> Schneider Electric Atv 61 11 кВт для двигателя 15 кВт
Igor_888
сообщение 12.1.2018, 11:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863




Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на вопрос по преобразователю частоты Schneider Electric Altivar 61 11 кВт. Имеется данный преобразователь мощностью 11 кВт можно ли его подключить к эл.двигателю 15 кВт? Двигатель будет вращаться с угловой частотой вращения не более 25 Гц. В качестве нагрузки вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_888
сообщение 12.1.2018, 13:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



В режиме частотного управления привод поехал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.1.2018, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо смотреть по реальной нагрузке, для вентиляторных движков часто практикуется завышение мощности движка относительно вентилятора, и занижение бывает но горазда реже. Плюс явная вентиляторная нагрузка. Так что смотрите реальный ток нагрузки и не превышает ли он ток защиты ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_888
сообщение 13.1.2018, 9:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Я так и сделал. Экспериментально получена частота вращения 38 Гц, ток при этом 18 А (с учетом динамического до 21 А). Оставил 38 Гц (с запасом). До этого пытался запустить в режиме векторного управления как было сделано до этого, но не прошел процедуру идентификации параметров электродвигателя. В момент идентификации выдал "Overhead". Дело в том, что из - за перенапряжения (до 600 В) из строя вышли несколько преобразователей частоты, а объект (котельная) надо было срочно запускать из того что есть.
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 13.1.2018, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Там overhead нет.
Вы данные двигателя вводили? Автотюнинг не определяет данные двигателя.
Работать ПЧ может. Контролируйте ток подбором частоты. Иначе перегрузка будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_888
сообщение 29.1.2018, 18:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Цитата(Andrew_2610 @ 13.1.2018, 12:12) *
Там overhead нет.
Вы данные двигателя вводили? Автотюнинг не определяет данные двигателя.
Работать ПЧ может. Контролируйте ток подбором частоты. Иначе перегрузка будет.


Да, ввел. Overhead он выдал м момент идентификации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:13