> Сварка отводов ГОСТ 32569-2013
Ar2r.A
сообщение 5.6.2019, 7:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 361061



Добрый день!

Не могу объяснить/доказать сварщикам, что трубопровод сварен не по ГОСТ.
Сварщики утверждают, что согласно ГОСТ 32569-2013 п. 6.8.2 При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка, а также сварка между собой отводов без прямых участков.
Отводы были на 90, они их пообрезали и утверждают, что они крутоизогнутые остались и все в соответствии с ГОСТ.

Заказчик не принимает работу, говорит, что отводы уже не крутоизогнутые, т.к. их порезали.



Подскажите, куда копать и чем руководствоваться?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 68,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 50,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ar2r.A
сообщение 5.6.2019, 8:16
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 361061



И еще вопрос, где-нибудь есть допуски по уклону трубопровода. Весь трубопровод сварен криво, ни одна труба не проходит ни вертикальной, ни горизонтальной плоскости...
Все перерыл, ничего не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.6.2019, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



мда.. сварочные швы варил "мастер"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ar2r.A
сообщение 5.6.2019, 11:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 361061



Цитата(GASPAR @ 5.6.2019, 14:57) *
мда.. сварочные швы варил "мастер"


Так вот в этом и суть, что все коряво, а я не могу толком ничего предъявить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farn
сообщение 5.6.2019, 13:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704



Если у Вас не технологический трубопровод, а газопровод может Вам поможет эта информация:

1) Из ГОСТ 32569-2013.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на трубопроводы:

- магистральные (газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы);

- электростанций, котельных, шахт;

- тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;

- особого назначения (передвижных агрегатов, смазочных систем, являющихся неотъемлемой частью оборудования, и т.д.);

- топливного газа, на которые распространяется действие правил на системы газораспределения и газопотребления;

- также трубы, трубки, трубчатые коллекторы, перемычки печей с огневым нагревом, находящиеся внутри корпуса печи;

- энергетические обвязочные трубопроводы котлов, которые регламентируются правилами на трубопроводы пара и горячей воды.

То есть он не применим к газопроводам.

2. СП 42-102-2004
"4.8 Соединительные детали газопроводов должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ (ОСТ)."

Например: если взять ГОСТ 17375-2001, то в п.4.1. указаны размеры отводов по ГОСТу для разных углов.

Примечание. Правда в 4.2 сказано
"По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN). Конструкция (с Изменением N 1)".



Сообщение отредактировал Farn - 5.6.2019, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ar2r.A
сообщение 6.6.2019, 5:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 361061



Цитата(Farn @ 5.6.2019, 18:16) *
Если у Вас не технологический трубопровод, а газопровод может Вам поможет эта информация:

1) Из ГОСТ 32569-2013.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на трубопроводы:

- магистральные (газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы);

- электростанций, котельных, шахт;

- тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;

- особого назначения (передвижных агрегатов, смазочных систем, являющихся неотъемлемой частью оборудования, и т.д.);

- топливного газа, на которые распространяется действие правил на системы газораспределения и газопотребления;

- также трубы, трубки, трубчатые коллекторы, перемычки печей с огневым нагревом, находящиеся внутри корпуса печи;

- энергетические обвязочные трубопроводы котлов, которые регламентируются правилами на трубопроводы пара и горячей воды.

То есть он не применим к газопроводам.

2. СП 42-102-2004
"4.8 Соединительные детали газопроводов должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ (ОСТ)."

Например: если взять ГОСТ 17375-2001, то в п.4.1. указаны размеры отводов по ГОСТу для разных углов.

Примечание. Правда в 4.2 сказано
"По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN). Конструкция (с Изменением N 1)".


Спасибо за помощь, буду дальше копать, но похоже на таких "мастеров" управы нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения