> Котельная на твердом топливе 2,4Гкал/ч
mityai
сообщение 18.8.2017, 15:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



Уважаемые форумчане!
Нужна помощь, кто делал такие котельные.

Описание:

1. Котельная на твердом топливе, 3 котла 0,93 КВр 2,8 МВт.

2. Два контура через т/о.

Вопросы:

Как защитить котлы от низкой обратки, чтоб не "плакали".

Погодное регулирование-нужно ли в этом случае??

По техзаданию на котловой контур -одна группа насосов. Как регулировать подачу через котлы.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 198,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2017, 15:59
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mityai @ 18.8.2017, 15:26) *
Как защитить котлы от низкой обратки, чтоб не "плакали".

Это вопрос?
Нужно повышать заданную температуру воды на выходах котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 24.8.2017, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



Уважаемые форумчане, откликнитесь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.8.2017, 18:11
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Послушайте, mityai, а чтобы температура прямой сетевой воды стала 95*С, котлы КВр-0,93К будут работать с tвых=115*С ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.8.2017, 19:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(mityai @ 24.8.2017, 15:57) *
Уважаемые форумчане, откликнитесь!!

Чего кричите, то? Сделайте байпас теплообменника со стороны котлового контура, на байпасе установите регулирующую арматуру, можно прямого действия - только термобаллон воткните как можно дальше по ходу воды, ближе к котлам, что бы она перемешаться успела. Либо с электроприводом, датчик температуры так же, ближе к первому по ходу воды котлу. И настройте их на нужную температуру (60 С), и будет Вам шастье. По мере роста обратки клапан будет прикрываться и наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.8.2017, 22:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я, что-то невнимателен был по началу. Нечего городить байпасы мимо теплообменника, во втором контуре есть трех-ходовый клапан, который отвечает за погодозависимый отпуск тепла в сеть, а в котловом контуре достаточно настроить постоянную температуру градусов в восемьдесят Цельсия, котлы "вспотеют плакать" при любой погоде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 27.8.2017, 10:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



Цитата(tiptop @ 24.8.2017, 18:11) *
Послушайте, mityai, а чтобы температура прямой сетевой воды стала 95*С, котлы КВр-0,93К будут работать с tвых=115*С ?


У котлов в паспорте прописана возможность работы на 115С, я не знаю только насколько это реально. Меня больше волнует вопрос, каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль. Я так понгимаю исходя из этого и будет определяться график работы котлового контура. См. фото.

Уважаемые форумчане, убедительно прошу откликнуться.!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20170817_153517.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.8.2017, 11:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(mityai @ 27.8.2017, 10:10) *
...каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль?

1. Какова "точка росы" уходящих газов Вашего топлива?
2. Устройства обдува деталей котла сжатым воздухом применяются?
3. Какова степень автоматизации котлов по температуре котловой воды?
4. Еще раз повторюсь, Вы вольны (на сколько позволит п.3) держать температуру в котловом контуре до 95 С круглый год, трех-ходовый клапан в отопительном контуре будет отрабатывать температурный график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2017, 12:11
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mityai @ 27.8.2017, 10:10) *
У котлов в паспорте прописана возможность работы на 115С, я не знаю только насколько это реально. Меня больше волнует вопрос, каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль.

Я бы оставил примерно так, как на Вашей схеме.
Котловые насосы выбрать из соображений обеспечения одним насосом расхода через два котла, двумя - через три.

Трёхходовой клапан на выходе поставить с Kvs побольше (при таком же Dу как у трубы подачи). У его линии перепуска сделать пониженный Kv для получения монотонной характеристики "ход - Kv". Управление этим клапаном взять от ПИД-регулятора температуры воды на входах котлов (обратной греющей воды).
Использовать этот клапан для ограничения отпуска тепла считаю неправильным в случае с твердотопливными котлами.

С водоподготовкой накручено что-то непонятное...
Почему нет возможности подпитать котловой контур от "существующей" установки и напрямую из водопровода?
Причина редактирования: *
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 28.8.2017, 6:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



По водоподготовке решили оставить существующую с катионитными фильтрами т.к. объем теплосети около 200м3, и большие потери по подпитке. Поэтому ставим "маленькую" только на котловой.

А вообще есть возможность сделать ХВП одну на 2 гидравлически разделенных контура и плюс автоматическую подпитку на эти контура??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения