> Как заменить ПЧ Altivar 32 на Altivar 71
vamd
сообщение 20.3.2018, 22:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98131




Как заменить ПЧ Altivar 32 (вышел из стороя ) на Altivar 71 ( есть в наличии) ?
Altivar 32 один из нескольких , подключенных к Profibus .

Какие настройки надо сделать ?
Можно ли перенести настройки с 32 в 71 ?
Нужно ли изменить программу в SIMATIСе , который управляет всеми ПЧ в системе
из-за того ,что новый ПЧ отличен от вышедшего из строя ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 21.3.2018, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Да, нужно менять программу в симатике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vamd
сообщение 21.3.2018, 19:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98131



Добрый день.

Не подскажете кто бы мне помог внести изменения в программе симатика ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 21.3.2018, 21:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Думаю, что вышесказанное Эндрю2610 не имеет под собой никакого основания.
Сравнив коммуникационные параметры этих двух аппаратов пришёл к выводу, что программу изменять не потребуется. Ниже ссылки на документы для сравнения.
ATV32 - индекс документа S1A28698 рус.яз стр. 30
ATV71 - индекс документа 1755861 англ. яз стр. 26
Принимаются любые возражения.
Как заменить?
1. Выписываете все параметры с их значениями с ATV32,
2. Выписываете все параметры ATV71.
3. По названию и здравому смыслу соотносите их между собой на равнозначность. Если какие-либо ключевые параметры не соотносятся - бросаете затею и приглашаете специалиста.
4. Создаёте новый список параметров ATV71 со значениями от ATV32 на основании предыдущего пункта.
5. Программируете ATV71 полученным списком параметров.
Нудный, кропотливый, но 100% рабочий метод. Если программирование софтом не освоено - самое то.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 21.3.2018, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 22.3.2018, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Фродо Властелин колец. Изучайте профибас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.3.2018, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Как вы меня чОтко разоблачили.... Теперь придётся зубрить...

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.3.2018, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vamd
сообщение 16.4.2018, 21:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98131



Добрый день.

Т.е. программу в Симатике все же надо менять ?

Не подскажете кто бы мне помог внести изменения в программе симатика или
как это можно сделать мне самому?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.4.2018, 23:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вы пробовали подключать новый ПЧ не изменяя ничего? Каков результат? Появляется ли коммуникация (признаки нормального функционирования связи) между ПЛК и ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 17.4.2018, 9:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Какой же вы Фродо ,.. Нет.Человек не включал. Решил сначала написать. Эспердам.
Почитали бы про профибас. Не знаете немецкого английского. Есть на русском.
Просто вы там понять ничего не можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:02