Цитата(yegres @ 29.6.2016, 15:23)
(например несколько коридоров, ведь очень мала вероятность того, что загорятся несколько помещений одновременно)
такая вероятность не рассмативатеся
7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
на счет запрета объединения
7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
Так что объединять ДУ для помещений одной функциональности можно в пределах одного пожарного отсека
Другое дело расход ,где то он будет максимальный для одного из помещений, в другом случае складываться