Цитата(msi @ 24.3.2011, 19:54)
Никакого подогрева приточного для ИТП не нужно. Кратность - обычно достаточно 1.
Приток-вытяжка закольцовываются с автоматическим переключением клапанов при сигнале датчика температуры воздуха внутри. Основной смысл вентиляции ИТП - активное перемешивание воздуха с обдувом источников тепловыделений.
Чот вас заносит, коллеги....
ИТП автора мелкий, 700 кВт, без обслуживающего персонала. Значит допустимую температуру регламентируют условия работы автоматики и электродвигателей насосов... а это до 40*С. А у автора и этого нет - тама элеватор....
Активное перемешивание воздуха, а тем более обдув горячих поверхностей резко увеличивает теплоотдачу нагретых поверхностей и соответственно температуру помещения.... Вы чо из ИТП калорифер хотите устроить?
Обычно достаточно ВЕ с притоком из смежных помещений. Ну и конечно, все горячие поверхности должны быть с теплоизоляцией. В неотапливаемых подвалах достаточно двух решёток в коридор (внизу и на верху) можно и в дверях ИТП. Сверху будет выходить тёплый, снизу затекать прохладный. Если ваши нормы требуют 1 крат, так и напишите на чертеже и не мучайтесь дурью...