> Увлажнение воздуха
ChenAcclaim
сообщение 21.12.2016, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



Добрый день! Помещение находится в тверской области. Есть приточка производительность 10 000 м3/ч. В помещении влажность 15%. Требуется 40%. Вопрос: как и по какой методике расчитать кол-во пара, необходимое для увеличения влажности в помещении до 40%?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.12.2016, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Id диаграмма
Ваш кэп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 26.12.2016, 11:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



Добрый день!
Мэтры, рассейте .пожалуйста , мои сомнения.
Проектируется рыбоводческий цех. Температура воды в бассейнах с рыбой 18*.
В помещении требуется влажность воздуха не более 60%.
Проведен расчет влагоиспарения , потерь тепла на испарение влаги, затрат тепла на подогрев наружного приточного воздуха для вентиляции по влагоудалению (Т нар -27*). потерь тепла через ограждающие конструкции
Расчеты проведены для трех вариантов температуры внутреннего воздуха в помещении
20*. 22*, и 23*.
Самым экономичным вариантом ( по мощности котельной) неожиданно оказался вариант с самой высокой температурой воздуха в помещении 23*С.
Как такое возможно? Верны ли расчеты?

Добрый день!
Мэтры, рассейте .пожалуйста , мои сомнения.
Проектируется рыбоводческий цех. Температура воды в бассейнах с рыбой 18*.
В помещении требуется влажность воздуха не более 60%.
Проведен расчет влагоиспарения , потерь тепла на испарение влаги, затрат тепла на подогрев наружного приточного воздуха для вентиляции по влагоудалению (Т нар -27*). потерь тепла через ограждающие конструкции
Расчеты проведены для трех вариантов температуры внутреннего воздуха в помещении
20*. 22*, и 23*.
Самым экономичным вариантом ( по мощности котельной) неожиданно оказался вариант с самой высокой температурой воздуха в помещении 23*С.
Как такое возможно? Верны ли расчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.12.2016, 12:37
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(lrku @ 26.12.2016, 8:54) *
Добрый день!
Мэтры, рассейте .пожалуйста , мои сомнения.
Проектируется рыбоводческий цех. Температура воды в бассейнах с рыбой 18*.
В помещении требуется влажность воздуха не более 60%.
Проведен расчет влагоиспарения , потерь тепла на испарение влаги, затрат тепла на подогрев наружного приточного воздуха для вентиляции по влагоудалению (Т нар -27*). потерь тепла через ограждающие конструкции
Расчеты проведены для трех вариантов температуры внутреннего воздуха в помещении
20*. 22*, и 23*.
Самым экономичным вариантом ( по мощности котельной) неожиданно оказался вариант с самой высокой температурой воздуха в помещении 23*С.
Как такое возможно? Верны ли расчеты?

Добрый день!
Мэтры, рассейте .пожалуйста , мои сомнения.
Проектируется рыбоводческий цех. Температура воды в бассейнах с рыбой 18*.
В помещении требуется влажность воздуха не более 60%.
Проведен расчет влагоиспарения , потерь тепла на испарение влаги, затрат тепла на подогрев наружного приточного воздуха для вентиляции по влагоудалению (Т нар -27*). потерь тепла через ограждающие конструкции
Расчеты проведены для трех вариантов температуры внутреннего воздуха в помещении
20*. 22*, и 23*.
Самым экономичным вариантом ( по мощности котельной) неожиданно оказался вариант с самой высокой температурой воздуха в помещении 23*С.
Как такое возможно? Верны ли расчеты?

На этот вопрос ответить не представляется возможным, т.к. самих расчетов нет.
Но качественно можно сказать что будет именно так как вы и посчитали.
Можно добавить что и для летнего периода будет экономиться холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения