сообщение 10.7.2014, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 230301



Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста какими способами можно сделать автоматическое регулирование перепада давления между помещениями разного класса чистоты???какие клапана и какие датчики использовать и как их подключать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_fafm
сообщение 16.8.2014, 13:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242172



Добрый День.

Все просто, если в кратце то:

1. Вытяжной вентилятор с частотником управляется по датчику давления который установлен перед вентиляторм.

2. На вытяжную ветку каждого помещения устанавливается регулятор расхода воздуха по давлению, например мы всегда юзаем TROX TVR/TVJ easy/

3. Питание регуляторов указанных в п.2 организовать через систему светофоров в помещении т.е. сблокировать с открытием-закрытием двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 16.7.2015, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Подниму темку.
Почему не достаточно использовать для создания разряжения в лабораториях датчик перепада давления подключенного к частотному регулятору вытяжного вентилятора?
У меня есть довольно замороченное техническое задание что думаете по поводу его? по мне очень замороченно, на бумаге может и красиво, а в жизни не предаставляю как будет работать.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 329,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 18.7.2015, 18:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Чет както венигред какойто на схеме нет номеров комнат дальше уже номера тоесть это куски техзадания надо понимать и не понятно что обсуждать частотное регулирование и его ньюансы или ваше тех задание?









Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:16