснея есть разморозка , а у этого хайтека нет.

Вспоминается анегдот про писателя, а не читателя. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 14:44
Сообщение #15





Guest Forum






Для разморозки надо отключить приточный вент и вытяжным воздухом прогреть рекуператор.
Байпаса рекуператора у него тоже нет.
Вывод : никак не размораживается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 14:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:33) *
Как он разморозит рекуператор, если оба вентилятора на одном реле сидят ?

Чтобы понять этот нонсенс, достаточно посмотреть рекомендации по установки, немного вспомнить физику и проявить немного фантазии.
Но если влом, то намекну. У установки нет утепления в верхней части, соответственно, при отсутствии циркуляции воздуха, данная часть нагревается за счет тепла помещения. Когда температура достигает хз каких значений, автоматика считает, что рекуператору ничего не угрожает и запускает оба движка. За 40 минут, при отсутствии циркуляции, всё пространство рекуператора может спокойно нагреться до окружающей температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 14:53
Сообщение #17





Guest Forum






На холодном чердаке в пву будет конденсироваться влага и намерзать лед,
в т.ч. и внутри пенопластовых вентиляторов.
Заслонок с приводом у пву тоже нет.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 15:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:44) *
Для разморозки надо отключить приточный вент и вытяжным воздухом прогреть рекуператор.
Байпаса рекуператора у него тоже нет.
Вывод : никак не размораживается.

А Вы любите поспорить smile.gif
Вспомнился анекдот "какже так ж..а есть, а слова нет?!"
Производитель пишет, что есть, у меня нет повода не доверять ему. Мало того, я сам видел как установка отключается и отключение соответствует инструкции. А человек с форума, который поленился разобраться в теме, начинает заниматься чистописанием и убеждать, что такой функции нет.

Напомню, меня интересует как определить, что рекуператор замерз и какие алгоритмы используют производители. И уж можно включить голову и догадаться, что рекуператор быстрее разморозиться, если отключать только приток.
Вы же мне отписываете, что электролюкс не верно организовал алгоритм размораживания, поэтому Вы считаете, что его в epvs нет.

По делу то есть что сказать, или продолжим переписку в стиле "ж..а есть, а слова нет"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 15:03
Сообщение #19





Guest Forum






Тем не менее разморозки в нем нет.
На холодном чердаке может оттаять разве что летом .
................
можно перепад давления воздуха на рекуператоре измерять или температуру вытяжки после рекуператора.
но размораживать все равно нечем, надо схему переделывать на раздельное управление притоком и вытяжкой.
Цитата(Sel @ 1.5.2019, 16:00) *
Вы же мне отписываете, что электролюкс не верно организовал алгоритм размораживания, поэтому Вы считаете, что его в epvs нет.

это не шведский электролюкс , скорее подвальное производство дядюшки Ляо в худшем варианте.
не стройте иллюзий по поводу этой пву.
..............
что интересно, то что дренажа от оттаявшего льда тоже нет, вода растекается внутри установки.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 15:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:53) *
На холодном чердаке в пву будет конденсироваться влага и намерзать лед,
в т.ч. и внутри пенопластовых вентиляторов.
Заслонок с приводом у пву тоже нет.

А Вы забавный. Производитель гарантирует нормальную работу при установке в помещения с температурой выше +5. Если на "холодном чердаке" будет такая температура, то всё будет работать.
А еще больше забавляет утверждение, что конденсат возникает именно из-за холодного воздуха на чердаке. Но это к теме не относится.

Ну а заслонок с приводом у лосснея тоже нет, но вопросов к его реализации разморозки вопросов нет.

И, так, для разминки мозгов - а почему нет клапанов, если производитель рекомедует их поставить? Конечно не заслонки с электроприводами, но, хотя бы те же бабочки ни кто не мешает воткнуть, тем более, что производитель рекомендует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 15:18
Сообщение #21





Guest Forum






ПВУ предназначена для работы в положительных температурах,
шустрые манагеры решили приспособить для российского климата, вот и весь ответ.
а бумага все стерпит.
.........
Инерционные заслонки можно поставить, с электроприводом штатными средствами нет.
..................
у лосснея есть разморозка , вполне традиционная, отключается приток, вытяжкой прогревается рекуператор. работает даже в хорошие минуса.
а у этой пву нет и никогда не было, т.к. приток с вытяжкой управляются одним реле.


Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 15:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:03) *
но размораживать все равно нечем, надо схему переделывать на раздельное управление притоком и вытяжкой.

Не, Вы точно не читатель, а писатель.
Задам риторический вопрос:
-в самом первом сообщении написано "хочу выкинуть родные мозги и сделать управление от внешнего контроллера" Кто мне мешает сделать раздельное управление всеми двигателями? Тем более что этот контроллер уже по умолчанию будет управлять теном, приводами заслонок и следить за внешним фильтром.
Особенно задумайтесь вот над чем - не зря я решил выяснить все тонкости до замены контроллера. Ведь же наверняка, чтобы понимать как доработать установку, чтобы она нормально функционировала...

Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:03) *
это не шведский электролюкс , скорее подвальное производство дядюшки Ляо в худшем варианте.
не стройте иллюзий по поводу этой пву.

Чем Вас так электролюкс с дядюшкой Ляо обидели, что Вы так яро выступаете против этой установки?
По мне, нормальная установка за свои деньги. Конечно требует напилинга, но работает. И я сделал тракт таким, что доп вентилятор нужен только на вытяжку.

Цитата
что интересно, то что дренажа от оттаявшего льда тоже нет, вода растекается внутри установки.

Я, наверное, открою Вам страшную тайну - у лосснея дренажа тоже нет и у многих пластинчатых рекуператоров других производителей дренаж тоже отсутствует. Мало того, лоссней рекомендует вешать свою установку только в одном положении, а epvs можно вертеть как хочешь. Но рекомендации, это только рекомендации. Вы, вон, электролюкс хотите на холодный чердак запихнуть, а я его установил на холодный балкон...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 15:43
Сообщение #23





Guest Forum






С переделкой схемы и мозгов как раз все абсолютно понятно.
Сталкивался с этим чудом, потому и пишу.
Ставили профессиональные установщики, продал тоже профессиональный менеджер из Русклимата.
итог : неработающий кусок льда на чердаке, растекшаяся внутри вода замерзла и повредила вентилятор. До этого топила потолок (дренажа то нет)
Game over
...............
так там на чердаке и осталась, потому что затащили во время строительства коттеджа, обратно через проем не лезет.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 15:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:18) *
с электроприводом штатными средствами нет.

Если дружите с тестером и немного разбираетесь в электронике, то достаточно одного реле, чтобы установить любые заслонки, любой мощности.
У лосснея не нашел документированную функцию установки заслонок. А если и есть такая, то не нашел указания максимальной нагрузки, которую можно подключать к данным выходам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 15:52
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Sel @ 1.5.2019, 16:47) *
Если дружите с тестером и немного разбираетесь в электронике, то достаточно одного реле, чтобы установить любые заслонки, любой мощности.
У лосснея не нашел документированную функцию установки заслонок. А если и есть такая, то не нашел указания максимальной нагрузки, которую можно подключать к данным выходам.

Понятно , что с паяльником и тестером можно сделать. Купить , а потом паять (без схемы). Стоит пву кстати недешево.
Скажу по секрету одним реле не обойдется, было дело.
Лоссней , чуть лучше в этом смысле , но напильник тоже потребуется.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 16:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:43) *
итог : неработающий кусок льда на чердаке, растекшаяся внутри вода замерзла и повредила вентилятор. До этого топила потолок (дренажа то нет)
Game over

Тогда понятно Ваш негатив в сторону данной установки.
У установки только одна проблема - при покупке ее надо перебрать и загерметить.
Ну а всё остальное, это только проблема проекта.

Данные установки нормально работают балконе, только требуется обязательное их утепление и очень желателен внешний тен.

А конденсат из них выдувается потоками воздуха, поэтому некоторые производители не делают дренаж. Если в установке скопилось воды аж до вентилятора, то это явный просчет проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 16:13
Сообщение #27





Guest Forum






Конденсат выдувает, пока не замерзло, а как замерзнет , выдуваться уже не будет и после оттайки польется по все установке.
а если на чердаке или внутри пву минуса, то не оттает до лета.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 16:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:52) *
Понятно , что с паяльником и тестером можно сделать. Купить , а потом паять (без схемы).
Стоит пву кстати недешево.

Хм, я знаю как без паяльника и одним реле. А тестер нужен только чтобы напряжение проверить.
Хотя, конечно, из трех реле было бы правильнее, но 1 тоже пойдет.
Открою секрет как сделать одним реле:
- при включении двигателя на обоих обмотках появляется напряжение. Напряжение разное, в зависимости от скорости работы. Если правильно помню, от 150 и до 280, в зависимости от того, какая обмотка под питанием и на какой обмотке меряем. Подбираем реле, у которого управление может осуществляться такими токами и вераем его парралельно двигателю.
А уже реле может коммутировать любые нагрузки. Мне больше нравится вариант, повесить реле на вторую обмотку, так как там напряженае меняется от 220 до 280.

И на счет цены. Epvs на 350 кубов с пультом стоит 35 000, плюс, если не хватит давления, можно докупить доп вентиляторы по 5 000 шт. Т.е. в итоге 45 000. Лосней на 350 кубов обойдется примерно в 80-90 000. Для меня разница очевидна.

Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 16:13) *
Конденсат выдувает, пока не замерзло, а как замерзнет , выдуваться уже не будет и после оттайки польется по все установке.
а если на чердаке или внутри пву минуса, то не оттает до лета.

Именно для этого и ставят доп нагреватель и утепляют установку, чтобы увеличить дельту, тем самым "уменьшив" условия образования конденсата. Если всё правильно сделать, то даже в -25 на установке установленной на улице, в районе рекуператора будет + и конденсат будет нормально выдуваться.
Ну и, заодно, электролюкс не предназначен для удаления воздуха из мокрых мест. Если его подключить к удалению воздуха из ванной, то можно нарваться на потоп в установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 1.5.2019, 16:24
Сообщение #29





Guest Forum






Делал по другому - мерял ток в нуле двигателя и по его появлению оптопарой включал реле.
Цитата(Sel @ 1.5.2019, 17:22) *
Именно для этого и ставят доп нагреватель и утепляют установку, чтобы увеличить дельту, тем самым "уменьшив" условия образования конденсата. Если всё правильно сделать, то даже в -25 на установке установленной на улице, в районе рекуператора будет + и конденсат будет нормально выдуваться.

Это когда пву работает, а как выключат, так появится внутри минус и соответственно конденсат со льдом (нормальных заслонок то нет и греть нечем)
на балконе может не актуально, но на чердаке в коттедже очень даже актуально.
Для доп. нагревателя свою схему надо городить, короче лучше сразу купить или сделать нормальную установку.
.............
схемка для подключения привода или еще чего другого в данном случае доп. вентилятора.

Сообщение отредактировал Runner B - 1.5.2019, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sel
сообщение 1.5.2019, 16:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359690



Я бы пву не стал вообще зимой выключать. Даже тот же лоссней соберет конденсат.

А на счет схемки, полезная вещь. Но я в качестве контроллера буду использовать овен пр200, у него есть rs485, а так же возможность подключения разных датчиков как типа сухой контакт, так и различных измерителей, поэтому лишних схем не надо будет и всю родную электронику можно выкинуть.

Сообщение отредактировал Sel - 1.5.2019, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:50