> Компоновка котельного оборудования, На рассмотрение
Fish.ka
сообщение 5.4.2021, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Выкладываю план котельной с паровыми котлами. Больше всего интересует, выдержаны ли нормативные расстояния. Жду комментарии и замечания. Спасибо



Сообщение отредактировал Fish.ka - 5.4.2021, 16:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Том_5.7.1_ТМ_19.pdf ( 767,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 10.5.2021, 18:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 327
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Да, выдержаны. Только нужно отдельно показать на плане что проход между котлами не менее 800 мм.
И уберите топливный бак из помещения. Этим вы уберете взрывоопасность помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения