Цитата(mityai @ 27.8.2017, 10:10)
У котлов в паспорте прописана возможность работы на 115С, я не знаю только насколько это реально. Меня больше волнует вопрос, каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль.
Я бы оставил примерно так, как на Вашей схеме.
Котловые насосы выбрать из соображений обеспечения одним насосом расхода через два котла, двумя - через три.
Трёхходовой клапан на выходе поставить с Kvs побольше (при таком же Dу как у трубы подачи). У его линии перепуска сделать пониженный Kv для получения монотонной характеристики "ход - Kv". Управление этим клапаном взять от ПИД-регулятора температуры воды на входах котлов (обратной греющей воды).
Использовать этот клапан для ограничения отпуска тепла считаю неправильным в случае с твердотопливными котлами.
С водоподготовкой накручено что-то непонятное...
Почему нет возможности подпитать котловой контур от "существующей" установки и напрямую из водопровода?