ну, и вопросики! Вы что собираетесь за нагрузку вешать? Утюги/чайники?
Что значит "на шину"? На сегмент - до 640 мА (1 блок питания Гира). Есть у Гиры на 2 сегмента блоки питания. Есть ещё возможность запитать сегмент шины с двух сторон блоками питания без физического расширения (без LR), если разнести их друг от друга на расстояние более 350 м.
Ещё есть возможность использовать БП от HDL на 960 mA.
Если их * 2, да в каждой линии по 4 сегмента с Line Repeater, а линий в области по 15, и областей 15, то теретически можно "нагрузить шину" 864 Амперами, при напряжении 29В DC это составит 25 кВт! (шутка!)
Однако, блоки питания включают дроссели, и согласовывают свою индуктивность с ёмкостью линии, и устройствами, поэтому и исходят из того, что каждое устройство KNX/EIB TP (на витой паре) потребляет не более 10 мА, и на БП 640 мА можно подлючить до 64 устройств. На практике - лучше - меньше (до 45-55 штук).
Вообще-то, в ETS можно легко проверить потребление ("паспортное") устройств, тем более Гира. Например, открыв "Топологию", и выбрав линию, в свойствах, в закладке "Информация", ETS 5 показывает число устройств, и примерное потребления (у меня, например, в линии 1.2 в одном из проектов - 50 устройств и 416 мА (приблизительно)).
Есть ещё "Проверка проекта", в которой проверяется достаточность питания...
А на Гировском БП 1087 00 есть лампочка перегрузка...
Это если коротко.