> Единый блок осушки - охлаждения, (бывает?)
dvortsov
сообщение 4.6.2019, 8:19
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Доброго дня, коллеги! Кажется что-то попадалось по этому вопросу, но никак не могу найти. Вопрос такой - воздух в течение лета в основном надо осушать, а в отдельные дни еще и охлаждать. Обычно блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне, хорошо тем, что внешние энергозатраты небольшие, но как охладитель, насколько я понимаю, его использовать не получится, т.к. надо скидывать излишки тепла на внешний блок. Что обычно в таких случаях ставить - отдельный блок осушки и отдельный охлаждения, или может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 4.6.2019, 10:39
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(dvortsov @ 4.6.2019, 8:19) *
Доброго дня, коллеги! Кажется что-то попадалось по этому вопросу, но никак не могу найти. Вопрос такой - воздух в течение лета в основном надо осушать, а в отдельные дни еще и охлаждать. Обычно блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне, хорошо тем, что внешние энергозатраты небольшие, но как охладитель, насколько я понимаю, его использовать не получится, т.к. надо скидывать излишки тепла на внешний блок. Что обычно в таких случаях ставить - отдельный блок осушки и отдельный охлаждения, или может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?


Данная задача "в большой вентиляции" решается рециркуляцией: рециркуляция закрыта - осушение, открыта - охлаждение. Полуоткрыта - и то и то одновременно. При этом испаритель в вытяжке, смесительная заслонка после испарителя и до конденсатора.

На бытовом уровне это прекрасно делает оконный кондей или сплит с притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 4.6.2019, 11:34
Сообщение #3





Guest Forum






Встречал такую конструкцию с испарителем в вытяжке и рециркуляцией - установка для вентиляции бассейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 5.6.2019, 2:49
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Ashihara @ 4.6.2019, 18:39) *
Данная задача "в большой вентиляции" решается рециркуляцией: рециркуляция закрыта - осушение, открыта - охлаждение. Полуоткрыта - и то и то одновременно. При этом испаритель в вытяжке, смесительная заслонка после испарителя и до конденсатора.

На бытовом уровне это прекрасно делает оконный кондей или сплит с притоком.


Не, мне такая схема не покатит - у меня медицина, рециркуляцию нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 5.6.2019, 15:33
Сообщение #5


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Что это за медицина, где осушать требуется. Не для наших широт? Поясните пож-ста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 5.6.2019, 20:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Сделайте лучше отдельные системы. Это будет надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.6.2019, 23:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата
может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?

Теоретически можно, на практике есть нюансы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 6.6.2019, 8:53
Сообщение #8


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Prasolov @ 5.6.2019, 23:33) *
Что это за медицина, где осушать требуется. Не для наших широт? Поясните пож-ста.

А что Вас смущает? То что на острове окруженном во всех сторон морем в летний период влажность практически все время в районе 100%, или то что помещения учреждений проектируются по оптимальным нормам, которые составляют 60-30% влажности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 6.6.2019, 14:04
Сообщение #9


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(dvortsov @ 6.6.2019, 8:53) *
А что Вас смущает?
В первую очередь то, что помещениям, для которых определены нормы по влажности, как правило определен и высокий класс чистоты воздуха. И применяются для них вентиляционные установки, имеющие соотв. гигиенический сертификат.
Цитата(dvortsov @ 4.6.2019, 8:19) *
блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне
Здесь описан моноблочный осушитель для бассейнов и прочей технологии, который такого сертификата точно не имеет.

Если хотите использовать именно тепловой насос для осушения - вероятно в ВЕЗА соберут такую установку в гиг. исполнении с переключением между встроенным и выносным конденсатором. В летний период температура на выходе ПУ +3-5 к наружной при встроенном конденсаторе, -8-10 при внешнем. Т.е. все равно потребуется на выбор:
- 2-й нагрев в режиме внешнего конденсатора - простое решение, но экономии в уст. мощности электро?нагревателя не будет.
- для одного помещения управляемое смешение с наружным воздухом, то что описал Ashihara. В этом случае нужно процессы строить, возможно ли вообще такое, и задание на автоматику тщательно описывать.

Сообщение отредактировал Prasolov - 6.6.2019, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2019, 15:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и собственно в ИД глянув то и .. как бы и сам вопрос отпадет. С поверхностью охлаждения ниже Т росы меняя интенсивность теплообмена можно менять и производительность по осушению. Просто сперва процесс вниз и далее по фи 100% влево и регулируя производительностью по воздуху "глубину" смещения влево. Но по сути процесс пойдет по прямой от начальной до конечной точки и потому как бы не достигнув фи 100 воздух будет отдавать влагу конденсируясь- потому в сплитах при режиме осушения снижение Т на пару градусов, а не до Т точки росы. Снизив производительность - воздух успеет больше влаги сконденсировать, но и больше охладиться за это же время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения