> G7+hepa фильтры перед рекуператором
spicin
сообщение 2.9.2019, 19:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.9.2019
Пользователь №: 365066



Здравствуйте,

Планирую установку ПВУ LOSSNAY LGH-35 и задумался над установкой перед рекуператором двух фильтров G7+HEPA. Знаю, что в Лосснее уже есть фильтр G3 (а опционально возможна установка А7), но их цена зашкаливает.

Подскажите, можно ли в подачу врезать что-то такое:

тыц

а за ним HEPA-фильтр.

Можно ли так делать или сопротивление фильтров не позволит?

Если нет, как тогда решить вопрос фильтрации приточного воздуха, потому что с работающей ПВУ ставить в комнате рециркуляционный фильтр бессмысленно.

Заранее благодарен за комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 2.9.2019, 19:59
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(spicin @ 2.9.2019, 19:40) *
Здравствуйте,

Планирую установку ПВУ LOSSNAY LGH-35 и задумался над установкой перед рекуператором двух фильтров G7+HEPA. Знаю, что в Лосснее уже есть фильтр G3 (а опционально возможна установка А7), но их цена зашкаливает.

Подскажите, можно ли в подачу врезать что-то такое:

тыц

а за ним HEPA-фильтр.

Можно ли так делать или сопротивление фильтров не позволит?

Если нет, как тогда решить вопрос фильтрации приточного воздуха, потому что с работающей ПВУ ставить в комнате рециркуляционный фильтр бессмысленно.

Заранее благодарен за комментарии.


Посмотреть сопротивление HEPA, посмотреть характеристику вентилятора Lossnay.
Сделать вывод.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 2.9.2019, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spicin
сообщение 2.9.2019, 20:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.9.2019
Пользователь №: 365066



Догадываюсь я, почему вы так отвечаете, достали всякие с тупыми вопросами...

Я честно пытался понять, как прочитать этот график... но на нем слишком много кривых... не понимаю unsure.gif



Я догадываюсь, что F7 ещё +/- шансы есть, если взять сечение по-больше, а HEPA скорее всего не получится встроить, не хватит мощности ПВУ.

Так что же делать? Как этот вопрос решается? Дополнительный канальный вентилятор?
Я не занимаюсь троллингом, я правда ищу решение...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 2.9.2019, 20:50
Сообщение #4





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Что за помещение?
Квартира, офис, выращиваете кристаллы для полупроводников, больница?

Почему Хепа нужна?

В городе, для жилья в 99% случаев хватает G7. Если только рядом нет горнорудного предприятия.
Только берите с максимальной площадью. Т.е. с минимальным сопротивлением.
Если берёте бренд что по ссылке, наберите им в офис, они подберут оптимальный фильтр, с минимальным падением давления.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 2.9.2019, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spicin
сообщение 2.9.2019, 22:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.9.2019
Пользователь №: 365066



Цитата(Alex2001 @ 2.9.2019, 20:50) *
Что за помещение?
Квартира, офис, выращиваете кристаллы для полупроводников, больница?

Почему Хепа нужна?

В городе, для жилья в 99% случаев хватает G7. Если только рядом нет горнорудного предприятия.
Только берите с максимальной площадью. Т.е. с минимальным сопротивлением.
Если берёте бренд что по ссылке, наберите им в офис, они подберут оптимальный фильтр, с минимальным падением давления.


Ой, рассмешилы вы меня))) Квартира у меня))) Почитал я много разного... и вот надумал такое городить)
Спасибо за ваши комментарии, Алекс smile.gif

Сейчас попробую разобраться, снизит ли F7 уровень pm2.5, т.к. именно с ним я планирую бороться (отсюда и HEPA).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 2.9.2019, 23:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(spicin @ 2.9.2019, 22:26) *
уровень pm2.5

Манагеры придумали (нашли) еще одну страшилку и давай способы борьбы с ней продавать! У вас же в доме растительное масло все без холестерина, а продукты без ГМО и глютена?

Еще есть незаменимая в городе вещь - сачок для крокодилов. У Вас в доме нет крокодилов? Это пока у соседа сачок не сломался! Срочно звоните, пишите, прибегайте и несите мне денег за сачок. Всем посетителям форума у меня скидки!

Нет, с pm2.5 и правда бороться можно (выделить полкомнаты на венткамеру и фильтры (не дешевые) менять раз в месяц (!)). Но если уж решили бессмысленно вбухивать деньги в вентиляцию, то лучше сразу поставьте систему рециркуляции с МКС (космические технологии!!!)

Стройте вентиляцию с пятым классом очистки и не забивайте себе моск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 23:12
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да. Успех рекламы явно виден - первое и главное, клиента нужно напугать. И слово придумать покруче. Ультрадисперсное загрязнение сойдёт.

На улицу планируете выходить или будете чистое помещение строить с входами через шлюзы? Не читайте на ночь книги ужасов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spicin
сообщение 3.9.2019, 0:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.9.2019
Пользователь №: 365066



Да при чем тут реклама? Я купил себе на Амазоне такой измеритель:


И показывал он прошлой зимой совсем не детские значения... 60-80-100 ppm
О вреде/пользе pm2.5 спорить нет смысла, тут каждый сам решает.

Так вот, на работе я частично решил вопрос установкой Xiaomi air purifier pro. Не смотря на то, что у нас оупенспейс, значение при включенном очистителе падает в 2-2,5 раза, что, считаю, очень хорошо.
Дома, с учетом установки ПВУ ищу более толковое решение, т.к. просто очиститель будет малоэффективен.

Покапал немного о классах фильтров и от чего они очищают, вроде F7 тоже вполне оправданный и нормальный вариант. Думаю, пока остановлюсь на нем, но возьму бокс с большим запасом, чтобы минимально создавать сопротивление, а если будет мало - попробую заменить сам фильтр на F8-F9 и посмотрю, что будет с работой рекуператора...

А по поводу ваших шуток о шлюзах, выходить или нет из квартиры и т.д. скажу вот что: дома вы 30-40% времени, на работе ещё столько же, если позаботиться о качестве воздуха в этих двух местах, годовую норму pm2.5 можно снизить в 2-3 и более раз. Интересно вам это - занимаетесь, нет - ваше дело smile.gif

Кстати, а фильтр воздуха в машине у вас есть? Меняете его? А без фильтра не пробовали? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.9.2019, 7:58
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Фольгу могу порекомендовать пищевую. Легко формируется.

...Когда последний раз пугали пылевыми клещами и их фотографиями с многократным увеличением? Вот то-то. Пузырь "чудодейственных электростатов" своё отработал и до следующей волны. Теперь очередь пугать следующим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.9.2019, 16:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(spicin @ 3.9.2019, 0:13) *
Да при чем тут реклама? Я купил себе на Амазоне такой измеритель:
И показывал он прошлой зимой совсем не детские значения... 60-80-100 ppm

Источник 70% мелкодисперсных загрязнителей в доме - сам человек. Как бороться планируете?
А еще перед "хепой" ставят целую гирлянду предварительных фильтров (обычно 3 разной протности).
А рекомендуемое конечное сопротивление только HEPA - фильтра порядка 650 Па (у лосснея максимум на вентиляторе 150Па).
Просто пробегитесь по характеристикам канальных вентиляторов (а мы ведь помним, об увеличении сопротивления каждого фильтра по мере его загрязнения).
Заодно посмотрите на уровни шума.

На установке, эксплуатации и обслуживании системы потеряете больше здоровья, чем сэкономите на тонкой фильтрации.
Да и о пользе стерильного жилья... впрочем, как Вы отметили, это отдельная тема.

Цитата(spicin @ 3.9.2019, 0:13) *
Кстати, а фильтр воздуха в машине у вас есть? Меняете его? А без фильтра не пробовали? wink.gif

У Вас в машине ХЕПА-фильтр?! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.9.2019, 11:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(vsklokoch @ 3.9.2019, 16:48) *
...
У Вас в машине ХЕПА-фильтр?! blink.gif

кстати к теме: а в машине какого класса фильтры? я так понимаю что то типа G3?

ПС как я проветриваю квартиру без фильтров??? хуже ж только делаю!!!!! smile.gif
для детсадов в САНИТАРНЫХ нормах прописано периодическое сквозное проветривание. этож врачи пылью детей заставляют травить???? smile.gif
все хорошо в меру и по обстоятельствам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.9.2019, 12:05
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jiexawcr @ 4.9.2019, 12:44) *
кстати к теме: а в машине какого класса фильтры? я так понимаю что то типа G3?

Вот тут ошибаетесь, как минимум F5. Хотя, допускаю, что вопрос был не про защиту двигателя, а про салонный фильтр, тогда да, может и G2 оказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.9.2019, 11:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Skaramush @ 4.9.2019, 12:05) *
Вот тут ошибаетесь, как минимум F5. Хотя, допускаю, что вопрос был не про защиту двигателя, а про салонный фильтр, тогда да, может и G2 оказаться.

да, не уточнил, к ответу ТС подразумевал салонный.
двойная стандартизация выходит. для ТС дома фильтр F3 равен отсутствующему хз какому салонному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2019, 16:14
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



biggrin.gif Режим "зануда" включен - фильтр G3, F начинается с пятого... Режим "зануда" выключен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения