> Расход на наружное пожаротушение месторождения.
alexandrpjatkov
сообщение 21.10.2019, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Есть СП 231.1311500.2015 п. 7.3.5 отсылающий при определении расходов на наружное пожаротушение к СП 8.13130. 2009. Но в данном СП при определении расходов учитывается объем зданий(и их прочие характеристики ) у меня же на площадке месторождения нет никаких зданий, да и сооружений подпадающих под СП8 нет. Эксперт же требует указать расход и ссылается на как раз на этот пункт СП 231. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.10.2019, 15:33
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А что есть? )))))
Если есть здания - пишешь расходы по СП 8, если есть установки какие-то, требующие водяного орошения и пенного тушения - считай его и пиши эти расходы.


Там в этом СП 231 и ГОСТ приведён, по которому охлаждение считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.10.2019, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Ууу, подлый эксперт, опять тиранит бедного проектанта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.10.2019, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 21.10.2019, 17:33) *
А что есть? )))))
Если есть здания - пишешь расходы по СП 8, если есть установки какие-то, требующие водяного орошения и пенного тушения - считай его и пиши эти расходы.


Там в этом СП 231 и ГОСТ приведён, по которому охлаждение считать


Зданий вообще нет. Есть оборудование и трубы (водоводы и прочее). Постоянного присутствия персонала на буровой-нет. Соответственно сортиров и прочих бытовых помещений нет (сортир бригада с собой возит). Емкостей никаких-нет. Факельных установок (по памяти)-тоже нет. Есть просто площадка с несколькими нефтедобывающими и двумя водозаборными скважинами. Никаких стационарных систем тушения пожара (стволы, оросители и т.п.)-нет. Все силами передвижной техники и первичных средств-вот на эту передвижную технику эксперт и хочет видеть расход воды. Корректирую за другим человеком, может чего упустил или не увидел (первый день этот проект вижу), но все же-что увидел описал.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.10.2019, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.10.2019, 23:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(alexandrpjatkov @ 21.10.2019, 19:00) *
Зданий вообще нет. Есть оборудование и трубы (водоводы и прочее). Постоянного присутствия персонала на буровой-нет. Соответственно сортиров и прочих бытовых помещений нет (сортир бригада с собой возит). Емкостей никаких-нет. Факельных установок (по памяти)-тоже нет. Есть просто площадка с несколькими нефтедобывающими и двумя водозаборными скважинами. Никаких стационарных систем тушения пожара (стволы, оросители и т.п.)-нет. Все силами передвижной техники и первичных средств-вот на эту передвижную технику эксперт и хочет видеть расход воды. Корректирую за другим человеком, может чего упустил или не увидел (первый день этот проект вижу), но все же-что увидел описал.

а для чего вода?
в 7.3.4 что то есть по воду и расход. не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.10.2019, 6:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(jiexawcr @ 22.10.2019, 1:19) *
а для чего вода?
в 7.3.4 что то есть по воду и расход. не подходит?

В 7.3.4 это если запитано от высоконапорных водоводов. Да и там указан минимальный расход (не менее 60 л/с) а как посчитать не минимальный а тот что нужен? А емкости там только дренажные (подземные от площадок под КТПН и СУ). Никакого стационарного охлаждения для них не предусмотрено. Есть два пожарных щита, есть порожекторная мачта, молниеотвод, разные площадки (для пож.техники и т.п), есть блоки контроля и управления, приустьеаые поддоны, замерная установка, скважины (водозаборгые, нагнетательная, добывающие)-все. Остальное-трубы и арматура. ГФУ нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.10.2019, 6:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(jiexawcr @ 22.10.2019, 1:19) *
а для чего вода?
в 7.3.4 что то есть по воду и расход. не подходит?

Цитирую замечание.
Подразлел дополнить расходами на наружное пожаротушения от передвижной пожарной техники в соответствии с п.7.3.5 СП 213.1311500.2015.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.10.2019, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Идёте к пожарному своему, который делает раздел ПБ, и консультируетесь, т.к. замечание в том числе к нему.

Сообщение отредактировал Young - 22.10.2019, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.10.2019, 11:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 22.10.2019, 12:26) *
Идёте к пожарному своему, который делает раздел ПБ, и консультируетесь, т.к. замечание в том числе к нему.

Замечание не к ПБ а к ИОС2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.10.2019, 11:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2019, 11:23) *
Замечание не к ПБ а к ИОС2

узнаете какие меры приняты в ПБ и какие расходы нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.10.2019, 12:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2019, 11:23) *
Замечание не к ПБ а к ИОС2

ПБ берет расходы из ИОС2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.10.2019, 16:17
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ВНТП 3-85 глянь, п.6.54.
Мож там чего найдёшь

Документ рекомендательный уже, но тем не менее, думаю, можно там подглядывать кой-чего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.10.2019, 11:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 22.10.2019, 18:17) *
ВНТП 3-85 глянь, п.6.54.
Мож там чего найдёшь

Документ рекомендательный уже, но тем не менее, думаю, можно там подглядывать кой-чего

Пока отписался тем, что раз по ФЗ 123 допускается не предусматривать наружное пожаротушение (ст99) то и определить расходы не представляется возможным. Если эксперт будет не согласна- думаю напишет. То что эти замечания вернутся-это сто процентов, т.к. в них серьезная путаница и зачастую даже непонятно а к моему ли комплекту они относятся (не спутано ли с другим объектом). Фигурируют такие цифры и такие номера пунктов и таблиц, которых в моем комплекте и близко нету. Везде, кроме этого замечания пришлось отписываться с просьбой уточнить замечание (к чему оно относится и точно ли к моему комплекту). За советы-спасибо. Пока эксперт отвечает, посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.10.2019, 12:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Вангую отрицательное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.10.2019, 13:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 23.10.2019, 14:22) *
Вангую отрицательное

Это не ГГЭ. Это внутренняя экспертиза заказчика. ГГЭ пройдена..
И откуда может взяться отрицательное, если замечания сделаны в большинстве не по предоставленному комплекту, а вообще по каким то левым компонентам?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.10.2019, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.10.2019, 13:47
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Уж эксперту Зака сам Бог велел позвонить и спросить, что ему надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.10.2019, 14:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 23.10.2019, 15:47) *
Уж эксперту Зака сам Бог велел позвонить и спросить, что ему надо

Туда не позвонишь. Не первый раз с этим экспертом сталкиваюсь. Во-первых у эксперта нет городского телефона, только внутренний, а во вторых она хочет чтобы все общение шло через её рабочий емэйл.
Так что как общаться с этим экспертом я уже научен
ГИПами двух организации (где работал и где сейчас работаю)
Была бы возможность -безусловно бы позвонил, а так-остается переписка "мелким почерком " rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.10.2019, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:45